> Пожаротушение в санузлах, душевых, необходимость ВПВ
projects
сообщение 16.3.2021, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли обеспечивать возможность тушения санузлов, или душевых в производственном помещении, объемом и категорией требующего пожаротушения от ПК в целом? и какое число струй тогда применять если требуется?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2021, 14:31
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 16.3.2021, 17:11) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли обеспечивать возможность тушения санузлов, или душевых в производственном помещении, объемом и категорией требующего пожаротушения от ПК в целом? и какое число струй тогда применять если требуется?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.3.2021, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему нет? если для здания требуется пожаротушение, то обеспечьте в каждую точку расчетное количество струй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2021, 16:38
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 17.3.2021, 17:36) *
почему нет? если для здания требуется пожаротушение, то обеспечьте в каждую точку расчетное количество струй.

Кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 18.3.2021, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2021, 16:38) *
Кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);.

а где написано про мокрые процессы? вроде в голове отложилось тоже, а вот в СП 10 не нахожу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.3.2021, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если один отсек - нужно впв.
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.3.2021, 16:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(jiexawcr @ 18.3.2021, 12:02) *
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.

СП5 не актуально уже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2021, 16:37
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 18.3.2021, 13:02) *
если один отсек - нужно впв.
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.

Занятно будет увидеть ПК размещённые в морозильных камерах.. rolleyes.gif
Я бы их повесил где-то при входе в эти самые (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.3.2021, 17:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2021, 16:23) *
СП5 не актуально уже

да вроде же в сп 485 тоже самое написано?
смысл то в том, что помещения не подлежащие защите описаны в нормативке на АУПТ, а не ВПВ.
но согласен, пора идти в ногу со временем, как бы печально это не было. (этак я в СНиП II-30-76 нашел стволы со спрыском 22мм, которые при 8,6м напора дают 5,4л/с - с такими почти все автостоянки можно было бы делать без насосных!)
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2021, 16:37) *
Занятно будет увидеть ПК размещённые в морозильных камерах.. rolleyes.gif
Я бы их повесил где-то при входе в эти самые (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.).

ну само собой не в морозилках сами краны ставить smile.gif защищать они могут и извне помещения.
с проектированием больших/промышленных не сталкивался, встречались на кухнях небольшие 3х3м или 4х4м в плане, но как раз туда кран не дотягивался, добавлял ПК по замечанию заказчика. аргумент был вполне логичный: стенки из "пенопласта" и если загорится, то быстро прогреется smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных