Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика чиллера, сравнение
Гость_Neowise_*
сообщение 11.5.2021, 12:16
Сообщение #61





Guest Forum






Показать мало, надо инсрукцию писать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 11.5.2021, 17:03
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:04) *
Промышленный спиральный компрессор

Производитель считает компрессор комерческим
Это его руководство по эксплуатации.
ТЭНы у него действительно ..ня кака-то
(кстати есть зависимость мощности тэна от условий, смотрите инструкцию)
А то я вам первый раз тэны от промышленных показал.
По тэнам кстати видно различие в подходах "комерческого" и "промышленного".

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.5.2021, 9:42) *
всё что было в испарителе сконденсируется в компрессоре,

Из инструкции выше.
Когда это может произойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.5.2021, 19:08
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 11.5.2021, 12:16) *
Показать мало, надо инсрукцию писать.

Инструкцию, как отвёрткой ткнуть в контактор, чтобы он запустился? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.5.2021, 0:05
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В прекрасных чиллерах будущего будет термодатчик уже наконец...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.5.2021, 10:10
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 12.5.2021, 0:05) *
В прекрасных чиллерах будущего будет термодатчик уже наконец...

А Нью Васюки наконец станут мировой шахматной столицей. Ура, товарищи! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.5.2021, 20:23
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.5.2021, 10:10) *
А Нью Васюки наконец станут мировой шахматной столицей. Ура, товарищи! )))

не смешно.
Компрессора уже по блютузу мониторятся.
И умные стали...теперь его просто так за рабочие пределы не загонишь
и часто включатся не заставишь
и стартануть без прогрева не даст smile.gif
тут устройство и видео как к компрессору лепится
тут программа и видео как с телефона на компрессор заходят
такой се кошмар джамшутам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2021, 20:55
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 18.5.2021, 20:23) *

Парень классно гайки крутит, я прям кайфанул смотреть, напоминает чем-то установку ГБО на автомобиль.

Сегодня запускал чиллер TRANE 180кВт с выносным конденсатором, висел в аварии по высокому давлению, с отключённым вводным питанием. Там было четыре горшка Данфос SH, прогрел короткими включениями, как Данфос рекомендует (тыкал отвёрткой в контактор) и запустил. Я правда не знаю как TRANE ведёт себя при аварийном отключении электричества, не стал экспериментировать.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.5.2021, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.5.2021, 12:21
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 21:55) *
Парень классно гайки крутит, я прям кайфанул смотреть, напоминает чем-то установку ГБО на автомобиль.

С электроотвёрткой и разными набалдашниками было бы круче. Где-то после 5-го компрессора можно изобразить робота)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.5.2021, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.5.2021, 22:44
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 19.5.2021, 12:21) *
Где-то после 5-го компрессора можно изобразить робота)))

Сказали, лет через десять на планете будет 1,5 миллиона киборгов, людей по различным причинам имеющих встроенный интерфейс мозг-компьютер, в основном это тяжёлые инвалиды, имеющие паралич различных конечностей. Но я думаю, что лет через десять вообще всех людей заменят на компрессоры с автоматическим подогревом картера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.5.2021, 0:55
Сообщение #70





Группа: Модератор_2
Сообщений: 690
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22:44) *
Сказали, лет через десять на планете будет 1,5 миллиона киборгов, людей по различным причинам имеющих встроенный интерфейс мозг-компьютер, в основном это тяжёлые инвалиды, имеющие паралич различных конечностей. Но я думаю, что лет через десять вообще всех людей заменят на компрессоры с автоматическим подогревом картера.


Фильм Матрица вышел 20 лет назад.
А серьезно: монтажники будут нужны. А вот сервисники- выживут только образованные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gleb_gusev_91
сообщение 21.7.2023, 22:40
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2023
Пользователь №: 419790



Приобретали у них дайкулер для сухого охлаждения, специфика предприятия такова, что подходит только такое охлаждение. Заказал, приехали мастера по установке через пару дней, все достаточно быстро установили и запустили в работу. Меня тогда не было на работе, но менеджер компании присылал мне фото установки и видео, как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных