Количество воды на пожаротушение согласно СП10.13130.2020, Не могу понять какой расход воды должен быть для магазина |
|
|
|
13.7.2021, 13:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 13.7.2021, 13:13)  Ну чтобы в сеть не качало на вводе ОК нужно поставить, они там в принципе и должны быть. А вот с резервуаром, да, не увязочка. А зачем вся эта фигня, когда раньше без неё обходились? По старому (и по нормальному) патрубки врезаются после обратного клапана на напорной линии от насоса.
|
|
|
|
|
13.7.2021, 13:17
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Aerl @ 13.7.2021, 13:13)  Ну чтобы в сеть не качало на вводе ОК нужно поставить, они там в принципе и должны быть. А вот с резервуаром, да, не увязочка. Это получается ОК на всасе насоса, если от городской сети запитан?
|
|
|
|
|
13.7.2021, 13:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 13.7.2021, 13:17)  Это получается ОК на всасе насоса, если от городской сети запитан? Не всегда насосная расположена в удобном месте для устройства патрубков. Раньше можно было в любом месте врезаться ими в В2. Теперь тянуть трубы к насосной надо.
|
|
|
|
|
13.7.2021, 13:25
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2021, 13:20)  Не всегда насосная расположена в удобном месте для устройства патрубков. Раньше можно было в любом месте врезаться ими в В2. Теперь тянуть трубы к насосной надо. Да у меня сопутствующий вопрос. Эксплуатация просит установить ОК на всасывающей линии насоса, чтобы "вода не уходила при остановке насоса". Чем грозит подобное? Насос под заливом, но всас пришлось петлей проложить на воротами  и верх петли проложен в уровень верхнего налива резервуара.
|
|
|
|
|
13.7.2021, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ViC @ 13.7.2021, 13:25)  Да у меня сопутствующий вопрос. Эксплуатация просит установить ОК на всасывающей линии насоса, чтобы "вода не уходила при остановке насоса". Чем грозит подобное? Насос под заливом, но всас пришлось петлей проложить на воротами  и верх петли проложен в уровень верхнего налива резервуара. если рассматривать "практику", то дачные насосные станции часто на всасывающем патрубке имеют сетку и обратный клапан, и это еще там, где насос поднимает воду. ну и так то на каждом доме 2 ввода и на каждом обратный клапан, то есть такая схема сплошь и рядом. единственное надо ставить "створчатые" обратные клапаны, которые плоские и с пружинками. поворотный сделает только хуже. ну и ставить надо не на зауженных участках перед самими насосами, иначе надо бы на кавитацию проверять эти клапаны.
|
|
|
|
|
13.7.2021, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а что с воздухом делать? как правило всас.линии с уклоном до насосов, что бы воздух не скапливался и ОК на насосных 3 кат. до Ду300 - в снипе было
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.7.2021, 14:51
|
|
|
|
|
13.7.2021, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:28)  Чтобы надёжно затопить насосную если насос в ремонт увезли, а здание сжечь? По схеме выше. в случае ремонта насоса, срывается пломба и закрывается задвижка на пожарном патрубке врезанном во всас.... Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:26)  Вот это для чего в нормах прописали?  это вопрос не ко мне, а к авторам этих норм. Я полностью согласен с тем, что это - бред, но пока эта норма будет действовать, ее следует исполнять.
|
|
|
|
|
20.7.2021, 16:08
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dima_UA @ 13.7.2021, 14:48)  а что с воздухом делать? как правило всас.линии с уклоном до насосов, что бы воздух не скапливался и ОК на насосных 3 кат. до Ду300 - в снипе было Ой, нэ кажи. Выпуски воздуха предусмотрен на петле. Ситуация была вынужденная. Тот случай, когда менеджер руководит проектировщиками и толкает свои идеи как единственно верные. Мне этот объект пятый год аукается. Цитата(jiexawcr @ 13.7.2021, 14:46)  если рассматривать "практику", то дачные насосные станции часто на всасывающем патрубке имеют сетку и обратный клапан, и это еще там, где насос поднимает воду. ну и так то на каждом доме 2 ввода и на каждом обратный клапан, то есть такая схема сплошь и рядом. единственное надо ставить "створчатые" обратные клапаны, которые плоские и с пружинками. поворотный сделает только хуже. ну и ставить надо не на зауженных участках перед самими насосами, иначе надо бы на кавитацию проверять эти клапаны. Спасибо за рекомендацию створчатых обратников.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для предприятий общественного питания (столовых, ресторанов, функциональная пожарная опасность Ф3.2) необходимость внутреннего пожаротушения в таблице 7.1 отдельно не выделена. Принимаем по 2 как для общественных и, соответственно, от 6 этажей или было уже какое-то разъяснение?
Сообщение отредактировал aminopower - 21.7.2021, 11:51
|
|
|
|
|
21.7.2021, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 21.7.2021, 11:51)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для предприятий общественного питания (столовых, ресторанов, функциональная пожарная опасность Ф3.2) необходимость внутреннего пожаротушения в таблице 7.1 отдельно не выделена. Принимаем по 2 как для общественных и, соответственно, от 6 этажей или было уже какое-то разъяснение? Там есть и производственные помещения. Это же предприятие общественного питания. Со всеми вытекающими последствиями.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2021, 14:08)  Там есть и производственные помещения. Это же предприятие общественного питания. Со всеми вытекающими последствиями.  И какие последствия из этого вытекают?
|
|
|
|
|
21.7.2021, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 21.7.2021, 14:26)  И какие последствия из этого вытекают?  Это не общественное, а производственное здание.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2021, 14:31)  Это не общественное, а производственное здание. Функциональная пожарная опасность-Ф3.2, для производственного здания должна быть Ф5. Ответ на свой вопрос нашел, прикрепляю письмо с пояснением.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 14:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 21.7.2021, 14:36)  Функциональная пожарная опасность-Ф3.2, для производственного здания должна быть Ф5.
Ответ на свой вопрос нашел, прикрепляю письмо с пояснением. Спасибо.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 15:28
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(aminopower @ 21.7.2021, 14:36)  Ответ на свой вопрос нашел, прикрепляю письмо с пояснением. Спасибо! По этой же таблице. Имеется админ здание в 2 этажа, функционал Ф4.3 с помещениями Ф5.1 и Ф3.6 (бытовки). Теперь, судя по п.2 таблицы 7.1 пожаротушение при количестве этажей от 6 ?? То есть, ВПВ у меня не будет. Как-то не привычно
|
|
|
|
|
22.7.2021, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(ViC @ 21.7.2021, 15:28)  Теперь, судя по п.2 таблицы 7.1 пожаротушение при количестве этажей от 6 ?? То есть, ВПВ у меня не будет. Как-то не привычно  Получается, что так. С АБК трактовка однозначная.
Сообщение отредактировал aminopower - 22.7.2021, 5:59
|
|
|
|
|
10.10.2021, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219086

|
Просьба помочь! Есть гостиница квартирного типа (в квартирах/номерах полноценная кухня, санузел; предназначены для постоянного проживания). Количество этажей - 5, высота до 30м. Длина коридора 35м.
Правильно ли понимаю, что согласно табл.7.1 СП10.13130 установка ПК не требуется?
Сообщение отредактировал romsh - 10.10.2021, 11:47
|
|
|
|
|
12.10.2021, 13:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(romsh @ 10.10.2021, 11:45)  Просьба помочь! Есть гостиница квартирного типа (в квартирах/номерах полноценная кухня, санузел; предназначены для постоянного проживания). Количество этажей - 5, высота до 30м. Длина коридора 35м.
Правильно ли понимаю, что согласно табл.7.1 СП10.13130 установка ПК не требуется? Да.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|