> «Клапан предохранительный полноподъёмный пружинный т/ф 17с28нж 25л Дн50», Регулировка клапана
pwd2021
сообщение 26.5.2021, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2021
Пользователь №: 387221



Добрый день! Как отрегулировать Рн клапана (предохранительный полноподъёмный пружинный т/ф 17с28нж 25л Дн50, Старооскольский арматурный завод) своими силами?
Клапан не новый изначально значение Рн было 12,5 кгс сейчас срабатывает на 11,5 кгс. Есть руководство по перенастройке данного клапана, но там написано только то что для увеличения значения Рн нужно закручивать регулировочный винт. Возможно есть информация сколько оборотов нужно закрутить допустим чтобы увеличить значение Рн на 1 кгс???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.5.2021, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата
Возможно есть информация сколько оборотов нужно закрутить допустим чтобы увеличить значение Рн на 1 кгс???

Такой информации нет и никогда не было. Жесткость пружины со временем слабеет на неопределенную величину, и для регулировки клапана Вам нужно действовать по классической методике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.5.2021, 4:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1045
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Регулировка и ревизия предклапана должна регулярно осуществляться силами специализированной организации. Эксплуатация не может это сама делать

В общем, нужен стенд, где фактически проверяют давление настройки, создавая требуемое давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.5.2021, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 27.5.2021, 4:49) *
Регулировка и ревизия предклапана должна регулярно осуществляться силами специализированной организации. Эксплуатация не может это сама делать

В общем, нужен стенд, где фактически проверяют давление настройки, создавая требуемое давление

Вы меня, ошарашили! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.5.2021, 20:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1045
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Да, поправлюсь - ревизия и ремонт могут осуществляться силами специализированного подразделения в эксплуатирующей организации. Это требование тянется из РУПК-78 еще. Сейчас посмотрел - РУПК-78 не распространяется на котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных