> Замерзание гилкольевых растворов, Можно ли не сливать холодоноситель (этиленгликоль 40%) с чиллера зимой
sturman
сообщение 15.4.2021, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Добрый день,
Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе.
Есть чиллер от которого "запитана" вентустановка (с пластинчатым теплообменником), зимой вентустановка охлаждает воздух счет своего теплообменика.
Летом же (так как температура наружного воздуха высокая) то производительности теплообменика не хватает и для охлаждения воздуха применяется чиллер.
Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 15.4.2021, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Нужно. Иначе местные втихаря сольют для личного транспорта. Был такой опыт в Лабытнанге. Шутка, конечно, но в каждой шутке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 15.4.2021, 16:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57) *
Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?

вот сообщение

Цитата
Если у вас черные трубы, то открытая система - это стопудово коррозия стенок с вытекающим геммороем.


И куда вы его будете сливать?
Да и заливать обратно тот еще.....

Не надо ничего сливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.4.2021, 17:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yozik @ 15.4.2021, 16:14) *
Не надо ничего сливать.

При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.4.2021, 19:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13) *
При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?

В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.4.2021, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.4.2021, 19:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vsklokoch @ 15.4.2021, 19:16) *
В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал).

У меня пока вообще нет доверия к информации ТС - в названии темы "этиленгликоль 40%", в посте:
Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57) *
Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?

И чему там верить? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.4.2021, 12:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13) *
При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?

в заголовке
Цитата
этиленгликоль 40%

а про недоверие..
так и не замерзает он, а превращается в "снежную кашу"
Ему же работать не надо (зимой) так что каша проблем не доставит.

И потом зачем то же в систему гликоль залили. Если сливать/заливать то можно и водой обойтись.


Сообщение отредактировал yozik - 16.4.2021, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 16.4.2021, 13:50
Сообщение #8


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11332
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Тут бы конечно Слово сказать, да времени нет.
Буду краток
Дело в том, что ххххх-гликоли в любой концентрации таки немного расширяются. У сорокапроцентного, и одного процента не набежит. Поэтому в случае замерзания гликоля большинство элементов (включая дорогие элементы и соединения) всё-таки оказывается под некоторым избыточным напряжением. Поэтому не стоит уповать на то, что "да пусть замерзает, всё равно трубу не порвёт". По концентрации гликоль лучше подбирать потщательнее. А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год..

Сообщение отредактировал altsem - 16.4.2021, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.4.2021, 15:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(altsem @ 16.4.2021, 13:50) *
А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год..

потери при сливе-заливе, которые конечно же компенсируют водой.
Потом надоест вигней страдать и сливать перестанут..а концентрация стала еще хуже.
ИМХО
1. Гликоль там заложен проектом что бы не сливать.
2. Странно задавать такие вопросы на форуме. Т.к. слив/залив это вопросы обслуживания, которые изложенны в паспорте на оборудование. Ну или логичнее задавать такие вопросы изготовителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 16.4.2021, 17:04
Сообщение #10


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11332
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Вот вот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.4.2021, 1:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Перед глазами стоит толпа автолюбителей, сливающих зимой на ночь "тосол" из своих авто и заливающих его утром взад. ТС, вы чего, собственно, опасаетесь? Боятся тут нужно только того, о чем предупреждал Cryos.
И, кстати, большой вопрос про " и одного процента не набежит"... коэффициент объемного расширения гликолей может и "не набежит", но во всяком случае он а) больше, чем у воды и б) умножается на температурную дельту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных