> Котел Logano S825L-1900, Дымогарные трубы
Student23
сообщение 13.5.2021, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193472



Здравствуйте. На котельной для гвс установлен котел Logano S825l-1900 (Австрия). Котлу 8 лет. Началось потихоньку течь дымогарные трубы. По паспорту установлены трубы 48,3х2,9мм. Написал служебку, снабжение нашли БШГД котловая 48х4мм, ст.20. Инженер РНР не рекомендует закупать трубу такой толщины. Расход газа увеличится, чтобы прогреть и т.д. Вопрос: послушать инженера РНР? измениться ли режим работы котла?
Снабжение говорит, что таких труб нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.5.2021, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В каких местах начали течь дымогарные трубы? Если по сварке с трубной доской, то их не менять, а проварить по новой надо. На расход газа утолщение если и повлияет, то на 0,1%. На расход газа очень сильно влияет отсутствие завихрителей-турбулизаторов в дымогарных трубах и отложения на поверхностях нагрева сажи с одной стороны, и накипи с другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student23
сообщение 13.5.2021, 11:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193472



Со стороны трубной доски, мы зачищаем и провариваем. Потекли внутри. Приварили заглушки. ХВП работает хорошо, по результатом лаборатории. Анализы берем два раза в неделю. Завихрителей в дымогарных трубах нет, в другой котельной стоят итальянские котлы там есть. А так трубы керхером моем.
Я так понял, что сильно не изменится работа котла, 0,1% это ерунда. Можно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.5.2021, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ставьте завихрители обязательно! Какая температура уходящих газов? Моете трубы от сажи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.5.2021, 12:36
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.5.2021, 12:15) *
Ставьте завихрители обязательно!


Цитата
При возникновении тошноты и головокружения, следует немедленно прекратить чтение и принять 50 грамм спирта или другого крепкого напитка.

Чтение прекратил. Ищу что-нибудь покрепче спирта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама