Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с приточной установкой.
Filini74
сообщение 21.4.2021, 9:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54) *
Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично.
Экономично его запускать во второй последовательности.

рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?)))))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54) *
.......
Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки.

вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 14:08
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата
рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?)))))

Физически он может стоять первым, а включаться в случае нехватки мощности вод. калорифера во второй последовательности.
Т.е. будет существенная экономия.

Цитата
вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,

А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.4.2021, 15:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




В описании электрокалорифера четко указано - блок подготовки воздуха.
Обычно, в таких случаях ставится датчик температуры за преднагревателем по ходу воздуха, который и контролирует не ниже -33С перед водяным Т/О, для данного случая.
Чой-то от автора нигде упоминания о показаниях этого датчика нет, но, сигнал управления на ЭК - 0-10в.
Можно предположить, что контроллер осуществляет трех-ступенчатое последовательное ( эл-во, вода, снижение расхода воздуха) регулирование по Т притока. В какой последовательности здесь подключены теплообменники, можно только гадать, пока автор не внесет ясность.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 15:18
Сообщение #34





Guest Forum






Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 16:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 15:08) *
А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?

Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок.


Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 16:18) *
Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.

если такое сотворили, то идиотизм высшей степени.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 18:26
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:56) *
Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок.

Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 18:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 19:26) *
Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?

Блин, вы издеваетесь?
Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем.
Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:13
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 20:47) *
Блин, вы издеваетесь?
Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем.
Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))

Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен (до -33*С). Как быть ?

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13) *
Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум.

на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?)))))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13) *
На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен. Как быть ?

вы упорно забываете про автоматику))))))))
У вас что, она работает только в определенные моменты?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:36
Сообщение #40





Guest Forum






Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен.

Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:18) *
на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?)))))

Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:33) *
Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен.

такой вариант невозможен. Это все прописывается в алгоритме работы.
Например: один водяной может работать только при Т наружного воздуха -20 и выше, если Т наружного ниже, то включаем элект. Если Эл не работает, то машина не включается и выдает команду "Авария электрокалорифера"
Это один из вариантов.

Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:36) *
Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.

Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:42
Сообщение #42





Guest Forum






Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33.
Че будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:42) *
Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33.
Че будет

Зачем его продувать, если из него воздух -30 выходит??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:46
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:42) *
Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.

Тепловая инерция.
При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны.
Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:46) *
Тепловая инерция.
При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны.
Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.

что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:55
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:50) *
что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?

А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.
.........
Время продувки в меню программы устанавливается при наладке.
Как у ТС работает во время продувки с полумертвым вод. калорифером вообще малопонятно.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 21.4.2021, 21:22
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. При достижении заданной температуры он отключается. ЭК поддерживает температуру в заданных значениях путем включения и отключения своих ступеней. Частотник также работает по Т притока, увеличивая частоту при достижении заданной температуры В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. Обнаружил что между корпусом водяного калорифера и боковой стенкой установки имеется зазор где-то 25см, который должен быть зашитым. Через него был подсос холодного воздуха Будем зашивать, смотреть. По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210420_113247.jpg ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20210421_115543.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20210421_115320.jpg ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20210420_114032.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  IMG_20210420_113604.jpg ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 21:47
Сообщение #48





Guest Forum






Веза делает иногда байпасирование калорифера по воздуху. Выглядит как регулируемая заслонка внутри установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.4.2021, 22:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 22:10
Сообщение #50





Guest Forum






Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.4.2021, 4:10
Сообщение #51


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

Я бы тоже так сделал.

Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 1:22) *
Всем, Доброго здоровья!

За картинки спасибо.
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе,
чтобы не припозориться.
Но еще несколько уточнений:
- на остальных ответвлениях в ИТП перепад тоже нулевой?
- остальные потребители ИТП нормально работают с точки зрения тепла?
- в ИТП не было никаких "реконструкций"?

Сообщение отредактировал Lex - 22.4.2021, 4:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 22.4.2021, 4:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55) *
А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.

продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал




Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется.

так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК.

так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда.

выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять"))))

Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.

если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит.


Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер)))))))
Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили.

Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные)))

Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10) *
Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)

марку водяного калорифера еще можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 6:46
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 6:44) *
марку водяного калорифера еще можно?

Выше по тексту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.4.2021, 7:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) *
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе...


Скромно, благородно.

На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 7:36
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 0:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

Хорошее предложение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 8:14
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.4.2021, 9:26) *
Скромно, благородно.

На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.

Когда то давно спрашивал у шефа - почему я должен разбираться в косяках всех разделов.
все вроде делали свое, получили деньги, ну и делайте дальше.
Причем тут автоматика, а если я главный по пусконаладке, то пусть сдадут мне свою работу, например предъявят расход воды через калорифер. Давай мне тыкать в проект, манометры , балансировочники и пр. , а прибора то у них нет (расходомера). Ответил - предъявите мне кубы расчетные воды и воздуха, а также перегрев и переохлаждение по фреону (таких слов они не знают), потом дальше будем разговаривать.
Делаю вроде и получаю только за свой раздел , а приходится разбираться с другими, типа почему обмерзает испаритель. (на самом деле знаю, почем он обмерзает). Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п.
......
Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.

Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 8:38
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 10:14) *
Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п.

Вернул им должок, плохо грел калорифер. Обвинили как водится автоматику.
Снял привод, открыл руками клапан.
- Греет ?
- Нет
Ну и разбирайтесь.
Наезд не удался.
......
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ

Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 22.4.2021, 11:10
Сообщение #58


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38) *
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ


Неужели вам незнаком мем "Автоматика - гогно"? smile.gif


PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.

Сообщение отредактировал Ashihara - 22.4.2021, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 22.4.2021, 11:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Ashihara @ 22.4.2021, 12:10) *
PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.



rolleyes.gif Может быть Вы мне подскажите, что конкретно я забыл и мне нужно повторить, а не сольетесь как два предыдущих "учителя"? dry.gif
Ну там формулу хотябы, в которой будет сказано, что невозможно температурное равновесие среди двух объемов воды rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 22.4.2021, 13:09
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных