PavelBrat1983
сообщение 4.6.2021, 8:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2021
Пользователь №: 392163



Добрый день, коллеги!

Строим ТЦ! В проекте на теплотрассу от котельной до ИТП заложена труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8731-74, но есть заминка с поставкой. Хотели пересогласовать на трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91. Технадзор отказывается согласовать, но не ссылается ни на один документ, который это запрещает.

Нужно обоснование для согласования. У кого-то может была подобная ситуация?

Заранее спасибо за любую инфу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Twonk
сообщение 4.6.2021, 21:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1045
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Очевидно, нужно получить согласование проектного института на замену ГОСТа труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 20.6.2021, 22:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



конечно надо согласовать замену труб с проектировщиками, а уже потом нужна экспертиза. Но и тут не все однозначно! Если Ваш трубопровод предназначен для теплоносителя до 115 гр. включительно, то государственную экспертизу (в Ростехнадзоре) проходить не надо! Для этого проходят экспертизу в другой конторе , как правило при региональном Департаменте ЖКХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2021, 22:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



заминка с поставкой не является основанием для замены. ищите место с поставкой в удовлетворяющие сроки.
это не платино-иридиевые трубы изготавливаемые по спецзаказу только в объеме конкретного заказа конкретного объема и больше они никому не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных