> Пластинчатый теплообменник в ЦТП, кол-во пластин
инж323
сообщение 20.3.2021, 18:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



потому и запасы в мощности прятали и нехватка запаса с вдруг объявленным планом- а посчитайте сколь этажей еще можно впихнуть и ничего кардинально не переделывать была систематической, оттого и игрища с ТО с пластинами давно пройденный этап. Кстати. он и закрылся почти и перекрывается фразой- а принесите проекты ТС, ИТП, СО про ваш дом с таким вот составом и характеристиками, а не разномастное что то. и потому очень давно исполниловку в экспертизу не давали для рассмотрения на заключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 20.3.2021, 21:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Цитата(maxim797 @ 13.3.2021, 13:41) *
Добрый день.

Была реконструкция ЦТП в прошлом году, система независимая, с теплообменником в количестве 1 шт., ГВС открытая система.

Теплообменник Ридан НН №65 (характеристики в приложении)

В общем дело в том что в ОЗП выдаёт перегрев по Т2 в 7-12%.



Мудрецы, подскажите как посчитать необходимое количество пластин для добавления, чтобы обосновать количество?

Кто то сталкивался с подобным ?


Самому посчитать корректно не получится, т.к. в свободном доступе нет свойств пластины НН65 и никто вам их не даст. Для расчёта теплообменника необходимо обратиться к производителю.
Если устроит расчёт на программе Sondex (пластина НН65- это пластина Sondex S65) - могу это сделать.
Поверочный расчёт теплообменника во вложении.
Прикрепленный файл  S65_152_TKTM24.pdf ( 6,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Сообщение отредактировал yaver - 20.3.2021, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.3.2021, 21:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(yaver @ 20.3.2021, 21:30) *
Самому посчитать корректно не получится, т.к. в свободном доступе нет свойств пластины НН65 и никто вам их не даст. Для расчёта теплообменника необходимо обратиться к производителю.
Если устроит расчёт на программе Sondex (пластина НН65- это пластина Sondex S65) - могу это сделать.
Поверочный расчёт теплообменника во вложении.
Прикрепленный файл  S65_152_TKTM24.pdf ( 6,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

так и сразу автору вопроса сказали- штурмуйте с проблемой производителя. всё одно у него пластины покупать. и менагер под новый заказ тот старый ТО пересчитает за минуты три. и еще и спасибо скажет поняв, что их не обвиняют в нехватке мощности ТО и неправильном подборе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных