_Knopka_
сообщение 20.3.2021, 1:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066



Доброго всего!
Подскажите, пожалуйста: Дано: АЗС, резервуары для хранения топлива там подземные, поэтому для расчета пожаротушения беру только бензовоз (АЦ), заправочные островки и узел слива.
Пожаротушение бензовоза (АЦ) принимаю 15л/с в соответствии с п.8.52 СП156 ("При этом общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) должен быть не менее 15 литров в секунду.")
+расход воды на пожаротушение заправочных островков и узла слива.
Верно ли? (меня смущает что в аналоге, предоставленном заказчиком, посчитано что пожаротушение бензовоза (АЦ)+пожаротушение заправочных островков и узла слива получилось меньше 15 л/с и приняли в расчет 15 л/с.-но ведь в СП156 написано только про надземные резервуары...тоесть плюсовать расход на заправочные островки и узел слива всё же нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.3.2021, 14:33
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(_Knopka_ @ 20.3.2021, 3:24) *
Доброго всего!
Подскажите, пожалуйста: Дано: АЗС, резервуары для хранения топлива там подземные, поэтому для расчета пожаротушения беру только бензовоз (АЦ), заправочные островки и узел слива.
Пожаротушение бензовоза (АЦ) принимаю 15л/с в соответствии с п.8.52 СП156 ("При этом общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) должен быть не менее 15 литров в секунду.")
+расход воды на пожаротушение заправочных островков и узла слива.
Верно ли? (меня смущает что в аналоге, предоставленном заказчиком, посчитано что пожаротушение бензовоза (АЦ)+пожаротушение заправочных островков и узла слива получилось меньше 15 л/с и приняли в расчет 15 л/с.-но ведь в СП156 написано только про надземные резервуары...тоесть плюсовать расход на заправочные островки и узел слива всё же нужно...

А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Knopka_
сообщение 20.3.2021, 20:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066



Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 15:33) *
А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?

нет

Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 15:33) *
А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?

нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.3.2021, 6:43
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Зачем тогда п.8.52? Для вас п.6.37. там суммарный расход равен максимальному расходу на тушение зданий + расход на охлаждение надземных резервуаров. Бензовоз охлаждать зачем? Он не надземный резервуар. Его либо тушить, либо уезжать он должен. Я так вижу, что у вас будет просто максимальный расход на тушение зданий

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 22.3.2021, 6:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных