|
  |
Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить |
|
|
|
1.4.2022, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 31.3.2022, 23:06)  Тогда вам и ИОВ коварый вопрос. Дом кирпич, 5 этажей и все В каналы индивидуальные для каждой квартиры т.е. по два три канала на квартиру (Кухня и СУ). Можно кухонную вытяжку с вентом поставить не нарушая норм? Соседям циркуляцию не опрокинуть( каналы ж сразу над кровлей красуются, отдельные друг от друга), сборного коллектора или просто коллектора нет. Можно?  Можно по нормам - СП 60.13330.2020: Цитата 7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры. Т.о. от обратного - нет связи с другими квартирами по воздуховодам/каналам/шахтам, значит, можно. Вентрешётки для такого подключения в один вентканал кухни есть.
|
|
|
|
|
1.4.2022, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 1.4.2022, 15:33)  Можно по нормам - СП 60.13330.2020: Т.о. от обратного - нет связи с другими квартирами по воздуховодам/каналам/шахтам, значит, можно. Вентрешётки для такого подключения в один вентканал кухни есть. вот видите, как уважили богатеев проживающих в элитной малоэтажной застройке. и кухонную вытяжку им можно. и приточку индивидуальную на квартиру тоже для компенсации объема. А как здоровый МКД, то и сиди с очистителем рециркуляционным.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.4.2022, 15:37
|
|
|
|
|
1.4.2022, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 1.4.2022, 15:36)  вот видите, как уважили богатеев проживающих в элитной малоэтажной застройке. и кухонную вытяжку им можно. и приточку индивидуальную на квартиру тоже для компенсации объема. А как здоровый МКД, то и сиди с очистителем рециркуляционным. Можно посмотреть под другим углом. Это вопрос об оптимистичном и пессимистичном взглядах на одно и то же событие. Небогатеев, проживающих в старых советских 5-ти-этажках, уравняли в кухонном венткомфорте с богатеями из элитных малоэтажек.
|
|
|
|
|
1.4.2022, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509

|
11.27. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить:
к категории Д - при теплоносителе воде и паре с температурой менее 300°С;
к категории Г - при теплоносителе паре с температурой 300°С и более.
Это СП 510.
Это хамство вторгаться в требование СП 12 и вместо последовательного расчёта устанавливать бездумно категорию помещения ИТП Г или Д. Если в помещении имеется какая-то пожарная нагрузка, то должна быть категория В1-В4.
|
|
|
|
|
1.4.2022, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Земский @ 1.4.2022, 18:21)  Это хамство вторгаться в требование СП 12 и вместо последовательного расчёта устанавливать бездумно категорию помещения ИТП Г или Д. Уже выше обсуждали
|
|
|
|
|
1.4.2022, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 1.4.2022, 15:52)  Можно посмотреть под другим углом. Это вопрос об оптимистичном и пессимистичном взглядах на одно и то же событие. Небогатеев, проживающих в старых советских 5-ти-этажках, уравняли в кухонном венткомфорте с богатеями из элитных малоэтажек. Тем самым превратив те кирпичные хрущевки в "элитки со стажем" и которые конечно же не стоит сносить!!!
|
|
|
|
|
1.4.2022, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 1.4.2022, 19:25)  Тем самым превратив те кирпичные хрущевки в "элитки со стажем" и которые конечно же не стоит сносить!!!  Давний вопрос из классики - " быть или не быть?". (с) За пределами Москвы даже не поднимается вопрос "стОит/не стОит сносить 5-ти-этажки", хоть панельные, хоть кирпичные - нет на это средств. Не всегда справляются даже с планами отселения из аварийного жилья. Мою аварийную 9-ти-этажку расселили через 15 лет после признания здания аварийным.
|
|
|
|
|
8.4.2022, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
В пункте 7.5.2 появились требования к скорости в живом сечении воздухозаборной решетки, к требованию исполнения ламелей " под углом 20 градусов вниз". Ничего подобного в прежних версиях сп не было и в помине. Вопрос: а как выяснить площадь живого сечения такой решетки? Во всех существующих каталогах решетки с углами 45 либо 55 градусов вниз. Как пересчитать на 20 градусов? Странно, что до сих пор нет неподвижных решёток под требования нового сп в прайсах и каталогах фирм, торгующими вентоборудованием.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 403756

|
Добрый день! Помогите разобраться, не могу сообразить! Есть пункт 7.5.7 При применении индивидуальных приточно-вытяжных систем, в том числе и стеновых приточно-вытяжных рекуперативных вентиляционных устройств, минимальное расстояние между приточным и вытяжным отверстиями устройств не нормируется и принимается в соответствии с паспортом устройства. Расстояние меду забором воздуха и выбросом не нормируется Так же пункт 7.6.13 Выброс воздуха на фасад здания от систем вытяжной общеобменной вентиляции следует выполнять с учетом следующих требований: - расстояние от устройства для удаления воздуха не содержащего вредных веществ или запахов должно быть не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; по возможности, приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха. А тут как будто нормируется, в редакции 2016 года такого не было. На каком все таки расстоянии нужно делать друг от друга забор и выброс воздуха? Здание и помещение производственное, из вредностей только теплоизбытки, планируется рекуператор в составе ПВ.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lyaev @ 14.4.2022, 7:36)  Помогите разобраться, не могу сообразить! Есть пункт 7.5.7 ...
Расстояние меду забором воздуха и выбросом не нормируется Так же пункт 7.6.13 ...
А тут как будто нормируется, в редакции 2016 года такого не было. В п. 7.5.7 СП 60...2020 ключевое слово " индивидуальные". Довольно странно, что Вы его не видите или не понимаете. Похоже, авторы СП 60 такого не ожидали и потому пояснений не дали. В журнале АВОК № 2 за 2022 г. есть статья "Механическая приточно-вытяжная вентиляция в многоквартирном доме: нюансы", а в ней: Цитата Индивидуальная система вентиляции В каждой квартире МКД находится своя ПВУ, которая работает только на отдельно взятую квартиру. Т.о. для всех остальных вентсистем справедлив только п. 7.6.13.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 403756

|
Возможно не понятно выразился, но данные ПВ относятся только к одному помещению и в моем понимании являются индивидуальными для данных помещений. Поправьте меня если я заблуждаюсь, ведь выражение "индивидуальная система вентиляции" не относится только к квартирам? А вопрос в том, что при расходе 53т.м3/ч при компоновке вентустановки в 2 яруса между заборной и выбросной решеткой 150мм на фасаде здания, звучит дико.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lyaev @ 14.4.2022, 8:57)  Поправьте меня если я заблуждаюсь, ведь выражение "индивидуальная система вентиляции" не относится только к квартирам? Всё чудесатее (с) - Вы не видите или не понимаете уже данный Вам ответ выше. Цитата(ИОВ @ 14.4.2022, 8:49)  Цитата Индивидуальная система вентиляции В каждой квартире МКД находится своя ПВУ, которая работает только на отдельно взятую квартиру. Т.о. для всех остальных вентсистем справедлив только п. 7.6.13.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Дом кирпич, 5 этажей и все В каналы индивидуальные для каждой квартиры т.е. по два три канала на квартиру (Кухня и СУ). Можно кухонную вытяжку с вентом поставить не нарушая норм? нельзя. А не нарушая норм? Можно наверно. Но это не спасет от обмерзания оголовка шахты смежного санузлового канала. Ну и обледенения соответствующей стены в верхней квартире.
Сообщение отредактировал Амиго - 14.4.2022, 10:01
|
|
|
|
|
5.5.2022, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Я извиняюсь, но нет ли у кого ни будь сп 60 новой версии где отмечены все изменения? (как было с сп7 на форуме)
|
|
|
|
|
5.5.2022, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111

|
Цитата(Composter @ 5.5.2022, 10:12)  Я извиняюсь, но нет ли у кого ни будь сп 60 новой версии где отмечены все изменения? (как было с сп7 на форуме) Надеюсь такое подойдет
|
|
|
|
|
5.5.2022, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Спасибо большое
|
|
|
|
|
18.5.2022, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Амиго @ 18.5.2022, 12:00)  Вот это отличие что значит? Вот эти "и В3 и В4" это почему так стало? Всмысле какие последствия ? Нельзя теперь объединять В1, В2 и В3 и В4 или что они хотели этим сказать? В сп 20 года Цитата производственных категорий В1, В2 и В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения в сп 16 года Цитата производственных категорий В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных "нормально-открытых" клапанов на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений; Я уже давно полагаю, что они, может, и не хотели, но показали свою низкую квалификацию. Изначально в СП 60…2012 была формулировка, не вызывавшая вопросов и сомнений: Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях; Формулировка в СП 60…2016 уже вызывала вопросы: Цитата 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: д) производственных категорий В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных "нормально-открытых" клапанов на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений; Добавили кат. В4 и написали бессмыслицу о присоединяемой группе помещений, которая противоречила формулировке "в любых сочетаниях". При этом о каком-то присоединении какой-то группы речи до этого не было. Возможно, хотели присоединять группу помещений кат. В4 с установкой пп-клапана на сборном воздуховоде, но не факт с такой "косой" формулировкой. Всё стало ещё хуже в СП 60…2020 Цитата 7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений для следующих групп помещений: д) производственных категорий В1, В2 и В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения; Для кат. В1, В2, В3 и так по п. 7.10 в) СП 7 д.б. установлены пп-клапаны - тогда зачем ещё дополнительно для них устанавливать пп-клапаны при объединении в общую систему? Имеем очередную шараду вместо внятных норм проектирования - актуализаторы не ведают, что творят. Моё мнение - по СП 60...20 объединять можно, это указано в подпункте д). Пп-клапаны для кат. В1, В2, В3 устанавливаем по СП 7, а не по этой дурацкой формулировке. Присоединяем группу помещений кат. В4 с одним общим пп-клапаном на сборном воздуховоде этой группы. Если помещения кат. В4 нет смысла объединять в отдельную группу (далеко расположены друг от друга), то ставим пп-клапан на каждом помещении кат. В4. Что при этом будут думать и творить эксперты и пожинспекторы - непредсказуемо.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Спасибо. Ужасная формулировка в этом СП. Не понятная.
|
|
|
|
|
27.5.2022, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 914 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815" http://www.consultant.ru/law/hotdocs/... г) пункты 18 - 37, 39 - 66, 68 и 69 исключить.
|
|
|
|
|
27.5.2022, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Извините, но мне не понятно, зачем давать ссылку, практически, в никуда? Там не вижу этого Постановления, нужны дополнительные поиски. Постановление от 20 мая 2022 года N 914 - вступает в силу с 1-го сентября 2022 г.
|
|
|
|
|
15.6.2022, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 379985

|
Радует, что приводят скорости движения воздуха
Сообщение отредактировал Andrey799131 - 15.6.2022, 9:29
|
|
|
|
|
15.6.2022, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Я не понимаю государственные задумки. Прежде чем что то выкинуть из холодильника,я должна туда положить что то свежее. Убрали СП60 из списка обязательных к исполнению. Недавно доказывала молодому пожарному, что имею право повесить приточку на 2000 кубов в обслуживаемом помещении. На что был презрительный ответ - это ваши минстроевские нормы. Мол стройте рядом венткамеру и размещайте там. Ну, понятно, это вопрос урегулировали. Но осадок остался. А теперь эти нормы стали носить рекомендательный характер? Можно так, а можно и попроще?
|
|
|
|
|
15.6.2022, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 15.6.2022, 11:31)  Я не понимаю государственные задумки. Прежде чем что то выкинуть из холодильника,я должна туда положить что то свежее. Убрали СП60 из списка обязательных к исполнению. Недавно доказывала молодому пожарному, что имею право повесить приточку на 2000 кубов в обслуживаемом помещении. На что был презрительный ответ - это ваши минстроевские нормы. Мол стройте рядом венткамеру и размещайте там. Ну, понятно, это вопрос урегулировали. Но осадок остался. А теперь эти нормы стали носить рекомендательный характер? Можно так, а можно и попроще? Чего вдруг, рекомендательный? Откуда такие выводы появились? Во-первых, почти все СП добровольного применения, а вовсе не рекомендательные. За последние 10 лет много раз обсуждали, например, тут. Если есть необходимость нарушить обяз. нормы, то нужны СТУ - см. п. 8 ст. 6 №-384-ФЗ. Если не можете/не хотите выполнить добровольные нормы - см. п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ. Но этот путь пока в никуда - возможность пути указана, механизма реализации пока не озвучили. Кстати, у СП 7 тоже статус добровольного применения - так что, теперь уравняли с СП 60, в котором искусственно разделяли обяз/добр. пункты. Только СП 7 выполняем на соответствие № 123-ФЗ, а СП 60 - на № 384-ФЗ. Правда, теперь, нью-актуализаторы СП 60 ухитрились несколькими пунктами нарушить указания СП 7 и ввести этим в противоречие 2 указанных ФЗ, на соответствие которым и проверяется ПД.
Сообщение отредактировал ИОВ - 15.6.2022, 15:22
|
|
|
|
|
16.6.2022, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(ИОВ @ 15.6.2022, 19:21)  Если не можете/не хотите выполнить добровольные нормы - см. п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ. Но этот путь пока в никуда - возможность пути указана, механизма реализации пока не озвучили. Но там же есть указание что на основании СТУ можно не выполнять добровольные пункты выполняя требования СТУ и только в отсутствии требований в СП и СТУ необходимо обоснование одним из 4 способов, или я не правильно понимаю п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ?
|
|
|
|
|
16.6.2022, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 16.6.2022, 8:57)  Но там же есть указание что на основании СТУ можно не выполнять добровольные пункты выполняя требования СТУ и только в отсутствии требований в СП и СТУ необходимо обоснование одним из 4 способов, или я не правильно понимаю п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ? Похоже, что неправильно. Хотя я так же понимаю - тут обсуждали (читайте после 2-ой цитаты в сообщении) А вот упомянутое в том обсуждении письмо-разъяснение.
|
|
|
|
|
17.6.2022, 2:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Спасибо, очень полезные ссылки.
|
|
|
|
|
23.6.2022, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Пункт 8.2: "Для гидравлических контуров, находящихся в пределах теплого контура здания, в качестве рабочей среды следует использовать подготовленную воду с ингибиторами коррозии и пенообразования". Читаем: используем только воду, антифризы нельзя. Написано однозначно. Пункт 8.6: "Подача незамерзающей жидкости (антифриза) с вредными веществами 1-3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 в зональные охладители (фэнкойлы), системы холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, установленные в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, не допускается, за исключением антифризов 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 при условии их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям" Читаем: антифризы можно. Это как понять? Напрашивается вывод: "брать по худшему", т.е. по пункту 8.2 и использовать только воду? И ещё. И пропилен и этиленгликоль, насколько я знаю, относятся к веществам 3 класса опасности. А их п. 8.6 допускает использовать в фанкойлах и охладителях "при условии их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям". Как это понять? Должен быть сертификат? На соответствие чему он должен быть выдан и что в нём должно быть прописано? Да и вообще, я всегда считал, что этиленгликоль - это яд и использовать его в фанкойлах и охладителях категорически нельзя. А тут какие-то допущения в нормах, а на некоторых сайтах и вовсе пишут, что "при растворении в воде этиленгликоль резко меняет свои свойства. Раствор этиленгликоля малотоксичен и в качестве теплоносителя активно применяется в чиллерах в административных, общественных и жилых помещениях".
|
|
|
|
|
24.6.2022, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Jan28 @ 23.6.2022, 15:07)  Пункт 8.2: "Для гидравлических контуров, находящихся в пределах теплого контура здания, в качестве рабочей среды следует использовать подготовленную воду с ингибиторами коррозии и пенообразования". Читаем: используем только воду, антифризы нельзя. Написано однозначно. Пункт 8.6: "Подача незамерзающей жидкости (антифриза) с вредными веществами 1-3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 в зональные охладители (фэнкойлы), системы холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, установленные в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, не допускается, за исключением антифризов 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 при условии их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям" Читаем: антифризы можно. Это как понять? Напрашивается вывод: "брать по худшему", т.е. по пункту 8.2 и использовать только воду? И ещё. И пропилен и этиленгликоль, насколько я знаю, относятся к веществам 3 класса опасности. А их п. 8.6 допускает использовать в фанкойлах и охладителях "при условии их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям". Как это понять? Должен быть сертификат? На соответствие чему он должен быть выдан и что в нём должно быть прописано? Да и вообще, я всегда считал, что этиленгликоль - это яд и использовать его в фанкойлах и охладителях категорически нельзя. А тут какие-то допущения в нормах, а на некоторых сайтах и вовсе пишут, что "при растворении в воде этиленгликоль резко меняет свои свойства. Раствор этиленгликоля малотоксичен и в качестве теплоносителя активно применяется в чиллерах в административных, общественных и жилых помещениях". Там же вот так  "8.2 Для гидравлических контуров системы холодоснабжения, находящихся за пределами теплого контура здания полностью или частично, в качестве хладоносителя рекомендуется использовать незамерзающие жидкости (антифризы) со сроком эксплуатации не менее 5 лет." А когда контур полностью в пределах теплого контура - зачем антифриз то?
|
|
|
|
|
26.6.2022, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Да, блин, точно) Спасибо)
|
|
|
|
|
21.7.2022, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.6.2021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233

|
Добрый день, коллеги! Ломаю голову, не только я, над пунктами СП 60.13330.2020, в частности пункт 7.2.3 гласит: "Общие системы вентиляции для групп помещении, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а так же категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений для следующих групп помещений: д) производственных категорий В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов 👀 на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения 👀. Как эту фразу понять не могу разобраться. По мне так просто в обслуживаемых помещениях ставим клапан и всё. Правильно я понимаю?
И ещё один: СП 60.13330.2020 п. 7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения: б) к производственным категорий А, Б, а так же категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Это получается что можно производственные категории В объединять со складскими любых категорий? Например, производственные категории В1, В3 и складские категорий В1 и В2? По мне так складские вообще нельзя в одну группу объединять таких категорий, а по этому пункту разрешено все объединить в одну систему?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|