> Использование водяных калориферов как паровых
andreybudzinskiy
сообщение 19.4.2021, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277730



Добрый день, уважаемые форумчане. Встал вопрос о возможности подачи пара в водяные калориферы. Есть 18 четырехходовых калориферов (по габаритам как КСК 4-7, по факту - маслоохладители). Горизонтальное расположение входных патрубков и горизонтальное расположение трубок. Вопрос в том, можно ли подавать пар в такие калориферы и какие могут быть проблемы? И если все-таки это возможно, то конденсатоотводчики ставить на каждый калорифер, или можно все выходы соединить в магистраль и конденсатоотводчик уже только в конце этой магистрали? Заранее большое спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_viber_2021_04_19_15_59_36.jpg ( 186,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  изображение_viber_2021_04_19_15_59_36.jpg ( 186,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.4.2021, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2376
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если не говорить про тепловую мощность, Тмакс и пр. то:

- конденсатоотводчики необходимо установить на каждый калорифер.Если поставить один общий, то почти 100% часть калориферов будут затапливаться конденсатом и потекут через некоторое время. Угольная кислота съест нижнюю часть. Ну и греть будут плохо разумеется. Если воздух с улицы, то и замерзнут конечно. Только отдельный КО на каждый. Это гарантирует отсутствие взаимного влияния калориферов друг на друга. Вот чуть подробнее:
https://www.steamsys.ru/catalog/stati/gruppovoy-drenazh/

- это не здорово, конда трубки горизонтальные, но прямо категорического противопоказания нет. Просто риски гидроударов и коррозии выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 16:41