andrey1990
сообщение 14.3.2021, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.1.2014
Пользователь №: 218769



Здравствуйте. В работе объект базисного склада взрывчатых материалов расположенном на крайнем севере. Территория условно разделена на две площадки. На одной площадке где происходит хранение взрывчатых веществ в контейнерах предусмотрена пожарная емкость и сухотрубная сеть от нее на нужды наружного пожаротушения. На расстоянии 1 км от ВВ расположено хранение аммиачной селитры на открытом воздухе в мешках на 14 бетонных площадках. Согласно техническому заданию заказчика требуется предусмотреть емкость запаса воды на нужды наружного пожаротушения площадки хранения АС, с фразой согласно расчета. Нормами нигде не указано что мы должны предусматривать наружное пожаротушение такого типа складирование на открытом воздухе. В книгах же указано что селитра горючий материал, в том числе взрывоопасный. Вопросы следующие:
1.Как определить расход на наружное пожаротушение?
2.В течение какого времени, для определения объема пожарного резервуара?
3. Если нормативной документацией нет данного обоснования, как и описания, можем ли мы сказать заказчику что бы он прописал требуемый расход воды, для обоснования в экспертизе промышленной безопасности?
4. Либо пояснить заказчику что норм нет на тушение такого типа складирование АС, и предусматривать ничего не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2021, 8:50
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey1990 @ 14.3.2021, 11:21) *
Здравствуйте. В работе объект базисного склада взрывчатых материалов расположенном на крайнем севере. Территория условно разделена на две площадки. На одной площадке где происходит хранение взрывчатых веществ в контейнерах предусмотрена пожарная емкость и сухотрубная сеть от нее на нужды наружного пожаротушения. На расстоянии 1 км от ВВ расположено хранение аммиачной селитры на открытом воздухе в мешках на 14 бетонных площадках. Согласно техническому заданию заказчика требуется предусмотреть емкость запаса воды на нужды наружного пожаротушения площадки хранения АС, с фразой согласно расчета. Нормами нигде не указано что мы должны предусматривать наружное пожаротушение такого типа складирование на открытом воздухе. В книгах же указано что селитра горючий материал, в том числе взрывоопасный. Вопросы следующие:
1.Как определить расход на наружное пожаротушение?
2.В течение какого времени, для определения объема пожарного резервуара?
3. Если нормативной документацией нет данного обоснования, как и описания, можем ли мы сказать заказчику что бы он прописал требуемый расход воды, для обоснования в экспертизе промышленной безопасности?
4. Либо пояснить заказчику что норм нет на тушение такого типа складирование АС, и предусматривать ничего не требуется?

Читать ведомственные нормы. Аммиачная селитра недавно сильно рванула в Бейруте.
http://gostrf.com/normadata/1/4293852/4293852020.htm
Цитата
4.6.2 Для хранения аммиачной селитры следует предусматривать, как правило, отдельно стоящие одноэтажные складские здания II степени огнестойкости. Допускается размещать изолированные складские помещения (части зданий II степени огнестойкости для хранения аммиачной селитры в составе зданий для других агрохимикатов). В складских помещениях для аммиачной селитры не допускается хранение других веществ и материалов.
Штабели аммиачной селитры в мешках не должны превышать общей массы 700 т; расстояние между штабелями для проезда механизмов должно быть не менее 1,5 м, проходы 1,0 м.

http://docs.cntd.ru/document/1200092601
Цитата
... Припроектировании складов для аммиачной селитры и других взрывопожароопасныхудобрений следует также учитывать требования специальных правил по ихбезопасному складированию, перевозке и подготовке к внесению.

http://docs.cntd.ru/document/1200107273
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных