> Поддержание микроклимата пром помещений в теплых регионах, Как компенсировать вентиляцией отсутствие отопления
ИОВ
сообщение 22.3.2021, 16:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Elena13_95 @ 22.3.2021, 14:57) *
Тут еще оказалось, что заказчик также указал "в приточной установке калорифер не предусматривать". И я уже мало что понимаю. Надеются обойтись рекуператором? (что вполне реально) Но готовы к тому что его достаточно тяжело и дорого обслуживать? Подогрев вообще нужен не то чтобы большой - максимум с -3 до +15.

Если объект под Экспертизу - то получите замечание, независимо от записи в Задании на проектирование.
Задание на проектирование может отличаться от минимально необходимых указаний норм в сторону ужесточения/повышения требований. Но не м.б. отказа от минимально нормируемых показателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.3.2021, 18:37
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Elena13_95 @ 22.3.2021, 13:57) *
Возможно с помощью тепловых насосов снимать тепло с компрессоров холодильного оборудования (склады с температурой -5) и греть ими теплый пол для душевых например?

Они когда холодно тоже не особо работают. А если там еще и один компресор одно помещение, а не
одна многокомпрессорная централь на много помещений
То не стоит даже связыватся т.к. оборудования (затрат) много а эффекта нет

Расчитывать можно только на тепло от ХМ которые на технологию работают (какая нибуть заморозка шоковая и т.д.)

Остальные много тепла могут дать только летом, когда оно вам не особо то и нужно

ПС в той схеме что на картинке тепловой насос нужен для поднятия температуры.
ХМ датут +25 около и то не всегда.
А если добавить тепловой насос то из +25 можно поднять до +60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных