Цитата(vanoivan @ 18.3.2021, 19:12)

В домах свыше 13 етажей будет двухзонная система, я так понимаю на виходе квартальной НС делаю 60 м и на вторую зону ставлю станцию в цокольном этаже дома.
Вообще не обязательно, смотрите пункт выше
Типовая уже схема квартала 22-25 этажей с гарантией давления 10 метров в сущ сети: первая зона 60 м, вторая 90м. ПК висят на центральных стояках второй зоны (с первого этажа по 25й). Вторая зона начинается с 12-14 этажей.
У первого потребителя второй зоны напор менее 60 метров - это 12 этаж. Всё по нормам.
Цитата(vanoivan @ 18.3.2021, 19:12)

Также возник спор с ГИПом на счет категории квартальной НС - я думаю 2-я соответсвенно насосы 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 1 резерв, ГИП настаиваэт на 1-ой категрии 3 рабочих (2 хоз-пит, 1 пожарка)+ 2 резерв. Правильный ли ход моих мислей?
2 резервных надо, не важно первая там категория или вторая. Это влияет только на наличие АВР в электрике, в данном случае