Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 17:09)

Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
Продублируйте (или создайте новую, если повторяться нельзя) вопрос (с картинками) в ветке Вентиляции - там технологи тусят - их тоже надо послушать.
Сдается мне "дело не в бобине...", т.е. не в автоматике.