Замерзание гилкольевых растворов, Можно ли не сливать холодоноситель (этиленгликоль 40%) с чиллера зимой |
|
|
|
15.4.2021, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927

|
Добрый день, Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Есть чиллер от которого "запитана" вентустановка (с пластинчатым теплообменником), зимой вентустановка охлаждает воздух счет своего теплообменика. Летом же (так как температура наружного воздуха высокая) то производительности теплообменика не хватает и для охлаждения воздуха применяется чиллер. Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?
|
|
|
|
|
15.4.2021, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Нужно. Иначе местные втихаря сольют для личного транспорта. Был такой опыт в Лабытнанге. Шутка, конечно, но в каждой шутке...
|
|
|
|
|
15.4.2021, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57)  Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)? вот сообщениеЦитата Если у вас черные трубы, то открытая система - это стопудово коррозия стенок с вытекающим геммороем. И куда вы его будете сливать? Да и заливать обратно тот еще..... Не надо ничего сливать.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yozik @ 15.4.2021, 16:14)  Не надо ничего сливать. При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?
|
|
|
|
|
15.4.2021, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13)  При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля? В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.4.2021, 19:16
|
|
|
|
|
15.4.2021, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vsklokoch @ 15.4.2021, 19:16)  В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал). У меня пока вообще нет доверия к информации ТС - в названии темы " этиленгликоль 40%", в посте: Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57)  Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)? И чему там верить?
|
|
|
|
|
16.4.2021, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13)  При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля? в заголовке Цитата этиленгликоль 40% а про недоверие.. так и не замерзает он, а превращается в "снежную кашу" Ему же работать не надо (зимой) так что каша проблем не доставит. И потом зачем то же в систему гликоль залили. Если сливать/заливать то можно и водой обойтись.
Сообщение отредактировал yozik - 16.4.2021, 12:58
|
|
|
|
|
16.4.2021, 13:50
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11332
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Тут бы конечно Слово сказать, да времени нет. Буду краток Дело в том, что ххххх-гликоли в любой концентрации таки немного расширяются. У сорокапроцентного, и одного процента не набежит. Поэтому в случае замерзания гликоля большинство элементов (включая дорогие элементы и соединения) всё-таки оказывается под некоторым избыточным напряжением. Поэтому не стоит уповать на то, что "да пусть замерзает, всё равно трубу не порвёт". По концентрации гликоль лучше подбирать потщательнее. А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год..
Сообщение отредактировал altsem - 16.4.2021, 14:03
|
|
|
|
|
16.4.2021, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(altsem @ 16.4.2021, 13:50)  А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год.. потери при сливе-заливе, которые конечно же компенсируют водой. Потом надоест вигней страдать и сливать перестанут..а концентрация стала еще хуже. ИМХО 1. Гликоль там заложен проектом что бы не сливать. 2. Странно задавать такие вопросы на форуме. Т.к. слив/залив это вопросы обслуживания, которые изложенны в паспорте на оборудование. Ну или логичнее задавать такие вопросы изготовителю.
|
|
|
|
|
16.4.2021, 17:04
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11332
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Вот вот
|
|
|
|
|
19.4.2021, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Перед глазами стоит толпа автолюбителей, сливающих зимой на ночь "тосол" из своих авто и заливающих его утром взад. ТС, вы чего, собственно, опасаетесь? Боятся тут нужно только того, о чем предупреждал Cryos. И, кстати, большой вопрос про " и одного процента не набежит"... коэффициент объемного расширения гликолей может и "не набежит", но во всяком случае он а) больше, чем у воды и б) умножается на температурную дельту.
|
|
|
|
|
  |