> Вопрос с размещением распределительного коллектора, Коллекторная разводка
Martin Riggs
сообщение 12.3.2021, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271



Всем привет. Подскажите есть ли какие либо требования по местоположению распределительных коллекторов. А конкретно можно ли его разместить в лифтовом холле?
Объект - детский сад, система отопления - коллекторная (по 2 распред. коллектора на этаж).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.3.2021, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, это плохая идея.
Скорее всего, это лифт для пож. подразделений - тогда по 5.24 ГОСТ Р 53296-2009 перегородки ЛХ д.б. противопожарными 1-го типа, и делать там ниши не будут.
Кроме того, у Вас на коллекторах много разъёмных соединений - т.е. велика вероятность аварий и попадания воды в ЛШ, где проложены эл. кабели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin Riggs
сообщение 17.3.2021, 22:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271



Цитата(ИОВ @ 15.3.2021, 11:09) *
Полагаю, это плохая идея.
Скорее всего, это лифт для пож. подразделений - тогда по 5.24 ГОСТ Р 53296-2009 перегородки ЛХ д.б. противопожарными 1-го типа, и делать там ниши не будут.
Кроме того, у Вас на коллекторах много разъёмных соединений - т.е. велика вероятность аварий и попадания воды в ЛШ, где проложены эл. кабели.

Вы правы. Уже посоветовался с коллегами и пришли к выводу, то не стоит лезть в лифтовые холлы, либо ставить противопожарные муфты, делать стальной стояк. Плюс то что вы написали.
Нашел места в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 15:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных