> Вентиляция при работе с сухим льдом, Очистка прессформ сухим льдом в закрытом помещении
Elena vozduh
сообщение 16.3.2021, 12:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412



Помещение 6000х4000х3000H, находиться внутри цеха, наружных стен нет. Будет выполнятся очистка деталей установкой АеRO-30, расход сухого льда 2кг/мин. необходимо выполнить приточно-вытяжную вентиляцию. Подскажите пожалуйста как её посчитать. Всё что я смогла найти это "работать в проветриваемых помещениях или на улице"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 16.3.2021, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 580
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Сухой лед = СО2, расход вам известен.
Вентиляция КАК МИНИМУМ - по разбавлению притоком до ПДК.
Температурный режим - уточняйте у технологов, при возгонке оно тепло поглощает из воздуха, учитывайте это тоже.
И вытяжка должна быть в нижней зоне помещения - СО2 тяжелее воздуха.

Сообщение отредактировал aas3 - 16.3.2021, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных