> Пожарные расходы пожарных отсеков
projects
сообщение 14.4.2021, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день! По нормам не совсем понятно написано для меня в СП8.13.130.2020, сориентируйте пожалуйста как правильно?
Имеется производственное здание различного назначения с разными пожарными отсеками. Допусим с двумя. В одном отсеке на ПК требуется 10,4 л/с , ПГ 60 л/с. В другом на ПК 12,8 л/с, на ПГ 20 л/с. Итого суммарный расход будет 12,8+ 60? как по наибольшим расходам? или по отсеку требующего наибольшего расхода воды в целом? 10,4+60?
Судя по пункту 5.10 получается что суммируются максимальные расходы, а логики не пойму почему? ведь у нас рассчитано на один пожар, значит либо на один отсек либо на другой.
5.10 На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, следует учитывать дополнительный расход воды к расходам, указанным в таблицах 2—4, который следует принимать в соответствии с СП 10.13130 для здания, требующего наибольшего расхода воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.4.2021, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(projects @ 14.4.2021, 14:36) *
Добрый день! По нормам не совсем понятно написано для меня в СП8.13.130.2020, сориентируйте пожалуйста как правильно?
Имеется производственное здание различного назначения с разными пожарными отсеками. Допусим с двумя. В одном отсеке на ПК требуется 10,4 л/с , ПГ 60 л/с. В другом на ПК 12,8 л/с, на ПГ 20 л/с. Итого суммарный расход будет 12,8+ 60? как по наибольшим расходам? или по отсеку требующего наибольшего расхода воды в целом? 10,4+60?
Судя по пункту 5.10 получается что суммируются максимальные расходы, а логики не пойму почему? ведь у нас рассчитано на один пожар, значит либо на один отсек либо на другой.
5.10 На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, следует учитывать дополнительный расход воды к расходам, указанным в таблицах 2—4, который следует принимать в соответствии с СП 10.13130 для здания, требующего наибольшего расхода воды.

Один пожар рассматриваем, т.е. 10,4+60 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных