Цитата(ckuld @ 2.4.2021, 14:16)

То есть у каждого дымоприемного устройства будет свое расчетное помещение с разными температурами удаляемых газов.
Коллеги, помогите, пожалуйста, выйти из логической петли.
Это как?. По № 384-ФЗ:
Цитата
Статья 2
2. ...
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
Нет у Вас 2-х помещений, а есть общий
один резервуар дыма с одинаковой
расчётной температорой дыма в любой его точке.
А в процитированном п. 7.4 говорится о расходе дыма для помещения, а не об одной отдельно взятой системе.
Систем м.б. несколько, их количество принимается по разным проектным соображениям - нет ограничений по количеству систем в одном помещении. Все вместе они должны обеспечивать расчётный расход и включаться одновременно. А в каждой системе м.б. и несколько дымоприёмных устройств, и тоже по проектным соображениям.
Нет никакой логической петли у Вас.