Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Две системы ДУ для одного коридора
ckuld
сообщение 2.4.2021, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Добрый день, уважаемые коллеги.

Подскажите, сталкивался ли кто-то в нормативных документах с ограничениями на разделение системы дымоудаления из производственных помещений или смежных коридоров? Возможно ли применять для дымоудаления из оного коридора несколько систем с отдельными вентиляторами?

Мы запроектировали одну систему дымоудаления с двумя дымоприемными устройствами из коридора. Расход системы 20600м3/ч. Заказчику очень не нравится «большой» вентилятор, и он хочет поделить его на два – вместо одного на 20600м3/ч – два по 10300м3/ч. Все по классике – маленькие, но по 3. И вот тут возникает вопрос, а можно ли так просто поделить.
С одной стороны, по методике ВНИИПО мы рассчитываем расход удаляемых продуктов горения. И если расход посчитан верно, то каким количеством систем мы его удаляем уже не важно. Во всяком случае ни в СП7, ни в других документах я не нашла рекомендаций на сей счет.
С другой стороны, у нас две самостоятельных системы каждая из которых должна быть рассчитана по утвержденной методике - «СП7 п 7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара…» и «Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.» То есть у каждого дымоприемного устройства будет свое расчетное помещение с разными температурами удаляемых газов. У нас производство и цифры разнятся существенно. И тогда мы получим две системы с расходами близкими к 20600м3/ч. Что, конечно, не устроит заказчика.
Коллеги, помогите, пожалуйста, выйти из логической петли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2021, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ckuld @ 2.4.2021, 14:16) *
То есть у каждого дымоприемного устройства будет свое расчетное помещение с разными температурами удаляемых газов.

Коллеги, помогите, пожалуйста, выйти из логической петли.

Это как?. По № 384-ФЗ:
Цитата
Статья 2
2. ...
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

Нет у Вас 2-х помещений, а есть общий один резервуар дыма с одинаковой расчётной температорой дыма в любой его точке.
А в процитированном п. 7.4 говорится о расходе дыма для помещения, а не об одной отдельно взятой системе.
Систем м.б. несколько, их количество принимается по разным проектным соображениям - нет ограничений по количеству систем в одном помещении. Все вместе они должны обеспечивать расчётный расход и включаться одновременно. А в каждой системе м.б. и несколько дымоприёмных устройств, и тоже по проектным соображениям.
Нет никакой логической петли у Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.4.2021, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



можно хоть 10 вентиляторов, главное чтобы суммарный расход был не меньше расчетного. про фискимрованные значения температуры это намек на старую методику расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckuld
сообщение 5.4.2021, 10:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Спасибо большое всем за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274