> расход воды на пожаротушение в ТУ
pozharniy
сообщение 30.3.2021, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Добрый день! Нужно ли указывать расход на наружное и внутреннее пожаротушение в ТУ на подключение к хоз. питьевому водопроводу, если диаметр трубопровода пропускает расчетный расход? Если не нужно, то есть какое-то обоснование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2021, 11:09
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pozharniy @ 30.3.2021, 10:11) *
Добрый день! Нужно ли указывать расход на наружное и внутреннее пожаротушение в ТУ на подключение к хоз. питьевому водопроводу, если диаметр трубопровода пропускает расчетный расход? Если не нужно, то есть какое-то обоснование?

Для начала надо выяснить кольцевой водопровод или тупиковый. Если тупиковый - более 200 м длина тупика или нет. Диаметр и давление в точке врезки. Наличие гидрантов на этой сети. Если есть сомнения - указать расход на пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pozharniy
сообщение 30.3.2021, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2021, 12:09) *
Для начала надо выяснить кольцевой водопровод или тупиковый. Если тупиковый - более 200 м длина тупика или нет. Диаметр и давление в точке врезки. Наличие гидрантов на этой сети. Если есть сомнения - указать расход на пожар.

Кольцо, 250 мм, гидранты есть. Вопрос не в сомнениях, а в законности - нужно или не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 30.3.2021, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(pozharniy @ 30.3.2021, 10:11) *
Добрый день! Нужно ли указывать расход на наружное и внутреннее пожаротушение в ТУ на подключение к хоз. питьевому водопроводу, если диаметр трубопровода пропускает расчетный расход? Если не нужно, то есть какое-то обоснование?

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2006 года N 83
Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pozharniy
сообщение 30.3.2021, 13:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Цитата(aminopower @ 30.3.2021, 14:19) *
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2006 года N 83
Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Это водоснабжение, а речь о пожаротушении. По сути - не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2021, 15:12
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pozharniy @ 30.3.2021, 13:36) *
Это водоснабжение, а речь о пожаротушении. По сути - не требуется.

Да, но есть нюансы. При особых объектах с большим расходом на пожаротушение в небольших населённых пунктах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных