ViC
сообщение 22.3.2021, 13:57
Сообщение #31


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Vano @ 22.3.2021, 14:39) *
Приходит решает все, и уходит в закат - в другую контору.

забот полно у Сани. Скоро не останется контор, которые не спас бы Саня.

Я бы еще добавила, что Саня - гроза ГИПов! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2021, 14:09
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 22.3.2021, 13:57) *
Скоро не останется контор, которые не спас бы Саня

Надо Ивану ловить момент окончания тюменских спасенных контор и срочно переманивать Саню к себе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.3.2021, 17:07
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я седой уже. Уже седой.
Анекдот.

Папа, а почему половина моряков - лысые, а вторая половина - седые?

- Видишь ли, лысые - это те, кто ходит на всем, что держится на воде...Они выходят в любой шторм.

Швартуются с полного хода в самых тесных гаванях. На полном ходу проходят самые узкие и извилистые фарватеры.

Посещают пиратские районы...

- А седые?

- А седые - это те, кто ходит в море с лысыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2021, 17:14
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну то есть не хотите, я правильно понимаю? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.3.2021, 19:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2021, 9:30) *
ГИП-то не хочет порешать вопрос? пусть из зака вышибет топографию, зак же как-то строил дом, всяко есть топосъёмка

А ГИП хочет чтобы изыскатели ему камерально съемку дорисовали...
Только вот что будет, если выяснится что резервуары встанут какие на нибудь необозначенные на съеике но существующие сети....
Цитата(Vano @ 22.3.2021, 15:39) *
Я бы назвал не кризис-менеджер, а ввел новое - кризис-проектировщик.

Главное чтобы не "проектировщик кризисов"
rolleyes.gif
Цитата(Vano @ 22.3.2021, 15:39) *
САша извини не сдержался - без обид...

Да без проблем!
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.3.2021, 10:00
Сообщение #36


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3614
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2021, 21:08) *
А ГИП хочет чтобы изыскатели ему камерально съемку дорисовали...
Только вот что будет, если выяснится что резервуары встанут какие на нибудь необозначенные на съеике но существующие сети....

Ну это, конечно, так себе вариантик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2021, 7:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



А говорят что еще "дня сурка" не бывает. rolleyes.gif Заказчик поставил объект на паузу, с переспективой отказа от услуг. Всплыл следом еще один объект у этого же ГИПа и от этого же заказчика. Ситуация почти та же самая (топосъемка имеется) -городские сети не дают нужный расход а в ТУ нет никаких конкретных цифр про расход и гарантированный напор (про то что сети не дают нужный расход я узнал со слов предыдущего человека занимавшегося объектом (довелось пообщаться)). Заказчик по каким то причинам сам не хочет резервуары и надеется выкрутиться установкой повысительных насосов (бессымысленность этого понимаю и я и мой предыдущий коллега). В общем запросил документальное подтверждение того что сети дают/не дают неоходиимый расход и каков у них гарантированный напор-а дальше буду плясать исходя из полученных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.3.2021, 7:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2021, 7:22) *
в ТУ нет никаких конкретных цифр про расход и гарантированный напор

Что такие за ТУ без расхода и напора? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2021, 8:10
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 25.3.2021, 9:32) *
Что такие за ТУ без расхода и напора? blink.gif

Набор текста с указанием точки подключения и каких либо особых хотелок (а-ля из какого матерала должны быть трубы и какова должна быть запорная арматура). Мне часто с такими ТУ приходится сталкиваться (особенно если сети не городские а ведомственные). Потом гарантированный напор и расход отдельными письмами и документами выбиваю.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2021, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 25.3.2021, 8:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2021, 8:22) *
А говорят что еще "дня сурка" не бывает. rolleyes.gif Заказчик поставил объект на паузу, с переспективой отказа от услуг. Всплыл следом еще один объект у этого же ГИПа и от этого же заказчика. Ситуация почти та же самая (топосъемка имеется) -городские сети не дают нужный расход а в ТУ нет никаких конкретных цифр про расход и гарантированный напор (про то что сети не дают нужный расход я узнал со слов предыдущего человека занимавшегося объектом (довелось пообщаться)). Заказчик по каким то причинам сам не хочет резервуары и надеется выкрутиться установкой повысительных насосов (бессымысленность этого понимаю и я и мой предыдущий коллега). В общем запросил документальное подтверждение того что сети дают/не дают неоходиимый расход и каков у них гарантированный напор-а дальше буду плясать исходя из полученных данных.

Ну да, если нет расходов ни от сетей, ни возможности поставить резервуары от заказчика - то остается только порошок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2021, 11:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Удивительное дело какое. надо же- не дают, а им кто задал этот потребный расход, что б ВК могли определиться с гарантированным напором для этого расчетного расхода для объекта?
Не дашь секундный- дадут по указанному среднечасовому с перекладкой от точки, где им покажется тот самый секундный от указанного среднечасового.
А тот предшественник, который только на словах только рассуждает. он молчит , что не обозначил по таблу балансов расходы и не дал их Заку для оформления расходов в заяву для ТУ и теперь рисовать может любые картинки происходящего , вплоть до "все вокруг дураки и он один весь в белом".Хотя обычно такие картины складываются, где весь состав от проектировщика, до зака- сапоги парные, один другого стоит и меняют обычно на таких же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2021, 14:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 25.3.2021, 13:38) *
Удивительное дело какое. надо же- не дают, а им кто задал этот потребный расход, что б ВК могли определиться с гарантированным напором

А что, разве необходимый расход не рассчитывается проектировщиком и не предоставляется при получении ТУ в соответствующие инстанции?
Необходимый расход расчитан и предоставлен, только это отнюдь не гарантирует того что существующие сети смогут его выдать. Тем более есть (найден сегодня путем рытья в переписке) от заказчика документ что в их нынешнем виде существующие сети не смогут выдать нужный расход.

Цитата(инж323 @ 25.3.2021, 13:38) *
что не обозначил по таблу балансов расходы

Если бы это было так, то это первое на чем бы проект зарубила экспертиза (за несоответствие требованиям постановления 87). В соответствии с постановлением 87 в текстовой части необходимо указывать расходы и если их нет, то это первое на чем зарубит экспертиза проект.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2021, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2021, 14:48
Сообщение #43


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Временная связь.
ТУ появляются первыми - до пояснительной записки ПЗ.
Ну так надо бы - чтоб время было, на исправление ТУ, но не проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2021, 14:56
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 25.3.2021, 16:48) *
Временная связь.
ТУ появляются первыми - до пояснительной записки ПЗ.

Но расчеты расходов воды по идее должны появляться до получения ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2021, 14:57
Сообщение #45


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2021, 14:56) *
Но расчеты расходов воды по идее должны появляться до получения ТУ

так и инж об этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274