> Энергия преодоления сопротивления, в 1-трубке и в 2-трубке
Гость_OVKT_*
сообщение 18.2.2007, 0:27
Сообщение #1





Guest Forum






1-трубная система отопления имеет большее сопротивление по сравнению с 2-трубной системой, при прочих равных условиях. В этом можно убедиться, например, при расчёте обоих вариантов отопления здания.
Вопрос: а сколько ЭНЕРГИИ тратится на преодоление большего сопротивления системы?
Как рассчитать в кВтч, в рублях? По каким формулам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 18.2.2007, 5:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Может так:
Гидравлическая мощность насоса(Вт)=Q*H*Ro*g
Расход [Q]=m3/c; Напор [Н]=m; Ro=[кг/м3]; g=[м/с2]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.2.2007, 13:17
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(OVKT @ Feb 18 2007, 00:27 )
Вопрос: а сколько ЭНЕРГИИ тратится на преодоление большего сопротивления системы?

Можно еще проще:
Посмотрите мощность насосов (электрическую) в 1 и 2 варианте. Все станет понятно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 18.2.2007, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



да, по насосам сравните - при одинаковом расходе - различные перепады - разные насосы. Для однотрубки они мощнее и поэтому чуть дороже.
возьмите разницу рабочих мощностей насосов (рабочая точка насоса, отличается от номинальной мощности в сторону уменьшения!) в кВт, умножайте на время работы отопления в год (5100 часов) и на цену энергии (1,6 руб за кВт для промышленности). Результат не впечатлит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных