> Водоснабжение жилого квартала - дома 13-24 етажа
vanoivan
сообщение 17.3.2021, 17:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791



Делаю проект повисительной НС для жилого квартала 13-24 етажа. Єсть проект наружних сетей (тоже я делал). Внутрянку делала другая фирма. Необходимое давление для 2 зони внутрянки(В1+В2) 68м. Я так понимаю нужно в квартальной повисительной НС ставить насоси с напором 60м и насоси внутри дома для 2 зони. Заказчик против. Можно ли сделать в НС напор на виходе 78м и делать внутрянку где позволяєт етажность (половина квартала 13-15 етажей, на каждом 3-ем доме кришная котельня) без насосов.

Извините за граматические ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.3.2021, 3:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кто тебе разрешит в наружке больше 60 м? Насосные хуже чем РД после себя в каждом доме?
Против чего заказчик понятно; а он за что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanoivan
сообщение 18.3.2021, 4:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791



Заказчик как всегда за экономию. Внутрянку в нескольких домах 13-15 этажных уже сделали с 2-мя зонами без РД ну и менять им не охота. Вопрос тогда в количестве насосов на обьединенный водопровод 2-ой зоны - можно ли ставить 2 рабочих (1 хоз-пит 1 пожарка)+1рез
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.3.2021, 14:10
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vanoivan @ 18.3.2021, 4:25) *
Заказчик как всегда за экономию. Внутрянку в нескольких домах 13-15 этажных уже сделали с 2-мя зонами без РД ну и менять им не охота. Вопрос тогда в количестве насосов на обьединенный водопровод 2-ой зоны - можно ли ставить 2 рабочих (1 хоз-пит 1 пожарка)+1рез

5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Примечания

1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.

2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanoivan
сообщение 18.3.2021, 19:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791



В домах свыше 13 етажей будет двухзонная система, я так понимаю на виходе квартальной НС делаю 60 м и на вторую зону ставлю станцию в цокольном этаже дома. Также возник спор с ГИПом на счет категории квартальной НС - я думаю 2-я соответсвенно насосы 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 1 резерв, ГИП настаиваэт на 1-ой категрии 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 2 резерв. Правильный ли ход моих мислей?

Сообщение отредактировал vanoivan - 18.3.2021, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2021, 10:38
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vanoivan @ 18.3.2021, 19:12) *
В домах свыше 13 етажей будет двухзонная система, я так понимаю на виходе квартальной НС делаю 60 м и на вторую зону ставлю станцию в цокольном этаже дома.

Вообще не обязательно, смотрите пункт выше

Типовая уже схема квартала 22-25 этажей с гарантией давления 10 метров в сущ сети: первая зона 60 м, вторая 90м. ПК висят на центральных стояках второй зоны (с первого этажа по 25й). Вторая зона начинается с 12-14 этажей.
У первого потребителя второй зоны напор менее 60 метров - это 12 этаж. Всё по нормам.


Цитата(vanoivan @ 18.3.2021, 19:12) *
Также возник спор с ГИПом на счет категории квартальной НС - я думаю 2-я соответсвенно насосы 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 1 резерв, ГИП настаиваэт на 1-ой категрии 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 2 резерв. Правильный ли ход моих мислей?

2 резервных надо, не важно первая там категория или вторая. Это влияет только на наличие АВР в электрике, в данном случае

Сообщение отредактировал Водяной - 19.3.2021, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanoivan
сообщение 19.3.2021, 11:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791



Цитата(Водяной @ 19.3.2021, 9:38) *
Вообще не обязательно, смотрите пункт выше

Типовая уже схема квартала 22-25 этажей с гарантией давления 10 метров в сущ сети: первая зона 60 м, вторая 90м. ПК висят на центральных стояках второй зоны (с первого этажа по 25й). Вторая зона начинается с 12-14 этажей.
У первого потребителя второй зоны напор менее 60 метров - это 12 этаж. Всё по нормам.



2 резервных надо, не важно первая там категория или вторая. Это влияет только на наличие АВР в электрике, в данном случае


а можно ету типовую схему скинуть? Квартальную НС делаю с напором 60м для того чтоб не делать насосную первой зоны в каждом доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных