|
  |
Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить |
|
|
|
1.2.2022, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(marysiy @ 26.1.2022, 18:22)  Некоторые институты ссылаются на 2020 год и пишут" в виду отсутствия нормативного документа, проектирование проводилось по СП60.13330.2020". Такая ссылка безграмотна и юридически ничтожна. Зато есть прямое нарушение № 384-ФЗ: Цитата Статья 6 8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Т.е. проектировщик не имеет права выбрать и сослаться на то, что ему хочется/знакомо. Цитата(marysiy @ 1.2.2022, 16:46)  Минстрой предлагает такую интерпретацию п. 1.2. Я ничего не пойму.. Если правильно понимаю, они собираются вносить ИЗМ с такой формулировкой. Только это когда ещё случится, если вообще будет.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Если это предложение внесут как изменение в п.1.2, то видимо СП 60.2020 не будет распространяться , если вредные и взрывоопасные вещества по прил 1 п. 1,6 ФЗ116 в количествах по Прил 2 ФЗ116 вращаются в помещении? А в остальных случаях СП60 распространяется? Так?
|
|
|
|
|
16.2.2022, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716

|
Здравствуйте, коллеги. Есть сомнения, как правильно понимать текст пункта: 5.17 В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность автоматического автономного регулирования параметров микроклимата помещений.
Автономное регулирование - в моем понимании для каждого помещения независимо друг от друга. Но это же абсурдно! Не ставить же теперь в каждую кладовую по устройству для регулирования параметров микроклимата?
|
|
|
|
|
16.2.2022, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Под словом "автономно" скорее всего подразумевается регулирование параметров без присутствия персонала
|
|
|
|
|
16.2.2022, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716

|
Цитата(FonViZZin @ 16.2.2022, 12:56)  Под словом "автономно" скорее всего подразумевается регулирование параметров без присутствия персонала Регулирование без персонала это, скорее, автоматическое. Вы имеете ввиду, что здесь тавтология "Автоматического регулирования без присутствия/участия персонала?
Сообщение отредактировал fox-cub91 - 16.2.2022, 13:59
|
|
|
|
|
16.2.2022, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(fox-cub91 @ 16.2.2022, 12:30)  Автономное регулирование - в моем понимании для каждого помещения независимо друг от друга. Но это же абсурдно! Не ставить же теперь в каждую кладовую по устройству для регулирования параметров микроклимата? Цитата(FonViZZin @ 16.2.2022, 12:56)  Под словом "автономно" скорее всего подразумевается регулирование параметров без присутствия персонала Нет, конечно. Есть централизованное регулирование, например, т-ры теплоносителя в СО, т-ры в-ха в приточке. А есть автономное регулирование для конкретного помещения - например, терморегулятор на ОП, регулирование по тепло-холодоносителю и в-ху на фанкойлах. Автономное регулирование при обслуживании системой нескольких помещений востребовано либо для комфорта людей, либо для технологического процесса. В кладовой автономное регулирование ни к чему.
|
|
|
|
|
24.3.2022, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
уже ни чего не удивляет в свежих нормах. те же исполнители (что и СП 60.13330.2020 п.п. 7.3.22; 7.6.12; 7.11.18; 9.10; 9.13 и др.): НИИСФ РААСН и авторы АВОК Колубков А.Н. энд сотоварищи создали СП 510.1325800.2022 "ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", https://minstroyrf.gov.ru/docs/142677/обнаружил в п. 7.2 радикально новый подход к категорированию: "По взрыво- и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить ... при теплоносителе паре - к категории Г". опять, со свиным рылом, да в калашный ряд
|
|
|
|
|
24.3.2022, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Радикально нового в этом нет, в старом СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" тоже была кат. "Г". Хотя мне это было всегда непонятно. Цитата 11.27. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить:
к категории Д - при теплоносителе воде и паре с температурой менее 300°С;
к категории Г - при теплоносителе паре с температурой 300°С и более. Учитывая возраст Колубкова, он этот СНиП знал, конечно. Тут интересно, что по СП 60 кат. венткамер следует рассчитывать, а не просто назначать. А для ИТП расчёт категории помещения рассчитывать не требуется, только назначать.
|
|
|
|
|
26.3.2022, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
ув. ИОВ, спасибо за пояснение. Что еще удивило в СП 510 (хоть это конечно тема для других подфорумов, т.е не вентиляция), п. 7.21 "В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем противопожарного ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ) и хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе насосные станции в соответствии с СП 10.13130 и СП 30.13330.",
стал смотреть СП 10.13130.2020 и СП 30.13330.2020, и обнаружил отсутствие там текста из п. 4.2.2 СП 10.13130 2009 (п. 7.3.4 СП 30.13330.2016) "Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных".
наверное, обсуждалось.
|
|
|
|
|
26.3.2022, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Конечно, в этой теме не в масть про ВК, но раз уж Вы затронули, то имеем для хоз-пита: СП 30.13330.2020Цитата 13.3 Насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевые нужды, допускается располагать в этих зданиях, а также в помещениях ИТП, бойлерных и котельных с учетом требований по защите от шума и вибраций в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645. Насосные установки данных систем должны соответствовать требованиям [11]. Т.е. тут, практически, нет изменений. А вот с противопож. водопроводом такие требования предъявили, что помещение ИТП уже не удовлетворяет: СП 10.13130.2020Цитата 12.11 Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го типа (или противопожарными перегородками 1-го типа) и противопожарными перекрытиями 2-го типа в соответствии с [1]. На сколько знаю, для помещений ИТП такие требования к ограждениям не указаны. Теоретически можно было бы говорить, наоборот, о допустимости размещения теперь уже ИТП в помещении насосной, но такого допущения я не вижу.
|
|
|
|
|
26.3.2022, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(fox-cub91 @ 16.2.2022, 12:30)  Здравствуйте, коллеги. Есть сомнения, как правильно понимать текст пункта: 5.17 В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность автоматического автономного регулирования параметров микроклимата помещений.
Автономное регулирование - в моем понимании для каждого помещения независимо друг от друга. Но это же абсурдно! Не ставить же теперь в каждую кладовую по устройству для регулирования параметров микроклимата? пункту лет 17-19 уже. Ранее можно было в СО наставить ручных кранов у приборов отопления и этим обеспечить снятие требований пункта норм. а затем появилось автоматического регулирования и с тех пор только так и термостаты в ход идут. Но житель сам себе снять башку ему может и ничего не регулировать, как и столетние трехходовые у отоприборов никто не трогает. Кстати, при наличии нескольких ОП в помещении это автоматическое может быть у 60% отоприборов, а не у всех. Но это уже детали. Это большой успех коммерческого отдела данфосов и овентропов всяких.Шмогли!!!!
Сообщение отредактировал инж323 - 26.3.2022, 21:12
|
|
|
|
|
29.3.2022, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Обнаружил, как мне кажется, ещё одно противоречие. "7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры" - по этому пункту вроде как кухонные вытяжки можно подсоединять только к индивидуальным воздуховодам, никакого объединения сборным воздуховодом не допускается. "7.3.7 ... По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6" - а этот пункт разрешает объединять кухонные вытяжки сборным воздуховодом.
|
|
|
|
|
29.3.2022, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2020
Из: Абакан
Пользователь №: 382656

|
Цитата(Jan28 @ 29.3.2022, 13:31)  Обнаружил, как мне кажется, ещё одно противоречие. "7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры" - по этому пункту вроде как кухонные вытяжки можно подсоединять только к индивидуальным воздуховодам, никакого объединения сборным воздуховодом не допускается.
"7.3.7 ... По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6" - а этот пункт разрешает объединять кухонные вытяжки сборным воздуховодом. вытяжные системы и вентканалы это не одно и тоже. нет противоречия, п 7,3,7 регламентирует, что вытяжку из кухни можно вывести в сборный коллектор без механического побуждения
Сообщение отредактировал Aprichnik - 29.3.2022, 10:02
|
|
|
|
|
29.3.2022, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
не понял
Сообщение отредактировал Jan28 - 29.3.2022, 9:59
|
|
|
|
|
29.3.2022, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
блин, вы так часто редактируете свои сообщения, что мои ответы почти сразу становятся неактуальными. То на СанПиН какой-то ссылаетесь, то ещё что. Как это "без механического побуждения", если в п. 7.3.7 написано прямо "для кухонных вытяжек с вентилятором"?
|
|
|
|
|
29.3.2022, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 29.3.2022, 9:31)  Обнаружил, как мне кажется, ещё одно противоречие. "7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры" - по этому пункту вроде как кухонные вытяжки можно подсоединять только к индивидуальным воздуховодам, никакого объединения сборным воздуховодом не допускается. "7.3.7 ... По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6" - а этот пункт разрешает объединять кухонные вытяжки сборным воздуховодом. Я, когда читаю формулировки актуализированных норм, поражаюсь незнанием терминологии, существовавшей десятилетия прежде и знакомой/понятной большинству проектировщиков. И это незнание и самопридуманные определения только запутывают проектировщиков. Нет и никогда не было термина " сборный короб" Есть по ГОСТ 22270-2018: Цитата 2.17 воздуховод (air duct): Замкнутый по периметру канал, предназначенный для перемещения воздуха или газовоздушной смеси под действием разности давлений на концах канала. 2.17.4 сборный воздуховод (main trunk): Участок воздуховода, к которому присоединяют другие воздуховоды, проложенные на одном этаже. 2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей. По логике и физике " сборным коробом" безграмотно обозвали вент. коллектор. А в п. 7.1.10 вент.коллекторы не включены - т.е. нет противоречия между п.п. 7.1.10 и 7.3.7.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Да, интересно. И очень похоже, что так и есть. Но. Сейчас начну опять сопротивляться и возражать вам) Во-первых. Да, в п. 7.1.10 вент. коллекторы не включены, но там ведь и нет никакого исчерпывающего перечисления. Там по сути дана общая формулировка "к воздуховодам вытяжных систем ..., обслуживающих также другие квартиры", а то, что в скобках "(включая сборные воздуховоды)" - это небольшое пояснение, которое как мне кажется надо читать как "сборные воздуховоды сюда входят, но не только они". А вертикальный коллектор, объединяющий несколько кухонь, - это и есть воздуховод вытяжной системы, обслуживающий также другие квартиры. Во-вторых. Опять же к тем сборным воздуховодам в скобках. Пункт 3.1.3 СП 60 - "вентиляционный коллектор: Участок сборного воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей либо воздухоприточные или воздухозаборные устройства на двух и более этажах". То есть, если уж вдаваться в определения, то, принимая во внимание указанное определение, получается, что вертикальный коллектор входит в указанные в скобках сборные воздуховоды. Это конечно противоречит определению в ГОСТ 22270-2018 (вы его кстати очень критиковали), но СП 60 - это ведь тоже норма, да и чисто логически сборный воздуховод - общее понятие (воздуховод, собирающий другие воздуховоды), а коллектор является частным от этого.
Ну это я так, если уж идти до конца по определениям. А так ваше объяснение выглядит вполне логичным. Спасибо! Ну или можно ещё предположить, что п. 7.3.7 является допущением по отношению к п. 7.1.10.
Если всё так как вы говорите, и вытяжки можно объединять вертикальным коллектором, то как быть с перетеканием "грязного" воздуха и запахов в соседние квартиры?
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 30.3.2022, 10:39)  Во-вторых. Опять же к тем сборным воздуховодам в скобках. Пункт 3.1.3 СП 60 - "вентиляционный коллектор: Участок сборного воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей либо воздухоприточные или воздухозаборные устройства на двух и более этажах". То есть, если уж вдаваться в определения, то, принимая во внимание указанное определение, получается, что вертикальный коллектор входит в указанные в скобках сборные воздуховоды. Это конечно противоречит определению в ГОСТ 22270-2018 (вы его кстати очень критиковали), но СП 60 - это ведь тоже норма, да и чисто логически сборный воздуховод - общее понятие (воздуховод, собирающий другие воздуховоды), а коллектор является частным от этого. До прихода последних актуализаторов 2020 г. терминология в основном документе проектирования ОВ была такой: СП 60.13330.2016Цитата 3.19 коллектор вентиляционный: Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. СП 60.13330.2012Цитата 3.17 коллектор: Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей; СНиП 41-01-2003Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ А Коллектор - участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. Где-нибудь было слово " сборный" ? И тут пришли нЕучи, не ведающие что творят - переставляют, добавляют, выбрасывают слова и даже предложения целиком. Меняется смысл до неузнаваемости и даже до невозможности понять написанное. Вводятся противоречия с нормами пож. безопасности. Получаются противоречия между № 384-ФЗ и № 123-ФЗ, это вообще невообразимо, т.к. ПД должна соответствовать обоим ФЗ одновременно. Это чтобы умным стать, учиться надо, а дуракам закон не писан - эти дураки пишут законы проектирования для нас в виде шарад и головоломок и, к сожалению, не несут никакой ответственности за свои публичные глупости.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Абсолютно согласен. Ещё раз благодарю.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
В пункте 7.11.4 про допущение воздуховодов с Г1 исчезла приписка "кроме систем, указанных в пункте 7.11.3". Означает ли это что теперь допускается применять стальные воздуховоды с полимерным антикоррозийным покрытием группы горючести Г1 в системах местных отсосов взрывоопасных смесей? В моем случае удаляемая среда - пары соляной кислоты, металлические воздуховоды никак нельзя, рассыпятся в труху очень быстро. А нормы запрещают... Или теперь не запрещают?
|
|
|
|
|
31.3.2022, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
наверное надо исходить из того, чтобы решение не противоречило обоим пунктам. П. 7.11.4 вроде как допускает, но при этом 7.11.3а запрещает. Значит нельзя. Тем более раньше так и было. По поводу огромного желания актуализаторов внести что-то своё при не менее огромной безграмотности см. посты чуть выше. Тут примерно то же самое.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
И как быть? Этой местной вентсистеме 50 лет, со времён СССР гниёт стабильно: год два и как дуршлаг. Аналогичная история с вентилятором. Но если сп60 и ВСН 21-77 мне не запрещает заменить стальную улитку на полимерную, то воздуховоды - только стальные, безо всяких горючих защитных покрытий, ни снаружи, ни внутри. Безвыходная ситуация?
|
|
|
|
|
31.3.2022, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
ну я не знаю, не сталкивался с таким. Может у вас тут всё и ок? Сам-то воздуховод стальной, из негорючих материалов. Горючее же только покрытие. Оно типа краски получается. Может это и допускается? Кроме конечно попадающих под п. 7.11.2, тут наверное без вариантов. Попробуйте с надзорными органами проконсультироваться, ну или на крайняк официальный запрос написать во ВНИИПО (негорючесть - это же их тема). Правда подождать придётся.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
В СНиП 04.05.91 допускалась окраска толщиной до 0,5 мм из горючих материалов. Начиная с сп 41-01-2003 исчезло само упоминание допустимости антикорр. окраски. По логике нельзя. Любое подобное покрытие горючее.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
п. 14.14 СП 60
|
|
|
|
|
31.3.2022, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Точно! Спасибо
|
|
|
|
|
31.3.2022, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Коллеги, добрый день! Столкнулась с вопросом, что необходимо обосновать установку противопожарного клапана при пересечении воздуховодом помещения В4 (ПУИ). Помогите найти то самое обоснование, по которому Клапан ставится. И еще момент. Заказчик хочет на выходе из ПУИ не ставить противопожарный клапан, а покрыть огнезащитой. И все бы ничего, если бы эта система не обслуживала другие помещения (не категорируемые). Я считаю, что клапан нужен. Заказчик хочет сэкономить. Очень нужны выдержки из норм. в СП.60..2020 только п 7.2.3 к) для себя нашла. Но у меня не все помещения производственные.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(syzranskiy man @ 31.3.2022, 8:10)  В пункте 7.11.4 про допущение воздуховодов с Г1 исчезла приписка "кроме систем, указанных в пункте 7.11.3". Означает ли это что теперь допускается применять стальные воздуховоды с полимерным антикоррозийным покрытием группы горючести Г1 в системах местных отсосов взрывоопасных смесей? В моем случае удаляемая среда - пары соляной кислоты, металлические воздуховоды никак нельзя, рассыпятся в труху очень быстро. А нормы запрещают... Или теперь не запрещают? Запрещают - см. п. 6.15 СП 7.13130.2013. А нью-актуализаторы СП 60 опять в калошу сели, выкинув с их точки зрения ненужные слова. Цитата(Муша @ 31.3.2022, 17:26)  Коллеги, добрый день! Столкнулась с вопросом, что необходимо обосновать установку противопожарного клапана при пересечении воздуховодом помещения В4 (ПУИ). Помогите найти то самое обоснование, по которому Клапан ставится. И еще момент. Заказчик хочет на выходе из ПУИ не ставить противопожарный клапан, а покрыть огнезащитой. И все бы ничего, если бы эта система не обслуживала другие помещения (не категорируемые). Я считаю, что клапан нужен. Заказчик хочет сэкономить. Очень нужны выдержки из норм. в СП.60..2020 только п 7.2.3 к) для себя нашла. Но у меня не все помещения производственные. Если здание общественное, то ПУИ допускается вообще не категорировать - см. п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. У Вас очень много слов, но ничего не понятно - язык инженера чертёж. А пока не ясно вообще, что с чем Вы объединили.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Jan28 @ 30.3.2022, 18:04)  Абсолютно согласен. Ещё раз благодарю. Тогда вам и ИОВ коварый вопрос. Дом кирпич, 5 этажей и все В каналы индивидуальные для каждой квартиры т.е. по два три канала на квартиру (Кухня и СУ). Можно кухонную вытяжку с вентом поставить не нарушая норм? Соседям циркуляцию не опрокинуть( каналы ж сразу над кровлей красуются, отдельные друг от друга), сборного коллектора или просто коллектора нет. Можно?
Сообщение отредактировал инж323 - 31.3.2022, 23:07
|
|
|
|
|
1.4.2022, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Цитата(ИОВ @ 1.4.2022, 0:00)  Запрещают - см. п. 6.15 СП 7.13130.2013. В сп7 ссылаются на сп60. А в сп 60 помимо п.7.11.3 и 7.11.4 есть пункт 14.14, как уточнил коллега выше. Где допускаются горючие антикорпокрытия до 200 мкм толщиной кроме воздуховодов с нормируемой огнестойкостью. При возникновении вопросов от ГПН буду ссылаться на п.14.14 сп 60.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|