> Автоматизация котельной с водогрейными котлами
sazonihc
сообщение 31.3.2021, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334051



Добрый день. Вопрос такой
Как обеспечить безопасность эксплуатации (водогрейных) котлов в тяжелой обмуровке при автоматической работе. При отключении электроэнергии останавливаются насосы и соответственно происходит закипание теплоносителя в котле,оператор котельной в то же время начинает открывать продувочные свечи чтобы не разорвало теплообменник. Мы конечно установим расширительные баки закрытого типа но сколько они проработают,ведь температура воды в котле при отключенных насосах и раскаленной обмуровке ,может быть и за 200С.
Может был у кого опыт,поделитесь пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 31.3.2021, 11:17
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Раньше у паровых котлов были паровые питательные насосы.

А сейчас, наверное, нужен дизель-генератор с автозапуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.3.2021, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Лучше АВР с тройным резервированием, 2-3 ветки электричества и одна ИБП, если потянет. Можно и дизель добавить, но тамнадо смотреть по времени запуска и надёжности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sazonihc
сообщение 31.3.2021, 14:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334051



Вопрос не в том как обеспечить работу насосов а в том как защитить котел от закипания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.3.2021, 14:25
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 14:21) *
Вопрос не в том как обеспечить работу насосов

А это как бы не при чём?..

Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
При отключении электроэнергии останавливаются насосы и соответственно происходит закипание теплоносителя в котле


blink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2021, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.3.2021, 14:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
При отключении электроэнергии останавливаются насосы

ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
Цитата
Электрическое питание насосов должно производиться от двух независимых источников.

И как пропало два питания сразу?

Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 14:21) *
Вопрос не в том как обеспечить работу насосов а в том как защитить котел от закипания

Там же в правилах
Остановить работу (прекратить подачу топлива, воздуха)
Ну и целая куча предохранительніх клапанов.


Сообщение отредактировал yozik - 31.3.2021, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.3.2021, 14:46
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 14:37) *
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Вы бы ссылались на современные требования. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.3.2021, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(tiptop @ 31.3.2021, 14:46) *
Вы бы ссылались на современные требования. rolleyes.gif

smile.gif да какая разница можно подумать эти пункты отменили в новых.
И у ТС страна не указана так что какие ему нормы тоже не понятно.
потом котел действующий
Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
,оператор котельной в то же время начинает открывать

любое решение равно признанию что второго источника питания нет и нарушаем....
Котел же не приточка
Я бы на месте ТС озаботился поиском действующих норм и прикрыл бы "опу" бумажкой
вышестоящему начальству что отсутствует резервное питание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных