Цитата(ARTEM_1 @ 1.4.2021, 0:25)

Вечер добрый. Ваша проблема стара как мир при работе в островном режиме.Трансформаторы стоят холодные (то есть не намагничены).
Три варианта решения проблемы:
Вариант первый
если есть возможность от сети намагнитить трансформаторы далее понять машины синхронизироваться и откинуть сеть работая в острове(самый простой способ)
Вариант второй
поднимать машину на включенном генераторном выключателе при такой процедуре процесс намагничивания проходит плавно без бросков так как нарастание напряжения плавное
но тут в зависимости от того кто производил автоматику может быть куча проблем это связано с алгоритмами по безопасности для ГПУ
Вариант третий за грубить защиту по кз
как вариант можно поднять все машины на общую шину и далее воткнуть на тр
по первому предложению. сетей нет, я на острове.
по второму. это невозможно. даже если бы было возможно, то все равно находясь ГПУ в работе иногда требуется включать трансы( нельзя из за каждого включения останавливать весь комплекс).
по третьему. загрубил давным давно.
как вариант. поднимаю все машины и как то справляюсь с запуском.
вопрос открыт...