Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Радиаторы и стояки лестничной клетки
selbultekov
сообщение 30.4.2021, 8:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Доброго времени суток. Возникли вопросы по лестничной клетке.
1. Зачем так тянуть стояк на лестничной клетке (ПДФ Ст18), через все этажи? (просто не понимаю этого решения, возможно есть где-то в СП такая запись или обусловлено какой-то технической необходимостью?)
2. Решил поменять регистры на конвектора, получилось 2 штуки. Один располагаю под лестничной клеткой на 1 этаже, второй хотел поставить между 1 этажом и 2.
Нужно соблюсти условие СП обеспечения пожарного прохода, следовательно просто поднимаю конвектор над уровнем межэтажной площадки на 2200?

P.s: Есть вариант разместить их рядом на 1 этаже, но хотелось бы уточнить как понимать СП.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Стояки.pdf ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 41,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2021, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. При нижней разводке магистралей - нЕзачем. Скорее всего, кто-то бездумно преобразовал схему с верхней разводкой в схему с нижней. Получились глупость и бессмысленные дополнительные затраты Заказчика.
2. Понимать буквально, по СП 60:
Цитата
6.4.5 Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.

На промежуточных площадках не стОит размещать ОП, если достаточно места на нижнем этаже, в т.ч. под маршами ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных