> Утилизация теплоты от нагревательной печи, Утилизация теплоты
ТеплоэнергетиЧка
сообщение 14.4.2021, 2:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.4.2021
Пользователь №: 390250



Всем доброго времени суток!
В общем, нужна Ваша помощь.
Есть листопрокатный цех, и вот в нем от нагревательных печей идут большие тепловыделения, рассматривается способ утилизировать эту теплоту в другие зоны помещения, где температура не является оптимальной, т.к. здание большое, то через какое-то расстояние становится всё холоднее.
И вот вопрос, как всё это сделать? Может есть какие-нибудь методики расчета.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2021, 8:57
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



От зонтов прямо? Это вам нужно производителя соответствующего оборудования найти, огромные такие колонны метра два в диаметре, 5-6 высотой, малосерийное производство, отнюдь не отечественное, цены соответствующие. Окупается долго, но эффект сразу.

Производитель по исходным данным вам всё посчитает. Нужны надёжные исходные: газовый состав, запылённость, состав пыли, расход и температура, всё по режимам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 14.4.2021, 11:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Никогда не был с таком цехе, не уверен, что есть зонты. Но если бы такая задача стояла передо мной, то я бы просчитал следующее решение.
Подобрал бы теплообменник-воздухоохладитель, которые используются в центральных кондиционерах (отечественный), установил бы его под потолком/крышей цеха. Руками отечественных жестянщиков изготовил к нему дефлектор и установил отечественный вентилятор. Поставил бы водяной насос и организовал бы подачу подогретой воды куда надо. Если водяной контур спроектировать с запасом, то воздушную часть можно будет наращивать, устанавливая следующие теплообменники с вентиляторами. Не знаю, насколько агрессивна атмосфера в цехе (там, однако, работают люди), но это учитывать в выборе теплообменника.
Построение такой системы требует минимальных инженерных знаний и желания.
Альтернатива обозначена выше. Выбирайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2021, 12:21
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Весь воздух, который в таком варианте предусмотрен для нагрева воды, выбрасывается из цеха и должен быть компенсирован притоком в общем балансе.
2. Теплообменники "Вода/воздух" не предназначены для использования в варианте "воздух/вода".
3. Дефлектор это устройство для усиления естественной тяги. Для чего он в сочетании с вентилятором - на совести предлагающего.

Построение такой системы без инженерных знаний ведёт к выброшенным (в большей части) деньгам и достижению минимального эффекта. Это я ещё промежуточный теплоноситель и связанные потери не трогал.

Гораздо более простой вариант, если лепить "на коленке", это простой пластинчатый теплообменник "воздух/воздух". Но в высокотемпературном (без синтетических уплотнений) варианте. Можно вплоть до котельного экономайзера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТеплоэнергетиЧка
сообщение 14.4.2021, 15:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.4.2021
Пользователь №: 390250



Всем большое спасибо за ответы!
Да, действительно, зонтов там над печами нету. Вот думаем установить зонты или может вентилятор, чтобы засасывал теплый воздух, а потом это тепло пустить по воздуховоду с дальнейшим распределением тепла в другие зоны.
Рассматривали вариант как раз таки пластинчатого теплообменника воздух-воздух. Но когда его рассчитывали, получилась огромная площадь теплообменника.
И ещё, не подскажете какую кратность воздухообмена принимать в листопрокатном цехе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2021, 15:59
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не факт, что воздух со всеми примесями над печами следует раздавать по всему цеху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.4.2021, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Тепловой насос не расматривали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТеплоэнергетиЧка
сообщение 14.4.2021, 16:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.4.2021
Пользователь №: 390250



Вот насчёт примесей смотрели информацию, в основном только пыль выделяется, а таковых вредных веществ не было.
Тепловой насос не рассматривали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2021, 16:25
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Cryos @ 14.4.2021, 12:27) *
Никогда не был с таком цехе, не уверен, что есть зонты.


Неоднократно бывал в таких цехах, видел и самодельные и промышленные решения. Нормативно самодельные воздухоперенаправители не подходят, так как фоновая концентрация в цехе по ряду веществ всегда больше 0,3 ПДК, это мягко говоря.

Дальше уже детали. Если зонта-охладителя над печью нет, и над выгрузным отверстием нет, что странно, то нет концентрированного теплового потока, который надо найти и исследовать на возможность теплоутилизации.

Общевентиляционное оборудование обычно не проходит по температурному диапазону и нестойкости к промышленным условиям.

Специализированное я уже упомянул. Хорошо, но дорого.

Самодельное можно, но если специалист делает, так что оно как бы не самодельное, а просто индивидуальной разработки. Делал я такие решения. Если подходящий теплообменник есть на заводской свалке, то недорого. Но я бы сказал и не сильно дёшево, так как его надо встроить в существующее производство, найти площади, обвязать, на той-же свалке найти дымосос и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных