Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> При расчете расхода воды по программе в интернете и в екселе. Общий расход м3/ч и л/с не равен сумме м3/ч и л/с ГВС и ХВС. Почему ?, При расчете расхода воды по программе в интернете и в екселе. Общий ра
Ruslan2
сообщение 27.4.2021, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Добрый день. Вопрос таков: При расчете расхода воды по программе в интернете и в екселе. Общий расход м3/ч и л/с не равен сумме м3/ч и л/с ГВС и ХВС. Почему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ViC
сообщение 27.4.2021, 15:30
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ruslan2 @ 27.4.2021, 15:23) *
Добрый день. Вопрос таков: При расчете расхода воды по программе в интернете и в екселе. Общий расход м3/ч и л/с не равен сумме м3/ч и л/с ГВС и ХВС. Почему ?

Потому что при расчете используются коэфф. вероятности действия и альфа.
И если Вы внимательно посмотрите на формулы определения секундного расхода ГВ, ХВ и общего, то увидите почему сумма ГВ и ХВ не равна общему.
Расходы прибором ГВ и ХВ = 0,1, а общий 0,14. Что не равно 0,1+0,1

Прикрепленный файл  сек.JPG ( 34,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37



Сообщение отредактировал ViC - 27.4.2021, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruslan2
сообщение 27.4.2021, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Цитата(ViC @ 27.4.2021, 15:30) *
Потому что при расчете используются коэфф. вероятности действия и альфа.
И если Вы внимательно посмотрите на формулы определения секундного расхода ГВ, ХВ и общего, то увидите почему сумма ГВ и ХВ не равна общему.
Расходы прибором ГВ и ХВ = 0,1, а общий 0,14. Что не равно 0,1+0,1

Прикрепленный файл  сек.JPG ( 34,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Спасибо огромнейшее)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшники
сообщение 27.4.2021, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.9.2020
Пользователь №: 381589



Цитата(Ruslan2 @ 27.4.2021, 15:23) *
Добрый день. Вопрос таков: При расчете расхода воды по программе в интернете и в екселе. Общий расход м3/ч и л/с не равен сумме м3/ч и л/с ГВС и ХВС. Почему ?

Потому что надо было в институте учиться а не прогуливать. Тогда бы знали почему такая магия в расчетах происходит.

Сообщение отредактировал ВКшники - 27.4.2021, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.4.2021, 10:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ВКшники @ 27.4.2021, 19:02) *
Потому что надо было в институте учиться а не прогуливать. Тогда бы знали почему такая магия в расчетах происходит.

ой да что там в институтах? по методичке преподы проштудируют, возьми цифру отсюда, впиши сюда, умножь и впиши сюда. на сколько помню даже вырезки из таблиц с нужными данными в методички вставлялись, то есть самостоятельно найти потом в СП эти данные сложновато, как в первый раз. а вы тут о высших материях, об анализе этих данных.
для многих молодых инженеров-выпускников целая проблема посчитать сложные разветвленные сети, понять какие ветки диктующие и так далее. это нормально. не нормально не решать эти вопросы понимания, а делать "как нашальника сказал", который так делал последние 20-40 лет не задумываясь.
да и некоторые в институтах учатся на других профилях или вообще не учатся, но жизнь по своему закручивает все. а вы тут критикуете. на то он форум и создан, что бы вопросы задавать и получать ответы. другое дело, что место таким темам в песочнице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:25