|
  |
Проблема с приточной установкой. |
|
|
|
21.4.2021, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54)  Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично. Экономично его запускать во второй последовательности. рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?))))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54)  ....... Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки. вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 14:08
|
Guest Forum

|
Цитата рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?))))) Физически он может стоять первым, а включаться в случае нехватки мощности вод. калорифера во второй последовательности. Т.е. будет существенная экономия. Цитата вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера, А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 14:24
|
|
|
|
|
21.4.2021, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
В описании электрокалорифера четко указано - блок подготовки воздуха. Обычно, в таких случаях ставится датчик температуры за преднагревателем по ходу воздуха, который и контролирует не ниже -33С перед водяным Т/О, для данного случая. Чой-то от автора нигде упоминания о показаниях этого датчика нет, но, сигнал управления на ЭК - 0-10в. Можно предположить, что контроллер осуществляет трех-ступенчатое последовательное ( эл-во, вода, снижение расхода воздуха) регулирование по Т притока. В какой последовательности здесь подключены теплообменники, можно только гадать, пока автор не внесет ясность.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 15:18
|
Guest Forum

|
Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.
|
|
|
|
|
21.4.2021, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 15:08)  А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ? Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок. Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 16:18)  Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда. если такое сотворили, то идиотизм высшей степени.....
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 18:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:56)  Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок. Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?
|
|
|
|
|
21.4.2021, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 19:26)  Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ? Блин, вы издеваетесь? Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем. Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 20:47)  Блин, вы издеваетесь? Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем. Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает))))))) Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен (до -33*С). Как быть ?
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:14
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13)  Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?))))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13)  На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен. Как быть ? вы упорно забываете про автоматику)))))))) У вас что, она работает только в определенные моменты?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:36
|
Guest Forum

|
Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен. Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:18)  на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?))))) Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:37
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:33)  Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен. такой вариант невозможен. Это все прописывается в алгоритме работы. Например: один водяной может работать только при Т наружного воздуха -20 и выше, если Т наружного ниже, то включаем элект. Если Эл не работает, то машина не включается и выдает команду "Авария электрокалорифера" Это один из вариантов. Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:36)  Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать. Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:42
|
Guest Forum

|
Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33. Че будет
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:42)  Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33. Че будет Зачем его продувать, если из него воздух -30 выходит??????
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:42)  Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания. Тепловая инерция. При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны. Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:48
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:46)  Тепловая инерция. При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны. Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь. что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:50)  что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки? А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки. ......... Время продувки в меню программы устанавливается при наладке. Как у ТС работает во время продувки с полумертвым вод. калорифером вообще малопонятно.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 20:02
|
|
|
|
|
21.4.2021, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. При достижении заданной температуры он отключается. ЭК поддерживает температуру в заданных значениях путем включения и отключения своих ступеней. Частотник также работает по Т притока, увеличивая частоту при достижении заданной температуры В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. Обнаружил что между корпусом водяного калорифера и боковой стенкой установки имеется зазор где-то 25см, который должен быть зашитым. Через него был подсос холодного воздуха Будем зашивать, смотреть. По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 21:47
|
Guest Forum

|
Веза делает иногда байпасирование калорифера по воздуху. Выглядит как регулируемая заслонка внутри установки.
|
|
|
|
|
21.4.2021, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 22:10
|
Guest Forum

|
Предварительно Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч Смес. узел ду 65 Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий) 3-х ходовой клапан Kvs 160 Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 22:18
|
|
|
|
|
22.4.2021, 4:10
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. Я бы тоже так сделал. Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 1:22)  Всем, Доброго здоровья! За картинки спасибо. Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе, чтобы не припозориться. Но еще несколько уточнений: - на остальных ответвлениях в ИТП перепад тоже нулевой? - остальные потребители ИТП нормально работают с точки зрения тепла? - в ИТП не было никаких "реконструкций"?
Сообщение отредактировал Lex - 22.4.2021, 4:13
|
|
|
|
|
22.4.2021, 4:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55)  А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки. продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое. Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя. Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять")))) Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм. если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит. Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер))))))) Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили. Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10)  Предварительно Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч Смес. узел ду 65 Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий) 3-х ходовой клапан Kvs 160 Балансировочник STAF 65 (проверить существующий) марку водяного калорифера еще можно?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 6:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 6:44)  марку водяного калорифера еще можно? Выше по тексту.
|
|
|
|
|
22.4.2021, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10)  Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе... Скромно, благородно. На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 7:36
|
Guest Forum

|
Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 0:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. Хорошее предложение.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 8:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.4.2021, 9:26)  Скромно, благородно.
На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать. Когда то давно спрашивал у шефа - почему я должен разбираться в косяках всех разделов. все вроде делали свое, получили деньги, ну и делайте дальше. Причем тут автоматика, а если я главный по пусконаладке, то пусть сдадут мне свою работу, например предъявят расход воды через калорифер. Давай мне тыкать в проект, манометры , балансировочники и пр. , а прибора то у них нет (расходомера). Ответил - предъявите мне кубы расчетные воды и воздуха, а также перегрев и переохлаждение по фреону (таких слов они не знают), потом дальше будем разговаривать. Делаю вроде и получаю только за свой раздел , а приходится разбираться с другими, типа почему обмерзает испаритель. (на самом деле знаю, почем он обмерзает). Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п. ...... Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:32
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 10:14)  Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п. Вернул им должок, плохо грел калорифер. Обвинили как водится автоматику. Снял привод, открыл руками клапан. - Греет ? - Нет Ну и разбирайтесь. Наезд не удался. ...... Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику. и не только в ОВ
Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:42
|
|
|
|
|
22.4.2021, 11:10
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38)  Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику. и не только в ОВ Неужели вам незнаком мем "Автоматика - гогно"?  PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.
Сообщение отредактировал Ashihara - 22.4.2021, 11:11
|
|
|
|
|
22.4.2021, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Ashihara @ 22.4.2021, 12:10)  PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.  Может быть Вы мне подскажите, что конкретно я забыл и мне нужно повторить, а не сольетесь как два предыдущих "учителя"? Ну там формулу хотябы, в которой будет сказано, что невозможно температурное равновесие среди двух объемов воды
|
|
|
|
|
22.4.2021, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|