Добрый день.
Была реконструкция ЦТП в прошлом году, система независимая, с теплообменником в количестве 1 шт., ГВС открытая система.
Теплообменник Ридан НН №65 (характеристики в приложении)
В общем дело в том что в ОЗП выдаёт перегрев по Т2 в 7-12%.
Мудрецы, подскажите как посчитать необходимое количество пластин для добавления, чтобы обосновать количество?
Кто то сталкивался с подобным ?
Самому посчитать корректно не получится, т.к. в свободном доступе нет свойств пластины НН65 и никто вам их не даст. Для расчёта теплообменника необходимо обратиться к производителю.
Если устроит расчёт на программе Sondex (пластина НН65- это пластина Sondex S65) - могу это сделать.
Поверочный расчёт теплообменника во вложении.
S65_152_TKTM24.pdf ( 6,59 килобайт )