Indiva
сообщение 16.5.2021, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372196



Добрый день, в общем такая проблема, есть 3 приточные установки, на них стоят 2 контроллера segnetics smh 2g, и 1 pixel segnetics, по модбасу все приходит на ПК, где стоит opc сервер и скада. Конкретно проблема в том что когда самая первая по подключению установка в режиме стоп а 2 другие в работе, то со связью все в порядке, но когда запускаешь все 3 установки, то начинаются потери связи. Я сначала думал что наводки, кабель вытащил из кабельканала, проблема не изчезла, в общем кабель положен отдельно от силовых, потом я отключил связь с первой установкой и запустил её в местном режиме, 2 другие включил в дистанции, теперь у меня один контроллер отключён от пк 2 другие на визуализации работают без проблем, потери связи нет, все отлично, но как только подключаю 1ю установку то сразу начинаются потери связи.
Если кто что может помочь советом, то пишите, очень нужна помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.5.2021, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А какой первый контроллер - Пиксель или СМШ? Если Пиксель, то может недоработка заводская? (У меня тоже есть проблемная венткамера с ними, но пока сам не разбирался, посылал людей много и безрезультатно). Может, есть смысл с 3-м проводом на модбасе поиграться? А первая установка одна на связи нормально? Клеммники Модбуса в глючном контроллере прозвонить на 200 мегаом на минус 24 вольта и землю. Прозвонить цепь 24 вольта на землю на 200 мегаом. Осциллографом можно посмотреть (хотя наш человек смотрел, вроде всё ок.)

Может и ОРС подглюкивать, если опрос не успевает полный сделать. Может, медленно отвечает, увеличить время ожидания. Увеличить количество повторов, если будут нормальные пакеты 1 из 5 проходить, поставить например 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Indiva
сообщение 16.5.2021, 12:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372196



Цитата(kosmos440o @ 16.5.2021, 12:35) *
А какой первый контроллер - Пиксель или СМШ? Если Пиксель, то может недоработка заводская? (У меня тоже есть проблемная венткамера с ними, но пока сам не разбирался, посылал людей много и безрезультатно). Может, есть смысл с 3-м проводом на модбасе поиграться? А первая установка одна на связи нормально? Клеммники Модбуса в глючном контроллере прозвонить на 200 мегаом на минус 24 вольта и землю. Прозвонить цепь 24 вольта на землю на 200 мегаом. Осциллографом можно посмотреть (хотя наш человек смотрел, вроде всё ок.)

Может и ОРС подглюкивать, если опрос не успевает полный сделать. Может, медленно отвечает, увеличить время ожидания. Увеличить количество повторов, если будут нормальные пакеты 1 из 5 проходить, поставить например 8.


Пиксель стоит последним, первые 2 смш, ещё не пробовал проблемную установку отдельно подключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.5.2021, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ОРС обычно обмен показывает или лог пишет, там можно посмотреть запрос - ответ. Можно также попробовать подключить 1-й и 2-й посмотреть, может они все садят потихоньку сеть. Может, резистор на 1-м стоит 120 ом или на всех, иногда мешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 17.5.2021, 6:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(kosmos440o @ 16.5.2021, 16:44) *
Может, резистор на 1-м стоит 120 ом или на всех, иногда мешает.

Не скажу именно про эти контроллеры, но встречал приборы, в которых помимо терминальных 120 Ом были установлены подтягивающие резисторы к "+" и "-" и приходилось разбирать и выпаивать, чтобы сеть не валилась.
По одному все работали хорошо, а более двух Modbus умирал. Производитель так и сказал, что большинство их клиентов используют не более одного прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных