> Естественный подпор на компенсацию дымоудаления, Клапаны на компенсацию дымоудаления
edyardsss
сообщение 5.4.2021, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый, день!

Можно ли применить для компенсации дымоудаления клапаны общепромышленные с эл. приводом (в стене здания). Приток естественный.

Вопрос должен ли быть предел огнестойкости и на какой пункт можно сослаться.

7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- EI 30 - для систем, указанных в подпунктах "е", "ж", "к" пункта 7.14, а также подпункта "п" пункта 7.14 с учетом подпункта "б" пункта 7.17.

не является ли пункт к опечаткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.4.2021, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 5.4.2021, 16:24) *
Можно ли применить для компенсации дымоудаления клапаны общепромышленные с эл. приводом (в стене здания). Приток естественный.

Вопрос должен ли быть предел огнестойкости и на какой пункт можно сослаться.

7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- EI 30 - для систем, указанных в подпунктах "е", "ж", "к" пункта 7.14, а также подпункта "п" пункта 7.14 с учетом подпункта "б" пункта 7.17.

не является ли пункт к опечаткой?

1. Вам можно и нужно прочесть п. 8.8 СП 7 - там указано всё, что касается Вашего варианта компенсирующего притока.

2. Нет опечатки в п. 7.17 СП 7, просто там другие указания, а не предписания поставить пп-клапан. ББ давал ответ по аналогичному п. 7.11:
Цитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19) *
Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы.

3. Словосочетание "естественный подпор" не применимо по законам физики. Подпор - это создание избыточного давления, что совершенно невозможно при ест. притоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 5.4.2021, 19:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



8.8 Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года. Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

Здесь не говориться про предел огнестойкости. Получается можно и воздушный клапан использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.4.2021, 21:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Можно воздушный клапан, только с периметральным обогревом, чтобы не примерзли створки.
А можно и оконные фрамуги с эл. приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 29.4.2021, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Не пропускают сейчас окна с приводом. Также как и ворота. Любое изделие в составе системы противопожарной защиты должно иметь соответствующий сертификат. А какой сертификат у фрамуги окна или у привода? Так что только люки.
И по логике они правы. Обычный привод не требует такого жесткого подхода как изделие для пожарной защиты. Да и фрамугу может перекосить. Никто не гарантирует непременное открывание ее при пожаре.
Кстати с июля появляются проблемы с сертификацией. Так что с июля будем ждать новости от поставщиков. На сегодня ВЕЗА уже не подбирает стеновые люки с светопрозрачным заполнением. А на дымовые видимо документы уже получены и вместе с ними получено чудесное название Дымозор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 29.4.2021, 16:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



По такой логике, проемы для естественного проветривания при пожаре по п. 8.5 тоже следует сертифицировать: вдруг перекосит?, вдруг ручка обломается?
Нет, не любое изделие в составе системы противопожарной защиты должно иметь соответствующий сертификат.
Кто и на каком основании "Не пропускают сейчас окна с приводом. Также как и ворота"?
давайте, попытаемся разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2021, 22:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 29.4.2021, 12:15) *
Не пропускают сейчас окна с приводом. Также как и ворота. Любое изделие в составе системы противопожарной защиты должно иметь соответствующий сертификат. А какой сертификат у фрамуги окна или у привода? Так что только люки.
И по логике они правы. Обычный привод не требует такого жесткого подхода как изделие для пожарной защиты. Да и фрамугу может перекосить. Никто не гарантирует непременное открывание ее при пожаре.
Кстати с июля появляются проблемы с сертификацией. Так что с июля будем ждать новости от поставщиков. На сегодня ВЕЗА уже не подбирает стеновые люки с светопрозрачным заполнением. А на дымовые видимо документы уже получены и вместе с ними получено чудесное название Дымозор.

Это Ваше личное мнение? Увы, разочарую - оно не совпадает с требованиями нашего главного документа № 123-ФЗ.
Или Вам его внушили эти таинственные и малограмотные они?
Плохи дела в Вашем королевстве/регионе.
И всего лишь надобно прочесть (и понять написанное!) ст. 138 в № 123-ФЗ. Вот там и перечислено всё, что подлежит сертификации в СПДВ. А остальное, чего хотят эти таинственные они - не более, чем их нездоровые или безграмотные фантазии!

Кстати, уже почти 4 года действует Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), а в нём Перечень требующих сертификации элементов СПДВ. И перечислены те же самые элементы, что и в № 123-ФЗ, но уже в более понятном виде и с нумерацией элементов - см. поз. 101...104.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 30.4.2021, 6:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Спрошу немного не по теме. А что будет в июле с сертификацией? На этой неделе уже пару раз услышал, что что-то изменяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2021, 6:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 30.4.2021, 6:02) *
А что будет в июле с сертификацией? На этой неделе уже пару раз услышал, что что-то изменяется.

Можно тут почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.4.2021, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Цитата
Это Ваше личное мнение? Увы, разочарую - оно не совпадает с требованиями нашего главного документа № 123-ФЗ.

Считайте, уважаемый ИОВ, что это моя личная позиция. Я считаю, что окно+привод - это недопустимо в дымоудалении даже для подпора. У нас фрамуги даже с ручкой ломаются. Это во первых - то есть просто может не сработать. Или не хватит усилия у привода. Кто подбирает привод? Проектировщик ОВ. Кто ставил окно - ХЗ. А при пожаре одно должно сработать на 100%. Как грамотно посчитать площадь открывания? (Кстати как раз сейчас у люков с светопрозрачным заполнением вопрос сертификации как раз в этом). Вопрос встал у специалистов пожарных к специалистам производителям. А проектировщик ОВ, который далек и от окон и от всяких цепных или иных приводов - должен все высчитать и гарантировать срабатывание.
Сама 1000 раз ставила раньше приводы , но всегда точило сомнение? А верно ли посчитала площадь, а тот ли я привод подобрала, а какие руки у монтажников? А то бывает, в бытовом исполнении. у них окна при дожде открываются, а не наоборот.
Вентиляторы на подпор в обычном исполнении - я за! Все таки изделие как положено протестированной на заводе. А окна с приводом - увольте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.4.2021, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



А потом. С чего экономить деньги Заказчика в угоду надежности? С люками с светопрозрачным заполнением вообще проблем нет. Не влияют ни на освещенность, ни на внешний вид. Переплеты - в любой цвет.
Кстати у Меркора даже различаются люки для компенсации и люки ДУ. Очень хотела посмотреть в чем различие. Они утверждают, что у их изделий никаких проблем с сертификацией в июле не возникнет. Но прислать КП не могут уже месяц. Очень долго отвечают.
Кстати только у них я нащла пневмоприводы на люки. И тоже очень очень долго ждала ответа по подбору и КП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2021, 14:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 30.4.2021, 10:07) *
Считайте, уважаемый ИОВ, что это моя личная позиция.

Цитата(elenam @ 30.4.2021, 10:26) *
С чего экономить деньги Заказчика в угоду надежности?

Хорошо, Вы собираетесь предусмотреть что-то более надёжное, чем требуется по нормам. Теоретически возражений нет.
Но ведь собираетесь делать это за деньги Заказчика, а не за свои. Вот и поставьте его в известность - озвучьте ему Ваше личное мнение, дополнительную стоимость этого мнения, которую именно он и должен будет выложить. И, если придёте к взаимному соглашению - пусть пропишет дополнительные требования в задании на проектирование. Заказчик имеет право ужесточать в Задании требования норм за свои деньги.
А вот навязывать ему втёмную собственное мнение, оплачивать которое должен Заказчик, Вы права не имеете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.4.2021, 14:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Почему втемную? Если есть общее предписание систему возмещения выполнить в соответствии с требованиями ст. 85 123-ФЗ (а это прямо прописано в предписании от пожарных). Спорить конечно можно, но на время спора предприятие просто закроют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2021, 15:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 30.4.2021, 14:31) *
Почему втемную? Если есть общее предписание систему возмещения выполнить в соответствии с требованиями ст. 85 123-ФЗ (а это прямо прописано в предписании от пожарных). Спорить конечно можно, но на время спора предприятие просто закроют.

Подскажите, где в ст. 85 требуется сертификация проёмов с приводами?
А ещё лучше, приведите цитату.
А по предписанию Вы обязаны выполнить компенсирующий приток - указания по его организации при естественном притоке есть в п. 8.8 СП 7, но указаний по сертификации оконных фрамуг/приточных клапанов там опять-таки нет и в помине.

Так какая связь между законным предписанием по устройству компенсирующего притока и незаконным требованием/мнением об обязательной сертификации проёмов для ест. компенсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.4.2021, 15:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Подскажите тогда несертифицированное изделие на компенсацию, которое бы отвечало всем требованиям: непромерзанию, управлению да еще с светопрозрачным заполнением.

И. кстати, всегда объясняем и предупреждаем заказчика о стоимости шкафов управления на люки и пр. Предлагаем заказать проект автоматизации противодымной защиты. Но не все понимают выгоду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2021, 15:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 30.4.2021, 15:24) *
Подскажите тогда несертифицированное изделие на компенсацию, которое бы отвечало всем требованиям: непромерзанию, управлению да еще с светопрозрачным заполнением.

И. кстати, всегда объясняем и предупреждаем заказчика о стоимости шкафов управления на люки и пр. Предлагаем заказать проект автоматизации противодымной защиты. Но не все понимают выгоду.

С такими условиями подходит только стеновой люк со светопрозрачным заполнением, Мне пока другое не известно. Но такой люк подходит вовсе не потому, что обязан иметь сертификат, как люк ДУ. По функционалу он в Вашем применении не является люком ДУ.

А Вы подменяете понятия - решаете конкретную задачу про светопрозрачное заполнение, но экстраполируете решение этой конкретной задачи на все допускаемые к применению проёмы ест. компенсации:
Цитата(elenam @ 29.4.2021, 12:15) *
Любое изделие в составе системы противопожарной защиты должно иметь соответствующий сертификат. А какой сертификат у фрамуги окна или у привода?

Это Ваше заявление действующим нормам не соответствует - нет требований по сертификации приточных проёмов. И если завтра кто-то решит производить не люк ДУ, а приточное устройство, отвечающее всем Вашим конкретным условиям, то сертификация такого изделия не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.4.2021, 16:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Согласна с отсутствием безусловной сертификации на устройства для компенсации. Я же писала, что применяю обычные вентиляторы в системах подпора.
Но все таки окна с приводом перестала применять
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных