Игорь156
сообщение 11.3.2021, 18:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Поделитесь своим мнением по поводу расположения оборудования вентиляции.
А именно:
1) когда на ответвлениях к потолочным диффузорам (классическим круглым) ставите регулирующие клапаны, а когда нет? Это зависит от расстояния расположения диффузоров относительно друг друга?
2) если здание 1 этажное с чердаком, то лучше сделать вытяжку в стену или же через чердак проложить вертикальный воздуховод на крышу?
3) если прокладывать воздуховод через чердачное перекрытие и через крышу, то где ставить противопожарный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.3.2021, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
1) когда на ответвлениях к потолочным диффузорам (классическим круглым) ставите регулирующие клапаны, а когда нет? Это зависит от расстояния расположения диффузоров относительно друг друга?

- когда на диффузора наблюдается явный дисбаланс по давлению. Например, на части диффузоров, ближе к вентилятору, нужно поставить регулирующие клапана.

Если сеть длинная, и обслуживает несколько помещений, разбросанных по зданию - то на ответвлении от магистрали, обслуживающей это помещение.
Но, если сеть получается длинная и труднобалансируемая, то такую систему лучше разбить на несколько отдельных систем.

На совсем дальних диффузорах сети ставить регулирующие клапана нет смысла.

Цитата
2) если здание 1 этажное с чердаком, то лучше сделать вытяжку в стену или же через чердак проложить вертикальный воздуховод на крышу?

Нам, проектировщикам, проще через кровлю. Монтажникам и заказчикам - проще через стену, потому что лишнее отверстие в кровле - это риск течи.

Цитата
3) если прокладывать воздуховод через чердачное перекрытие и через крышу, то где ставить противопожарный клапан?

- клапан лучше ставить в теплом помещении и там, где есть к нему доступ обслуживающего эту систему персонала, но не посторонних лиц. Если это недостижимо, то - на чердаке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных