|
  |
Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить |
|
|
|
12.10.2022, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
отчего ж/б вентблоки не в почете. Спасибо за письмо ООО "Реконпроект" г. Челябинск https://disk.yandex.ru/i/M6q3oqxdYeaPRA
|
|
|
|
|
18.10.2022, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
К коллеге пришли замечания от госэкспертизы по несоблюдению пунктов 7.5.1 и 7.5.5. Воздухозабор на стене и мало того на стене, на которой есть открывающиеся при эксплуатации окна. Кто то уже с этим сталкивался? И как с этим жить дальше? В Норме есть ответы по п. 7.5.1. https://www.normacs.info/answers/4915. Но тоже никакой конкретики. Если воздухозабор на кровле -то как то еще можно что то предусмотреть. А как быть, когда он стандартно на наружной стене? Обложить стену на 5 м светоотражающим материалом, предусмотреть козырек? Архитекторы будут просто в восторге. Кстати у АР тоже сейчас требования по открыванию окон ужесточились. Они теперь практически все должны открываться. И получается, что мы теперь не имеем права делать воздухозаборы с фасада?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Мне кажется ограничения в п. 7.5.5 введены для производственных помещений, местных отсосов и аварийных систем, так как указано "...с учетом 7.6.1, 7.6.4", а в них: 7.6.1 Воздух, выбрасываемый в атмосферу от систем местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помещений... 7.6.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений... . Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ ... . Выбросы из системы аварийной вентиляции ... .
Для всех других систем можно сделать на одном фасаде (в том числе с открывающимися окнами), выполнив требования п. 7.6.13: 7.6.13 Выброс воздуха на фасад здания от систем вытяжной общеобменной вентиляции следует выполнять с учетом следующих требований: ... - расстояние от устройства для удаления воздуха, не содержащего вредных веществ или запахов, должно быть не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; по возможности, приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха.
По 7.5.1 - лично для меня загадка.
Есть ещё один интересный пункт из той же серии: 7.6.8 Расстояние между проемами для выброса воздуха от систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных пожарных отсеках должно быть не менее 3 м по горизонтали или вертикали, а также соответствовать сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Получается, если в одной шахте идут воздуховоды из разных ПО, то теперь воздух из них одной шахтой на крыше нельзя выбросить? Надо или где-то их разносить на 3 м (что очень часто является большой проблемой) или не прокладывать в одной шахте (что тоже не гарантирует решения проблемы, т.к. шахты могут быть разными, но на расстоянии менее 3 м)?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 8:30)  Мне кажется ограничения в п. 7.5.5 введены для производственных помещений, местных отсосов и аварийных систем, так как указано "...с учетом 7.6.1, 7.6.4", а в них: 7.6.1 Воздух, выбрасываемый в атмосферу от систем местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помещений... 7.6.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений... . Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ ... . Выбросы из системы аварийной вентиляции ... .
Для всех других систем можно сделать на одном фасаде (в том числе с открывающимися окнами), выполнив требования п. 7.6.13: 7.6.13 Выброс воздуха на фасад здания от систем вытяжной общеобменной вентиляции следует выполнять с учетом следующих требований: ... - расстояние от устройства для удаления воздуха, не содержащего вредных веществ или запахов, должно быть не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; по возможности, приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха.
По 7.5.1 - лично для меня загадка.
Есть ещё один интересный пункт из той же серии: 7.6.8 Расстояние между проемами для выброса воздуха от систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных пожарных отсеках должно быть не менее 3 м по горизонтали или вертикали, а также соответствовать сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Получается, если в одной шахте идут воздуховоды из разных ПО, то теперь воздух из них одной шахтой на крыше нельзя выбросить? Надо или где-то их разносить на 3 м (что очень часто является большой проблемой) или не прокладывать в одной шахте (что тоже не гарантирует решения проблемы, т.к. шахты могут быть разными, но на расстоянии менее 3 м)? Никак нет.Это для всех типов помещений действует, в 7.6.1 - оговорена необходимость очистки выброса ЕСЛИ речь про выбросы прозв. помещений, в 7.6.4 - оговорены нюансы для размещения таких выбросов по типу вентиляции. Для жилых зданий, по фасадным выбросам/заборам - всё очень давно расписано в СП 54 (тут нет ничего нового), для общественных - оно и раньше так было, смотря какие окна, наличие этого пункта просто дополняет п.7.6.13. Для справки - любое открываемое окно = приемное устройство наружного воздуха. Если соблюдается расстояние, то вопросов не будет. По 7.5.1 ровно всё то же самое - соблюдение расстояний между воздухозабором и вытяжкой и чтобы при этом воздухозабор был в зоне нормального воздуха - всё для обеспечения нормального качества воздуха с улицы. По нагреву забора - решетку на фасаде (если она на солнечной стороне), к примеру, можно поместить за несветопрозрачный обдуваемый экран больших чем решетка размеров (расположен от решетки на расстоянии, не мешающем воздухозабору), либо козырёк (но здесь с обдувом сложнее) - суть в том, чтобы не было застоя воздуха перед решеткой и не было нагрева её прямым излучением солнца (с учетом его движения в течение дня), что влечёт за собой нерасчетные изменения выдаваемой системой притока температуры. Правда на фасаде это смотреться будет не очень, нужно продумывать. Если совсем никак - учитывать/компенсировать перегрев воздухозабора в системе охлаждения. Этот пункт ровно из той же оперы, что и п.7.5.4 - суть в обеспечении пож. безопасности. Сделано ровно затем, зачем покрытие горючей кровли должно быть выполнено из негорючих материалов на расстоянии не менее 2м от выброса системы ДУ малой высоты от кровли - чтобы если что, искры не долетали куда не надо.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 10:51)  Никак нет. Это для всех типов помещений действует, в 7.6.1 - оговорена необходимость очистки выброса ЕСЛИ речь про выбросы прозв. помещений, в 7.6.4 - оговорены нюансы для размещения таких выбросов по типу вентиляции. Для жилых зданий, по фасадным выбросам/заборам - всё очень давно расписано в СП 54 (тут нет ничего нового), для общественных - оно и раньше так было, смотря какие окна, наличие этого пункта просто дополняет п.7.6.13. Не кажется ли вам, что слишком круто ограничивать размещение воздухозабора и выброса обществ. и жилых помещений только фасадом с неоткрывающимися окнами? А если окна открываются и расстояние от выброса до ближайшего такого окна 10 м - получается тоже нельзя? Почему тогда для производственных помещений это допускается (см. п. 7.6.4)? Не понял о каких именно пунктах СП 54 и СП 118 (видимо о нём речь) вы говорите. Поясните пжл. Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 10:51)  Если соблюдается расстояние, то вопросов не будет. Какое расстояние и между чем необходимо соблюдать? Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 10:51)  По 7.5.1 ровно всё то же самое - соблюдение расстояний между воздухозабором и вытяжкой и чтобы при этом воздухозабор был в зоне нормального воздуха - всё для обеспечения нормального качества воздуха с улицы. По нагреву забора - решетку на фасаде (если она на солнечной стороне), к примеру, можно поместить за несветопрозрачный обдуваемый экран больших чем решетка размеров (расположен от решетки на расстоянии, не мешающем воздухозабору), либо козырёк (но здесь с обдувом сложнее) - суть в том, чтобы не было застоя воздуха перед решеткой и не было нагрева её прямым излучением солнца (с учетом его движения в течение дня), что влечёт за собой нерасчетные изменения выдаваемой системой притока температуры. Правда на фасаде это смотреться будет не очень, нужно продумывать. Если совсем никак - учитывать/компенсировать перегрев воздухозабора в системе охлаждения. По расстояниям всё понятно. Вопрос был именно по последнему абзацу, о "защите". Согласен с вашими доводами по поводу нагрева воздуха от решётки, но меня смущает, что в п. 7.5.1 речь идёт именно о крышах, стенах и загадочных открытых местах, решётки там не упоминаются. Берём воздухозаборный воздуховод с решёткой и выдвигаем его от фасада на 5 м - пункт выполняется, а нагрев от решётки никуда не делся. И что всё-таки такое открытые места? Всякие козырьки и экраны не панацея - они тоже нагреваются и воздух с ними контактирует. Да и, как вы заметили, "на фасаде это смотреться будет не очень", а проектирование здания не вертится вокруг вентиляции, вряд ли кто то на подобные бандуры согласится. Тем более полно уже существующих зданий, где всё намного сложнее. Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 10:51)  Этот пункт ровно из той же оперы, что и п.7.5.4 - суть в обеспечении пож. безопасности. Сделано ровно затем, зачем покрытие горючей кровли должно быть выполнено из негорючих материалов на расстоянии не менее 2м от выброса системы ДУ малой высоты от кровли - чтобы если что, искры не долетали куда не надо. В ваших рассуждения опять же много чего смущает: - почему нет допущений при установке ППКлап на выбросных воздуховодах аналогично воздухозаборам по п. 7.5.4? - почему расстояние 3 м, а не 2 м, как при защите выбросов от ДУ? - почему нет требований по защите кровли на 2 м от всех вытяжных шахт, раз там присутствует риск значительного вылетания искр?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Уточняю. Замечания пришли конкретно к воздухозабору в здании школы. to Jan28 По умному конечно этот пункт 7.5.5 должен быть для выбросов. Но замечания пришли конкретно по воздухозабору. Объект школа. То есть никаких вредностей там нет. И даже от окон кухни далеко. Коллега хочет ответить, что окна не открываются при эксплуатации, поскольку в каждом помещении механическая вентиляция. Не факт, что пройдет. Но это в этом случае. А если, предположим, кто то захотел открыть небольшой магазин или стоматологию в существующем здании? То сразу огорошить человека, что он должен тащить забор воздуха с кровли? to aas3 Опять же по поводу воздухозабора с фасада. Если это вновь проектируемое здание, то, возможно, архитектор найдет в себе силы и креатив выполнить с фасада выпуски на 5 м или обложить куски фасада заплатами из светоотражающей пленки.  . Это шутка. А если, опять же, небольшая стоматология или небольшая кофейня? Мы и так их заставляем все выбросы делать выше кровли, искать каналы, согласовывать с ТСЖ. А тут еще и воздухозабор? В существующем здании это просто нереально. Конечно такие объекты экспертизу не проходят. Но никто не мешает прочитать наше СП60 и запретить. А сколько вновь проектируемых жилых домов с арендой на первых этажах. Что же теперь воздухозаборные шахты тянуть для них с кровли, съедая коммерческие метры у жильцов? А подземные парковки? Для которых часто забор воздуха на общеобменную вентиляцию делаем с фасада 1 этажа или через шахты, пристроенные к фасаду. И давайте все таки не будем натягивать нормы дымоудаления на общеобменную вентиляцию. Цитата Есть ещё один интересный пункт из той же серии: 7.6.8 Расстояние между проемами для выброса воздуха от систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных пожарных отсеках должно быть не менее 3 м по горизонтали или вертикали, а также соответствовать сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3]. А вот это я пропустила.... Спасибо. Еще одна головная боль
|
|
|
|
|
19.10.2022, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(elenam @ 19.10.2022, 12:25)  Но замечания пришли конкретно по воздухозабору. Учитывая, что раздел 7.5 называется "Приемные устройства наружного воздуха", мне кажется, в п. 7.5.5 "приемные устройства для забора наружного воздуха и выбросные устройства для удаления вытяжного воздуха" должны рассматриваться в связке, а не по отдельности - странно было бы требования отдельно к выбросным устройствам засовывать в раздел к приёмным, при том, что для выбросных есть собственный раздел. Хотя о чём это я? В наших нормах странно - это совершенно нормально) Но тем не менее, вот такая мысль. Если в случае вашего коллеги докопались до одного воздухозабора, то я даже не знаю. А чем это может грозить в принципе? Тем, что из открытого окна всё-таки вылетает часть вытяжного воздуха и она может попасть в воздухозабор? Ну это же бред. А окна с форточками (те же воздухозаборные устройства) не надо случайно размещать только на фасаде с неоткрывающимися окнами?)) А то вдруг молекула вытяжного воздуха залетит в соседнюю квартиру... Можно в качестве косвенного аргумента сослаться на п. 7.6.4, допускающий размещать выбросы из производственных помещений на одном фасаде с воздухозаборами.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Закон суров, но это закон (с) Пункт 5.7.5 " Приемные устройства для забора наружного воздуха и выбросные устройства для удаления вытяжного воздуха общеобменных вентиляционных систем в атмосферу допускается размещать на одном фасаде с не открывающимися при эксплуатации окнами в уровне технического или обслуживаемого этажа с учетом 7.6.1, 7.6.4." практически запрещает выполнять воздухозабор на фасаде здания. То есть вынуждает предусматривать заборные каналы с кровли. Даже для приточки в 400кубов. Как обойти это невероятное нормативное требование?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата практически запрещает выполнять воздухозабор на фасаде здания. То есть вынуждает предусматривать заборные каналы с кровли. Даже для приточки в 400кубов. Не. Это типа можно на фасаде с окнами на тех этаже делать. А на все остальные распостраняются пункты 5.7.1. Мне кажется они это имели ввиду.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
А куда обратиться за разъяснениями? В норме вопрос задала - но они не всегда отвечают. Ну пункт 7.5.1 тоже не подарок с "открытыми местами" и отражающими экранами на фасаде.
Сообщение отредактировал elenam - 19.10.2022, 14:47
|
|
|
|
|
19.10.2022, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 10:51)  Для справки - любое открываемое окно = приемное устройство наружного воздуха. Разработчики СП 60...2020 с Вами категорически не согласны! Цитата 7.5.2 ... Места забора воздуха для обеспечения безопасной эксплуатации систем вентиляции рекомендуется выполнять на высоте, как правило, не ниже 2 м от уровня земли ...
10.8 Открываемые ... окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола ... до низа проема ... И проектировщикам ОВ известно, что окна в произв. помещениях располагаются чаще всего на высоте 0,9...1,2 от пола, в т.ч. на 1-ом надземном этаже здания. Кстати, и в жилых домах окна 1-х этажей как правило, ниже, чем 2 м от земли. Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 11:55)  - почему расстояние 3 м ...? Потому, что по СП 7: Цитата 6.5. ... Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м. Могу только предположить, что из практики распространения пожара из одного отсека в другой через нар. открытые проёмы на расстоянии 3 м уже не будет. Цитата(elenam @ 19.10.2022, 12:25)  Коллега хочет ответить, что окна не открываются при эксплуатации, поскольку в каждом помещении механическая вентиляция. Не факт, что пройдет. Трудно предугадать - в СП 251.1325800.2016 есть указание Цитата 9.2.10 Независимо от наличия систем вентиляции с механическим побуждением, в помещениях с пребыванием людей должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. И классы на перемене довольно часто проветривают. И это режим эксплуатации.
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.10.2022, 14:56
|
|
|
|
|
19.10.2022, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(ИОВ @ 19.10.2022, 14:54)  Потому, что по СП 7: Могу только предположить, что из практики распространения пожара из одного отсека в другой через нар. открытые проёмы на расстоянии 3 м уже не будет. Это понятно. Вопрос был в другом. aas3 писал, что это сделано из той же логики, что и 2 метровая защита выбросов ДУ, на что я возразил: почему тогда здесь требуется 3 м, а не 2?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 15:02)  Это понятно. Вопрос был в другом. aas3 писал, что это сделано из той же логики, что и 2 метровая защита выбросов ДУ, на что я возразил: почему тогда здесь требуется 3 м, а не 2? Полагаю, рассуждения aas3 ошибочны в этом вопросе. 2 м от горячих выбросов, вероятно, потому, что на бОльшем расстоянии температура дыма резко снижается за счёт смешения с атмосферным воздухом и не может вызвать возгорания горючих материалов кровли.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 18.10.2022, 18:20)  И получается, что мы теперь не имеем права делать воздухозаборы с фасада? Мне кажется, что формулировка СП 60: Цитата 7.5.1 Приемные устройства наружного воздуха, вентиляционные шахты, не допускается размещать: - на расстоянии менее 5 м от открытых мест, крыш или стен (приемные устройства наружного воздуха, в этом случае следует устраивать и защищать таким образом, чтобы воздух не перегревался в теплый период). позволяет беспрепятственно предусматривать/ устраивать воздухозабор на северном и восточном фасадах здания. Речь, как понимаю, идёт о восходящих потоках воздуха вдоль нагретых солнцем стен. Только в этом случае стена будет иметь температуру выше, чем у окружающего воздуха. И именно этот перегрев стены будет влиять на температуру воздуха в воздухозаборе. Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 8:30)  Есть ещё один интересный пункт из той же серии: 7.6.8 Расстояние между проемами для выброса воздуха от систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных пожарных отсеках должно быть не менее 3 м по горизонтали или вертикали, а также соответствовать сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Получается, если в одной шахте идут воздуховоды из разных ПО, то теперь воздух из них одной шахтой на крыше нельзя выбросить? Надо или где-то их разносить на 3 м (что очень часто является большой проблемой) или не прокладывать в одной шахте (что тоже не гарантирует решения проблемы, т.к. шахты могут быть разными, но на расстоянии менее 3 м)? Можно уже на кровле выйти частью воздуховодов из общей шахты, чтобы растащить на требуемые 3 м.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
в южных регионах мне кажется восточный фасад может успеть и прогреться за первую половину дня (а может и не успеть). а ведь может быть северо-западный или юго-восточный фасад))) мне кажется применять здравый смысл к данному пункту не правильно
а кто подскажет - что такое "открытые места" в данном пункте?
|
|
|
|
|
19.10.2022, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(ИОВ @ 19.10.2022, 15:11)  Полагаю, рассуждения aas3 ошибочны в этом вопросе. 2 м от горячих выбросов, вероятно, потому, что на бОльшем расстоянии температура дыма резко снижается за счёт смешения с атмосферным воздухом и не может вызвать возгорания горючих материалов кровли. Поясню. Суть расстояний одна - избежать возгорания где не надо и да, мой пример/сравнение не совсем удачен. Бывает, что при пожаре продукты горения всё-таки попадают в вытяжной канал (ну вот прогорело) и вылетает это всё наружу через воздуховод с хорошей тягой и кусками тления (в отличие от системы ДУ, где на пути есть вентилятор и вообще организованное удаление по спец. подготовленным трассам) - и такое расстояние нужно, чтобы это вот всё не залетело в соседний отсек через вентиляцию (никто же гарантию не даст, что в этот момент вытяжка будет работать в соседнем отсеке). Цитата(ИОВ @ 19.10.2022, 14:54)  Разработчики СП 60...2020 с Вами категорически не согласны!
И проектировщикам ОВ известно, что окна в произв. помещениях располагаются чаще всего на высоте 0,9...1,2 от пола, в т.ч. на 1-ом надземном этаже здания. Кстати, и в жилых домах окна 1-х этажей как правило, ниже, чем 2 м от земли. К сожалению, в спешке не получается нормально передать мысль, прошу извинить. Подразумевался для примера СП 54, где это просто прописано для ЖИЛЫХ комнат и кухонь в п.9.6 (на первом этаже у нас их обычно нет, так что тут всё совпадает). Соответственно мысль была в том, что если на стене в нормируемой зоне притока есть открываемое окно, то это окно автоматически = приемное устройство наружного воздуха. И рассматривается именно по такой логике.
|
|
|
|
|
19.10.2022, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aas3 @ 19.10.2022, 18:19)  К сожалению, в спешке не получается нормально передать мысль, прошу извинить.
Подразумевался для примера СП 54, где это просто прописано для ЖИЛЫХ комнат и кухонь в п.9.6 (на первом этаже у нас их обычно нет, так что тут всё совпадает). Соответственно мысль была в том, что если на стене в нормируемой зоне притока есть открываемое окно, то это окно автоматически = приемное устройство наружного воздуха. И рассматривается именно по такой логике. Может, у Вас и нет, а типовые 10-ти-этажки панельные с 1-м жилым этажом строили и строят. И у меня, и у семьи сына именно такие МЖД - вообще половина моего микрорайона с такими домами. И по всему городу продолжают их строить. Нет, конечно! Наши нью-актуализаторы не ведают, что творят. Выбрасывают бездумно/безграмотно слова из текста предыдущих редакций, чтобы оправдать свою непосильную работу по очередной актуализации. Смотрим СП 60.13330.20 16: Цитата 7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11. Т.е. чётко видно, что окна не являются приёмными устройствами. И такая формулировка была во всех предыдущих редакциях, начиная со СНиП 2.04.05-86 (п. 4.36). А ещё раньше, в СНиП II-33-75 приёмные устройства/проёмы сопровождались словами " для мех. вентиляции" - т.е. тот же смысл, что и в более поздних редакциях. И тут пришли актуализаторы для редакции 2020 г. ...
|
|
|
|
|
20.10.2022, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Может, у Вас и нет, а типовые 10-ти-этажки панельные с 1-м жилым этажом строили и строят. И у меня, и у семьи сына именно такие МЖД - вообще половина моего микрорайона с такими домами. И по всему городу продолжают их строить. странно. У вас застройщиков не заставляют социалку делать? Ну то есть у нас при согласовании ППТ, администрация говорит, так мол и так. На столько то квартир сделайте столько то рабочих мест, ДОУ и школу. Поэтому в мск и мо проще всего делать нежилые 1 этажи, чем выдумывать что то иное. И везде механика с забором с фасада 1 этажа. Но чесгря пока эксперты по этому поводу ни чего не писали.
|
|
|
|
|
20.10.2022, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
У нас в Нижнем тоже все новостройки с арендой на первом/втором этаже. И Владивосток недавно сдавали - та же картина. И если вентиляция - то только с забором с фасада. Почему и пугает этот пункт. А есть еще вариант, когда приточная механическая вентиляция изначально не предусмотрена, а снимет в аренду какой нибудь магазин/частная клиника/кафе/парикмахерская и появляется приточная вентиляция. И ее уже на крышу не протянешь. Особенно когда 18 или 27 этажей Только с фасада. Получается теперь ни один арендатор, которому требуется вентиляция, не сможет согласовать? Смерть малому бизнесу? Да и приточку переразмеривать из-за воздухозаборной трассы..... А как же энергоэффективность?
|
|
|
|
|
20.10.2022, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Амиго @ 20.10.2022, 9:56)  странно. У вас застройщиков не заставляют социалку делать? Ну то есть у нас при согласовании ППТ, администрация говорит, так мол и так. На столько то квартир сделайте столько то рабочих мест, ДОУ и школу. Поэтому в мск и мо проще всего делать нежилые 1 этажи, чем выдумывать что то иное. И везде механика с забором с фасада 1 этажа. В панельных 10-ти-этажках? Да ещё и в спальных микрорайонах? Нет, конечно. ДОО у нас не принято во встройках в МЖД вообще делать. Предусмотрены между МЖД типовые школы, рядом с ними 1-2 детсада. В совсем новых микрорайонах с 25-ти-этажками тоже ДОО и школы отдельно стоящие. А вот у меня соседний дом кирпичный 16-ти-этажный - в нём 1-й этаж проектировался под офисы. По факту там магазины "Магнит", "Красное и белое", полуфабрикатов, товаров для детей, овощной, мясная лавка местного мясокомбината, аптека, 2 шт. пиво в розлив - и ни одного офиса! Подсказать, откуда загрузка во все эти магазины? Конечно, с главного фасада - другой возможности просто нет.  Самое интересное - под этим МЖД нет подземной парковки.
|
|
|
|
|
20.10.2022, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Смерть малому бизнесу? последнюю редакцию СП писал саботажник. уничтожил производителей вентблоков, производителей высоконапорных вентиляторов ПДВ. Вот это еще. Впрочем, у меня пока замечаний по забору с фасада не было. Думаю просто мы не так читаем. Цитата В панельных 10-ти-этажках? Да ещё и в спальных микрорайонах? Нет, конечно. ДОО у нас не принято во встройках в МЖД вообще делать. Предусмотрены между МЖД типовые школы, рядом с ними 1-2 детсада. В совсем новых микрорайонах с 25-ти-этажками тоже ДОО и школы отдельно стоящие. У меня походу профдеформация. ) Да, мы микрорайоны ж новые строим. Тут надо все это обеспечивать. А при точечной застройке должно быть иначе.
|
|
|
|
|
20.10.2022, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Цитата Думаю просто мы не так читаем. Это не мы читаем - это наша Экспертиза выкатила. Не было бы этого - я бы тоже подумала, что очередной безумный пункт. И разумный эксперт должен это понимать. Но у нас видимо слепо следуют букве закона. И вообще что это за пункт норм., который можно прочитать в нескольких вариациях, а про открытые места вообще вне разума. На форуме предлагали прописывать конкретно ФИО разработчика каждого пункта, чтобы можно было посмотреть конкретному человеку в глаза и спросить: о чем он думал во время составления норм проектирования.
Сообщение отредактировал elenam - 20.10.2022, 13:52
|
|
|
|
|
20.10.2022, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
Сегодня на "100+" обратился к Колубкову А.Н. лично с предложением заглядывать на форум АВОК и давать свои комментарии разработчика на непонятки в СП 60.13330.2020.
|
|
|
|
|
20.10.2022, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(трое пожарников @ 20.10.2022, 18:29)  Сегодня на "100+" обратился к Колубкову А.Н. лично с предложением заглядывать на форум АВОК и давать свои комментарии разработчика на непонятки в СП 60.13330.2020. Ооох... Заходил уже В.И.Ливчак через посредника elena в этой теме. Воздух был сотрясён, на выходе был " пшик". Практически все участники "якобы обсуждения" не были удивлены. Было смешно и горько одновременно. А тут обсуждали статью г-на Колубкова. Было уже не смешно, только горько и местами ещё стыдно за "светило".
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.10.2022, 22:05
|
|
|
|
|
21.10.2022, 9:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(трое пожарников @ 20.10.2022, 18:29)  Сегодня на "100+" обратился к Колубкову А.Н. лично с предложением заглядывать на форум АВОК и давать свои комментарии разработчика на непонятки в СП 60.13330.2020. Что такое 100+?
|
|
|
|
|
21.10.2022, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
|
|
|
|
|
21.10.2022, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(ИОВ @ 19.10.2022, 19:35)  Может, у Вас и нет, а типовые 10-ти-этажки панельные с 1-м жилым этажом строили и строят. И у меня, и у семьи сына именно такие МЖД - вообще половина моего микрорайона с такими домами. И по всему городу продолжают их строить. А потом первый этаж выкупается целиком или частично предпринимателями и переводится в нежилой фонд. Угадайте, куда в большинстве случаев будет подключена "по месту" мех. вытяжка санузла (именно мех.) этих помещений в неподготовленном для такой роли здании? Отдельные уникумы выводят в ЕВ и всю общеобменку по минимальным требованиям воздухообмена и даже это всё никто в доме не замечает, пока лето не настанет.. Конечно, так не всегда и не везде - но часто. В Москве в том числе (правда тут в последнее время уже редко такое наблюдается, народ бдит. В области с этим сложнее). Цитата Нет, конечно! Наши нью-актуализаторы не ведают, что творят. Выбрасывают бездумно/безграмотно слова из текста предыдущих редакций, чтобы оправдать свою непосильную работу по очередной актуализации. Смотрим СП 60.13330.20 16: Т.е. чётко видно, что окна не являются приёмными устройствами. И такая формулировка была во всех предыдущих редакциях, начиная со СНиП 2.04.05-86 (п. 4.36). А ещё раньше, в СНиП II-33-75 приёмные устройства/проёмы сопровождались словами " для мех. вентиляции" - т.е. тот же смысл, что и в более поздних редакциях. И тут пришли актуализаторы для редакции 2020 г. ...  Не являются. Тем не менее функцию эту выполняют - отсюда и умозрительное приравнивание и прочие вытекающие из этого уточнения/дополнения в нормативной документации. Так понимаю "хотели как лучше, а получилось как всегда"©
|
|
|
|
|
21.10.2022, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aas3 @ 21.10.2022, 9:57)  А потом первый этаж выкупается целиком или частично предпринимателями и переводится в нежилой фонд. Далеко не всегда. Если дом расположен на магистральной улице с городским регулярным транспортом, то да. Там ранее непристижные 1-е этажи в 5-ти-этажках постройки 60-70-х годов практически полностью переведены в нежилой фонд. А в моём микрорайоне эта улица с автобусами не магистральная, с 2-х сторон жилые 5-ти-этажки. В одной у остановки автобуса пиво в розлив (а раньше был салон красоты, но пиво бОльшим спросом пользуется  ), в другом спа-салон. В обоих случаях в пределах одной квартиры. И всё! А панельные 10-ти-этажки (больше 20 штук) уже в глубине микрорайона - там в них максимум 1 крошечный продмаг. В моём доме на 4 подъезда была единственная квартира переведена в нежилой фонд - аптека, потом швейная мастерская, сейчас агентство недвижимости, но уже опять продаётся - места непрестижные, глубоко спальный микрорайончик. В домах вокруг - вообще все 1-е этажи жилые. Поэтому не надо обобщать. Цитата(aas3 @ 21.10.2022, 9:57)  Не являются. Тем не менее функцию эту выполняют - отсюда и умозрительное приравнивание и прочие вытекающие из этого уточнения/дополнения в нормативной документации. Так понимаю "хотели как лучше, а получилось как всегда"© Давайте, всё-таки, уточним - нормы, в т.ч. СП 60, СП 54 содержат область применения. И нет там ничего пророческого/фантазийного на будущее ни в одном пункте этих СП. Только в п.7.7 СП 7 есть укаазания по возможным вариантам дальнейших планировок. И не вижу я в нормах умозрительного приравнивания - в противном случае указания разных пунктов СП 60 не согласуются друг с другом. И ещё - нет запретов на жилые помещения на 1-ом этаже. По поводу "хотели как лучше..." - у меня многолетнее устойчивое убеждение, что это совсем не так. Например, за последние 20 лет применять элеваторы в СО было можно, затем нельзя, потом опять можно, сейчас опять нельзя. Или вентиляция венткамер - нужно-нет указаний-опять нужно. Вообще множество понятных формулировок прежних редакций изуродованы до неузнаваемости и невозможности их расшифровать - обсуждали же в разных темах многократно. А авторы всё те же - Ливчак, Колубков и Ко. Неужели, они всё ещё в поиске " как лучше"?
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.10.2022, 13:16
|
|
|
|
|
21.10.2022, 18:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ИОВ @ 21.10.2022, 13:15)  Или вентиляция венткамер - нужно-нет указаний-опять нужно. Вообще множество понятных формулировок прежних редакций изуродованы до неузнаваемости и невозможности их расшифровать - обсуждали же в разных темах многократно. Вот да. 1,5 крата для приточно-вытяжных в новой редакции СП60 у меня промка машины длинные - с осушением, со вторым подогревом - венткамеры большие ставил 1 крат - ну вот по опыту за глаза можно было и 0,5 ставить Н куда 1,5 крат то - деньги на ветер((
Сообщение отредактировал Vano - 21.10.2022, 18:06
|
|
|
|
|
21.10.2022, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Vano @ 21.10.2022, 18:05)  Вот да. 1,5 крата для приточно-вытяжных в новой редакции СП60 у меня промка машины длинные - с осушением, со вторым подогревом - венткамеры большие ставил 1 крат - ну вот по опыту за глаза можно было и 0,5 ставить Н куда 1,5 крат то - деньги на ветер(( Ну, так деньги-то не конкретных актуализаторов, а безвестных Заказчиков/Застройщиков. В наше время и при сегодняшнем не "дырявом" оборудовании говорить о какой-то кратности в венткамере первобытная дикость. Венткамера по разным причинам м.б. и немалой высоты (например, связано с высотой соответствующего этажа) ну при чём там кратность? Если уж нормировать что-то, то подсосы или эксфильтрацию в % от расходов установленного в венткамере оборудования, а не мифическую "потолочную" кратность из воспоминаний юности г-на Колубкова.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|