Техническое диагностирование неподнадзорного оборудования, Техническое диагностирование |
|
|
|
13.4.2021, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Здравствуйте, Коллеги. Учитывая последние веяния в части изменения нормативной документации, скажите пожалуйста какие документы регламентируют порядок и необходимость проведения технического диагностирования оборудования, не входящего в состав ОПО?
|
|
|
|
|
14.4.2021, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351088

|
ФНП №536 от 15.12.2020 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Но только в пределах расчетного срока службы, а также по окончании срока службы.
Сообщение отредактировал g1ba - 14.4.2021, 8:53
|
|
|
|
|
14.4.2021, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Цитата(g1ba @ 14.4.2021, 8:52)  ФНП №536 от 15.12.2020 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Но только в пределах расчетного срока службы, а также по окончании срока службы. Эти ФНП распространяются только на оборудование, которое зарегистрировано в реестре ОПО. А интересует оборудование не подлежащее регистрации.
|
|
|
|
|
14.4.2021, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351088

|
Цитата(sadodesperado47 @ 14.4.2021, 10:58)  Эти ФНП распространяются только на оборудование, которое зарегистрировано в реестре ОПО. А интересует оборудование не подлежащее регистрации. Не только, которое входит в ОПО. Вы напишите конкретно, какому оборудованию вы хотите проводить ТД. Есть ли у Вас, ОПО? И характеристики объекта ТД.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Цитата(g1ba @ 14.4.2021, 14:27)  Не только, которое входит в ОПО. Вы напишите конкретно, какому оборудованию вы хотите проводить ТД. Есть ли у Вас, ОПО? И характеристики объекта ТД. Интересуют водогрейные газовые котлы температурой менее 115 C, в состав ОПО входят только как сети газопотребления (до горелок). Соответственно ЭПБ самим котлам (газовоздушный, водяной тракты) проводить не требуется. Для продления ТД. Каким документом регламентируется его проведение.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351088

|
Цитата(sadodesperado47 @ 15.4.2021, 11:08)  Интересуют водогрейные газовые котлы температурой менее 115 C, в состав ОПО входят только как сети газопотребления (до горелок). Соответственно ЭПБ самим котлам (газовоздушный, водяной тракты) проводить не требуется. Для продления ТД. Каким документом регламентируется его проведение. Значит на Вас распространяются требования ПТЭ ТЭ, но там отображено только техническое освидетельствование (хотя в рамках ТО возможно привлечение специалистов для проведения ТД). Еще бы посоветовал посмотреть инструкцию (руководство) по эксплуатации завода-изготовителя, там должны быть указаны сроки.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(sadodesperado47 @ 15.4.2021, 11:08)  Интересуют водогрейные газовые котлы температурой менее 115 C, в состав ОПО входят только как сети газопотребления (до горелок). Соответственно ЭПБ самим котлам (газовоздушный, водяной тракты) проводить не требуется. Для продления ТД. Каким документом регламентируется его проведение. Недавно подавал сведения о производственном контроле, так вот, в нашем (да и в Вашем) ОПО котлы до 115 Цельсия фигурируют как Технические Устройства, установленные на ОПО. Думаю, эта статья Вам поможет разобраться: https://krantest.ru/news/1424942725/
|
|
|
|
|
15.4.2021, 17:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351088

|
Цитата(Галиев @ 15.4.2021, 13:32)  Недавно подавал сведения о производственном контроле, так вот, в нашем (да и в Вашем) ОПО котлы до 115 Цельсия фигурируют как Технические Устройства, установленные на ОПО. Думаю, эта статья Вам поможет разобраться: https://krantest.ru/news/1424942725/Насколько я понял, что они сам котел не включили как ТУ в сведения об ОПО, а включили отдельно горелки(у) установленную на котле, как газоиспользующее оборудование.
|
|
|
|
|
19.4.2021, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Цитата(g1ba @ 15.4.2021, 17:32)  Насколько я понял, что они сам котел не включили как ТУ в сведения об ОПО, а включили отдельно горелки(у) установленную на котле, как газоиспользующее оборудование. Да именно так. Цитата(Галиев @ 15.4.2021, 13:32)  Недавно подавал сведения о производственном контроле, так вот, в нашем (да и в Вашем) ОПО котлы до 115 Цельсия фигурируют как Технические Устройства, установленные на ОПО. Думаю, эта статья Вам поможет разобраться: https://krantest.ru/news/1424942725/Спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)