Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидравлический расчет наружного водопровода
proektVK65
сообщение 1.6.2021, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.10.2020
Пользователь №: 382287



Здравствуйте! Вопрос по расчету наружного водопровода. С этой темой уже обращалась) Насосная станция только для внутреннего пожаротушения зданий. Напора для наружного пожаротушения и х-п нужд хватает. Водоснабжение от городского водопровода. Посмотрите пожалуйста распределение расходов и вопрос по расходам на внутреннее пожаротушение , расход - 10, 4 л/с во всех зданиях, расчет вести на пропуск 100 % расхода по всем линиям?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчетная_схема.pdf ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Aerl
сообщение 1.6.2021, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(proektVK65 @ 1.6.2021, 7:42) *
расчет вести на пропуск 100 % расхода по всем линиям?


не понял суть вопроса. имеете ввиду требуется ли рассматривать аварийный режим с выключение полукольца, и пропуском 100% расхода по нему? если об этом то п.7.9 СП 31.13330.2012. Считаете просто до наиболее удаленной точки отбора воды на пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektVK65
сообщение 1.6.2021, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.10.2020
Пользователь №: 382287



Цитата(Aerl @ 1.6.2021, 11:27) *
не понял суть вопроса. имеете ввиду требуется ли рассматривать аварийный режим с выключение полукольца, и пропуском 100% расхода по нему? если об этом то п.7.9 СП 31.13330.2012. Считаете просто до наиболее удаленной точки отбора воды на пожаротушение

Назначаю расход в самой удаленной точке (10,4) и так же делаю потокораспределение , верно? только вот напорные и всасывающие трубопроводы в насосной рассчитывать на 10,4 каждый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.6.2021, 8:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(proektVK65 @ 1.6.2021, 8:38) *
Назначаю расход в самой удаленной точке (10,4) и так же делаю потокораспределение , верно? только вот напорные и всасывающие трубопроводы в насосной рассчитывать на 10,4 каждый?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 1.6.2021, 9:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(proektVK65 @ 1.6.2021, 8:38) *
Назначаю расход в самой удаленной точке (10,4) и так же делаю потокораспределение , верно? только вот напорные и всасывающие трубопроводы в насосной рассчитывать на 10,4 каждый?


У вас вроде сеть совмещенная, так что максимальный час на хп + пожар в диктующей точке. Кольца то что до НС и после НС считаете отдельно друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных