Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
12 страниц V  « < 9 10 11 12 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить
Composter
сообщение 29.10.2024, 10:15
Сообщение #301





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(cpt @ 29.10.2024, 4:13) *
Но ведь как топили так и будут топить, просто попрохладней будет )

в реновации в требованяих чтобы трубы из коллектора сразу в квартиру входили.т.е. 1 стояк на 1-2 квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 29.10.2024, 10:41
Сообщение #302





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Колубков предлагает использовать шахты систем ПДВ
Прикрепленный файл  коридор.pdf ( 207,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.10.2024, 11:19
Сообщение #303





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Composter @ 29.10.2024, 14:15) *
в реновации в требованяих чтобы трубы из коллектора сразу в квартиру входили.т.е. 1 стояк на 1-2 квартиры


и теперь у них жара от стояков в нишах, а не от труб в полу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 31.10.2024, 15:39
Сообщение #304





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



С 20.10.2024 вступило в силу изм. 4 к СП 60.13330.2020.Прикрепленный файл  Изменение___4_к_СП_60.13330.2020_Отопление__вентиляция_и_кондиционирование_воздуха.pdf ( 49,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.11.2024, 0:26
Сообщение #305





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(cpt @ 29.10.2024, 11:19) *
и теперь у них жара от стояков в нишах, а не от труб в полу?

ну стояки все таки утепляют. А в полу максимум гофра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2024, 4:16
Сообщение #306





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Composter @ 1.11.2024, 4:26) *
ну стояки все таки утепляют. А в полу максимум гофра

такого не приходилось делать, всегда утеплитель в коридорах закладывал (правда и вентиляцию делали даже до этого изма)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya DV
сообщение 1.11.2024, 9:36
Сообщение #307





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2024
Пользователь №: 427012



Цитата(cpt @ 1.11.2024, 5:16) *
такого не приходилось делать, всегда утеплитель в коридорах закладывал (правда и вентиляцию делали даже до этого изма)

Здравствуйте, можете поделиться опытом, как делали общеобменную вентиляцию в коридорах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.11.2024, 8:21
Сообщение #308





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Tanya DV @ 1.11.2024, 13:36) *
Здравствуйте, можете поделиться опытом, как делали общеобменную вентиляцию в коридорах?
У нас было решение с притоком через ЛК в коридор и вытяжка в коридоре с воздушными затворами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.11.2024, 8:37
Сообщение #309





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Composter @ 1.11.2024, 0:26) *
ну стояки все таки утепляют. А в полу максимум гофра

Ну вот и проблема в домах запроектированных Колубкрвым, что в помещениях просто вырубают ОП, а пол всё одно горячеват и идет перегрев коридоров в квартирах и общих этажных коридоров. Вот он и инициировал изм в СП, что б типа себя прикрыть "величием и серьезностью проблемы".
А инфа эта от проживающего в его домах жителей в т.ч. и от сотрудников службы заказчика ( застройщика этих домов) проживающих в этих домах. Только вот локоток укусить не выходит- и ранее в СП не было ничего указующего и вот так "мимо струек" и шло, хотя многие иные заки решали тему по иному и коридор не перегревался. Впрочем это не единственная проблема у заков и проектировщиков, когда замечания спец может написать лишь опираясь на требования четкое в СП, а иное мол это отсебятина и его личное мнение, которое в трубочку свернуть и в урну положить, а самого такого спеца обвинить в коррупции, мол откат хочет сильно, вот и высасывает замечания из своих предпочтений.
Главное тут делать круглые невменяемые глаза и мол "а нормы от меня этого не требовали", а некие расчеты по Т пола и теплоизбыткам в помещениях без наружних ограждений не входят в объем проектных работ". И всячески принижать иные решения по схемотехнике систем отопления. Мол и там недостатков много.

Сообщение отредактировал инж323 - 2.11.2024, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.11.2024, 10:18
Сообщение #310





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 2.11.2024, 8:21) *
У нас было решение с притоком через ЛК в коридор и вытяжка в коридоре с воздушными затворами.

Уточните, пжл, в этом случае этажность МЖД и какого типа была ЛК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 7.11.2024, 11:56
Сообщение #311





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 11:55) *
А если окна открываются и расстояние от выброса до ближайшего такого окна 10 м - получается тоже нельзя?
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Не нашёл в СП 60 расстояние от выброса до открывающегося окна. Здание имеет двух и одноэтажную части. Через кровлю в одноэтажной выполняю выброс из производственного помещения. У двухэтажной есть (открываемые) окна, обращённые на кровлю. Ближайший по смыслу п. 7.6.4 про расстояния до приёмных устройств, которые не одно и то же, что окна, как заметила ув. ИОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 7.11.2024, 12:04
Сообщение #312





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 2.11.2024, 14:18) *
Уточните, пжл, в этом случае этажность МЖД и какого типа была ЛК?

До 17, Н3, дома с СТУ были, в режиме общеобменки двери ЛЛУ и ЛХ постоянно в открытом положении на магнитных замках, при сигнале пожар замки отключались и двери закрывались доводчиками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.11.2024, 21:11
Сообщение #313





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 7.11.2024, 12:04) *
До 17, Н3, дома с СТУ были, в режиме общеобменки двери ЛЛУ и ЛХ постоянно в открытом положении на магнитных замках, при сигнале пожар замки отключались и двери закрывались доводчиками

Спасибо.
Т.е. предложенный Вами вариант не м.б. применён в объектах без СТУ с такими условиям, как были у Вас.
Без СТУ по п. 6.1.3 СП 1...2020 в МЖД д.б. ЛК типа Н1 или допускается типа Н2 с ТШ с подпором при пожаре на всех этажах этой ЛК. А при ЛК типа Н1 или Н2 подача притока из ЛК в межквартирные коридоры уже невозможна.

Честно говоря, вызывает большое сомнение легитимность в СТУ ЛК типа Н3 в свете указаний п. 6.1.3 СП 1...2020. По СП 1 получается ЛК типа Н2+Н3. А по СТУ идёт серьёзное ослабление норм пож. безопасности в части путей эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.11.2024, 21:29
Сообщение #314





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sweetnighter @ 7.11.2024, 11:56) *
Не нашёл в СП 60 расстояние от выброса до открывающегося окна. Здание имеет двух и одноэтажную части. Через кровлю в одноэтажной выполняю выброс из производственного помещения. У двухэтажной есть (открываемые) окна, обращённые на кровлю.

А пока не нашли - на каком расстоянии планируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.11.2024, 5:33
Сообщение #315





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 8.11.2024, 1:11) *
Спасибо.
Т.е. предложенный Вами вариант не м.б. применён в объектах без СТУ с такими условиям, как были у Вас.
Без СТУ по п. 6.1.3 СП 1...2020 в МЖД д.б. ЛК типа Н1 или допускается типа Н2 с ТШ с подпором при пожаре на всех этажах этой ЛК. А при ЛК типа Н1 или Н2 подача притока из ЛК в межквартирные коридоры уже невозможна.

Честно говоря, вызывает большое сомнение легитимность в СТУ ЛК типа Н3 в свете указаний п. 6.1.3 СП 1...2020. По СП 1 получается ЛК типа Н2+Н3. А по СТУ идёт серьёзное ослабление норм пож. безопасности в части путей эвакуации.


Те дома были в 16-18 году

Сейчас как возможный вариант я бы посчитал вытяжка через шахту лифта, приток в коридор (шахта с воздушным затвором), двери лифтового холла на магнитных замках в открытом положении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2024, 8:54
Сообщение #316





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 9.11.2024, 5:33) *
Те дома были в 16-18 году

Понятно. В редакции СП 1...2009 было допущение и по ЛК типа Н3.

Цитата(cpt @ 9.11.2024, 5:33) *
Сейчас как возможный вариант я бы посчитал вытяжка через шахту лифта, приток в коридор (шахта с воздушным затвором), двери лифтового холла на магнитных замках в открытом положении

Если Вы готовы предусматривать приточную шахту с затворами, почему не хотите также вытяжную шахту с возд. затворами - ведь сечение шахты также небольшое?

В Вашем предполагаемом решении речь может идти только о ЛШ лифта не для ППП. Но в стенках ЛШ придётся устанавливать на каждом этаже пп-клапаны НО. Как Вы предполагаете увязку по этажам?

Честно говоря, мне не нравится общеоб. вытяжка через ЛШ - чем больше элементов в системе, тем больше вероятность отказа одного из них при пожаре. При незакрытии одного из клапанов или неполном его закрытии расчётного расхода подпора в эту ЛШ будет при пожаре недостаточно для поддержания нормируемого/расчётного изб. давления в ЛШ. Т.е. ради общеобменки с очень небольшим расходом будет вероятность ухудшения работы СПДВ и, как следствие, безопасной эвакуации. Что Вы думаете по этому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.11.2024, 10:23
Сообщение #317





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 9.11.2024, 12:54) *
Понятно. В редакции СП 1...2009 было допущение и по ЛК типа Н3.


Если Вы готовы предусматривать приточную шахту с затворами, почему не хотите также вытяжную шахту с возд. затворами - ведь сечение шахты также небольшое?

В Вашем предполагаемом решении речь может идти только о ЛШ лифта не для ППП. Но в стенках ЛШ придётся устанавливать на каждом этаже пп-клапаны НО. Как Вы предполагаете увязку по этажам?

Честно говоря, мне не нравится общеоб. вытяжка через ЛШ - чем больше элементов в системе, тем больше вероятность отказа одного из них при пожаре. При незакрытии одного из клапанов или неполном его закрытии расчётного расхода подпора в эту ЛШ будет при пожаре недостаточно для поддержания нормируемого/расчётного изб. давления в ЛШ. Т.е. ради общеобменки с очень небольшим расходом будет вероятность ухудшения работы СПДВ и, как следствие, безопасной эвакуации. Что Вы думаете по этому?

А я и не хочу делать в стенках ЛШ клапана, я хочу сделать это через неплотности лифтовых дверей, сопротивление которых будет самым большим сопротивлением в этой системе и будет таким образом балансировать систему (ну или на крайний случай CAV клапана на приток) а шахта лифта и приточная шахта в коридорах будут выступать своеобразными коллекторами с "нулевым" относительно дверей лифта сопротивлением.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.11.2024, 10:57
Сообщение #318





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну и еще один вариант для здания с системами ДВ и ДП, заменить клапана в ДП и ДВ на НО, на кровле установить еще один вентилятор (отсекаемый НО клапанами) на рециркуляцию где забор из ДВ, подмес уличного воздуха и подача в ДП коридора.
Для дополнительной безопасности участок рециркуляции между системами ДП и ДВ на кровле при пожаре оставляем с открытым клапаном на улицу что бы при пожаре системы ДП и ДВ гарантированно не "сообщались"

Сообщение отредактировал cpt - 9.11.2024, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2024, 12:30
Сообщение #319





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 7.11.2024, 21:11) *
Честно говоря, вызывает большое сомнение легитимность в СТУ ЛК типа Н3 в свете указаний п. 6.1.3 СП 1...2020. По СП 1 получается ЛК типа Н2+Н3. А по СТУ идёт серьёзное ослабление норм пож. безопасности в части путей эвакуации.

вот тоже, честно говоря... удивление. Мутняк какой то с содержимым таких СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2024, 18:36
Сообщение #320





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 9.11.2024, 12:30) *
вот тоже, честно говоря... удивление. Мутняк какой то с содержимым таких СТУ.

Похоже, Вы пропустили то, что уже было выше:
Цитата(cpt @ 9.11.2024, 5:33) *
Те дома были в 16-18 году
Цитата(ИОВ @ 9.11.2024, 8:54) *
Понятно. В редакции СП 1...2009 было допущение и по ЛК типа Н3.

Т.е. проект и СТУ были ещё по СП 1.13130.2009.


Цитата(cpt @ 9.11.2024, 10:57) *
Ну и еще один вариант для здания с системами ДВ и ДП, заменить клапана в ДП и ДВ на НО, на кровле установить еще один вентилятор (отсекаемый НО клапанами) на рециркуляцию где забор из ДВ, подмес уличного воздуха и подача в ДП коридора.
Для дополнительной безопасности участок рециркуляции между системами ДП и ДВ на кровле при пожаре оставляем с открытым клапаном на улицу что бы при пожаре системы ДП и ДВ гарантированно не "сообщались"

Основное назначение систем ДВ и ДП - это СПДВ. Теоретически предлагаемые Вами манипуляции, возможно, безболезненны. Но я полагаю, что на практике возможный отказ одного из многочисленных клапанов НО, задействованных в общеобменке, а также огрехи монтажа этих НО-клапанов, могут серьёзно ухудшить или даже обнулить основное назначение СПДВ.

Цитата(cpt @ 9.11.2024, 5:33) *
Сейчас как возможный вариант я бы посчитал вытяжка через шахту лифта, приток в коридор (шахта с воздушным затвором), двери лифтового холла на магнитных замках в открытом положении

Цитата(cpt @ 9.11.2024, 10:23) *
... и не хочу делать в стенках ЛШ клапана, я хочу сделать это через неплотности лифтовых дверей, сопротивление которых будет самым большим сопротивлением в этой системе и будет таким образом балансировать систему (ну или на крайний случай CAV клапана на приток) а шахта лифта и приточная шахта в коридорах будут выступать своеобразными коллекторами с "нулевым" относительно дверей лифта сопротивлением.

Полагаю, это хороший вариант.
Только я не знаю, допустима ли без СТУ установка магнитных замков на дверях ЛХ, если один из лифтов для ППП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.11.2024, 9:13
Сообщение #321





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В целом можно попробовать обсчитать и с работой при закрытых дверях в ЛХ. Дверь все равно из коридора в ЛХ открывается, прилегание в общеобменном режиме будет не 100%. Подаем в коридор вытягиваем из шахты, система так же с рециркуляцией из расчета подачи как минимум +5 градусов. И думаю нужен контроль температуры вытяжки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 11.11.2024, 16:07
Сообщение #322





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ИОВ @ 7.11.2024, 21:29) *
А пока не нашли - на каком расстоянии планируете?
Ориентируюсь на 10 м, приравнивая приёмное устройство и окно - по смыслу оба служат для забора наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2024, 19:42
Сообщение #323





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 10.11.2024, 9:13) *
В целом можно попробовать обсчитать и с работой при закрытых дверях в ЛХ. Дверь все равно из коридора в ЛХ открывается, прилегание в общеобменном режиме будет не 100%. Подаем в коридор вытягиваем из шахты, система так же с рециркуляцией из расчета подачи как минимум +5 градусов. И думаю нужен контроль температуры вытяжки.

Я полагаю, что не получится, если там есть лифт для ППП. По п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 двери ЛХ в дымогазонепроницаемом исполнении с очень большим удельным сопротивлением дымогазопроницанию.

Контроль температуры вытяжки для чего хотите? Менять % рециркуляции? Или другие мысли?


Цитата(Sweetnighter @ 11.11.2024, 16:07) *
Ориентируюсь на 10 м, приравнивая приёмное устройство и окно - по смыслу оба служат для забора наружного воздуха.

А не лучше ближе к стене высокой части и подняться выбросом по стене выше её кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 11.11.2024, 23:06
Сообщение #324





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ИОВ @ 11.11.2024, 19:42) *
А не лучше ближе к стене высокой части и подняться выбросом по стене выше её кровли?
Такой вариант рассматриваю тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.11.2024, 4:20
Сообщение #325





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 11.11.2024, 23:42) *
Я полагаю, что не получится, если там есть лифт для ППП. По п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 двери ЛХ в дымогазонепроницаемом исполнении с очень большим удельным сопротивлением дымогазопроницанию.

Контроль температуры вытяжки для чего хотите? Менять % рециркуляции? Или другие мысли?



А не лучше ближе к стене высокой части и подняться выбросом по стене выше её кровли?


Дымогазонепроницаемость двери измеряется по ГОСТ 53303-2009 когда на неё действует подпор прижимающий створку к коробке, при подаче воздуха в коридор и вытяжке через лифт мы создадим обратную ситуацию дверь окажется под разряжением.
Да величину циркуляции менять придется. в течении отопительного периода у нас температура уличного воздуха довольно сильно меняется все же.

Единственный минус, который я пока вижу в схеме приток в коридор, а вытяжка через лифт, это избыточное давление в коридорах из-за которого в квартиры могут поступать запахи из коридора. В в этом плане удаление из коридора предпочтительней. Поэтому как один из возможных вариантов можно рассматривать приток в квартиры вытяжка из межквартирного коридора.

Сообщение отредактировал cpt - 12.11.2024, 4:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение 18.11.2024, 8:28
Сообщение #326





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что, согласно, п.7.2.4 б) СП60 я могу к производственным помещениям категории В2 и В3 присоединить производственное помещение кат. Д при условии установки ПП клапана на сборном воздуховоде? Схема во вложении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 115,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 19.2.2025, 13:46
Сообщение #327





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты!
На подряде для нашей организации люди делают проект МЖД. Мы такими объектами обычно не занимаемся, в данном случае он просто проходит через нас как фирму. Разработчики предусмотрели вертикальный коллектор на системе компенсации ДУ более 50 м с установкой вентилятора на кровле. Говорят, что обойдут пункт 9.13 СП60 в экспертизе, обоснуют расчетами, пункт не из перечня обязательных. Хочу поинтересоваться, был ли у кого похожий опыт обоснования или лучше сразу переделывать проект? Есть знакомый в МСК, он утверждает что у них обычно для таких случаев изначально предусматриваются СТУ или что-то подобное. СпасиБо!

Сообщение отредактировал ZaTGV - 19.2.2025, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 19.2.2025, 14:17
Сообщение #328





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Перечень обязательных отменен уже правда, но проект еще начинался до этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2025, 16:03
Сообщение #329





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 19.2.2025, 13:46) *
На подряде для нашей организации люди делают проект МЖД. Мы такими объектами обычно не занимаемся, в данном случае он просто проходит через нас как фирму. Разработчики предусмотрели вертикальный коллектор на системе компенсации ДУ более 50 м с установкой вентилятора на кровле. Говорят, что обойдут пункт 9.13 СП60 в экспертизе, обоснуют расчетами, пункт не из перечня обязательных. Хочу поинтересоваться, был ли у кого похожий опыт обоснования или лучше сразу переделывать проект? Есть знакомый в МСК, он утверждает что у них обычно для таких случаев изначально предусматриваются СТУ или что-то подобное.
Цитата(ZaTGV @ 19.2.2025, 14:17) *
Перечень обязательных отменен уже правда, но проект еще начинался до этого.

Тогда надо смотреть действовшую ранее редакцию № 384-ФЗ - ст. 5, ст. 6, ст. 15. Придётся убедиться, что расчёты эти проектировщики выполнить не смогут, т.к. по п. 6 ст. 15 в той редакции было:
Цитата
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
.
Я полагаю - переделывать уже сейчас. Уже довелось мне видеть замечание Московской экспертизы для МЖД в Подмосковье.

По поводу СТУ для добровольных ранее норм - было обсуждение. Пройдитесь по ссылкам в том обсуждении - там и письмо было, что СТУ по добровольным нормам не м.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 19.2.2025, 16:08
Сообщение #330





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



СпасиБо за ответ, уважаемая ИОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных