Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ремонт автомата горения LFL 1.333, Ремонт автомата горения после длительного удержания кнопки сброса
oleg-gbi2@yandex...
сообщение 28.5.2021, 7:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2021
Пользователь №: 392060



Добрый день! По не знанию была удержана более 10 сек. кнопка дистанционного сброса блокировки на автомате горения LFL 1.333!!! Вскрытие автомата показало выгорание катушки реле, с донора данная катушка была заменена! После сборки, установки и включения автомат отсчитывает время (колесо вращается), но ничего не происходит! Подскажите что еще нужно заменить???? Или ничего не отремонтируешь и только покупать новый !?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 28.5.2021, 8:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что значит ничего не происходит? Концевики не замыкаются?
Кстати, насколько помню, одно из реле - бистабильное. Именно оно фиксирует факт аварии при отключении питания. Вы при замене не ошиблись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg-gbi2@yandex...
сообщение 28.5.2021, 14:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2021
Пользователь №: 392060



С реле не ошиблись! Оно там одно с фиксацией. Устанавливаем в горелку, нажимаем кнопку пуск, начинает вращаться механизм в автомате горения, подается напряжение с автомата горения на заслонку воздушную (она двигается: открывается и закрывается) и все, пуск не происходит! Механизм автомата горения делает полный круг и возвращается в положение ошибки "Нет пуска". На датчиках газа напряжение не появляется с автомата горения! Наверно еще что то сгорело???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама