Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вода после фреонового испарителя
lisichkin
сообщение 6.6.2021, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922



Добрый день. Канальный фреоновый испаритель был смонтирован на объекте в другую сторону - каплеуловитель оказался ДО теплообменника. Теперь через первый фланец воздуховода течет на голову вода. Был ли у вас такой опыт и что можно экстренно предпринять? Вариант «смонтировать все как надо» рассматривается, но он в сложившихся условиях невероятно трудоемкий и затратный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.6.2021, 16:59
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Остальные варианты не менее трудоёмки и затратны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 6.6.2021, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если совсем экстренно - просверлить отверстие, обеспечить удаление воды. При первой же возможности, смонтировать правильно. Отверстие затем загерметизировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.6.2021, 19:01
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если далее по ходу воздуха вентилятор, отверстие не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 8.6.2021, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Если после теплообменника никакого оборудования нет и идет сеть, то воздуховоды после того фланца, который течет, перевесить с небольшим уклоном в сторону испарителя и организовать самодельный отвод конденсата. Но в будущем, конечно, лучше перевесить испаритель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 9:42
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 8.6.2021, 12:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 9:42) *
Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.

имеете в виду, что конденсата такое количество, что он весь вытекает на фланце и далее по сети воздуховодов не пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 13:45
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.

Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.

"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.6.2021, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.6.2021, 14:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ждать разгерметизации контура и потом дождавшись перевернуть перепаяв испаритель. ну и "пока" попробовать изобразить на дне воздуховода нечто коррозионнозащитное и дренажный патрубок, хоть и самопал это будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 15:05
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если патрубок врезать, то сифон делать однозначно, иначе не будет уходить вода. Там вентилятор и этот сток на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 8.6.2021, 16:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 13:45) *
Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.

Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.

"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.

что собственно я и предложила
уклон воздуховодов после фланца предотвратит разлив дальше по сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 16:26
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Смотря какой уклон и какие скорости в этом месте. Одна секция - 1,25 метра. Всего-то. Уклон - поднимать участок до вентилятора целиком. Да так, чтобы в нужном фланце получился излом.

А вообще, если разворот и переобвязка выходят неподъёмно дорого, то скорее всего, подставят тазик и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.6.2021, 12:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 9.6.2021, 12:37
Сообщение #14





Guest Forum






Если испаритель стоит до вентилятора, то создаваемое разрежение не дает стекать конденсату из поддона. Я бы в качестве эксперимента поставил минипомпу или научно расчитанный сифон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2021, 14:05
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(zenat @ 9.6.2021, 13:28) *
Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?

Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.6.2021, 14:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:05) *
Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.

Так предыдущий каплеуловитель выломать и выбросить. А с расположением вентилятора это точно, ведь если охладитель наоборот, то может и вентилятор тоже?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2021, 14:58
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2021, 19:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:58) *
Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.

пока ситуация с этим не проест всем на объекте плешь, то финасирования не добиться. хорошо б дренажные воды протекли б куда... заметно , но без большой аварии. тогда сразу денег можно будет просить, мол случайно не дотекла до щитовой или еще куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.6.2021, 21:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2021, 22:48
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как вариант - в нормальном положении выход трубок в стену. Место доступное, переобвязка... Не слишком простая, мягко говоря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2021, 22:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:42) *
В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....

останов системы(и функционирование помещений ею обслуживаемых) , перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном и своих работников могущих это сделать и имеющих всё для этого нет, вот и канитель. а стороннему платить надо по другому размеру.где деньги брать брать на всё и по какой статье и кто прошляпил такой косяк с перевернутостью? вобщем простые житейские темы и возможность снова произнести- до чего страну власть довела! biggrin.gif
а там еще в лифте.... ну вы поняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisichkin
сообщение 10.6.2021, 14:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922



спасибо всем за ответы.
испаритель расположен после вентилятора, приколы с разряжением нам известны, но это - не тот случай.
труднодоступность этого испарителя просто невозможно переоценить: "перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном" - это просто детский утренник по сравнению со всеми теми упражнениями, которые необходимо произвести для того, чтобы хотя бы появилась возможность всё это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pitaleks
сообщение 20.6.2021, 11:49
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.11.2011
Из: Речица
Пользователь №: 129787



Переделать, собрать правильно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных