Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подача воздуха в тамбур-шлюз помещения категории А и Б
Sergienko
сообщение 8.6.2021, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Здравствуйте.

Вопрос в следующем: имеется помещение категории Б и тамбур-шлюз (между этим помещением и венткамерой категории Д). Система П1 в обычном режиме подает воздух в помещение категории Б и тамбур-шлюз. Так-же запроектирована резервная система П1р на расход воздуха только для тамбур-шлюза, которая включается либо при выходе из строя систем П1, либо при пожаре, когда П1 отключается.

Обе установки П1, П1р размещены в венткамере. На выходе из венткамеры на воздуховоде П1 стоит обратный и огнезад взрывозащ. клапана.

Согласно СП подача воздуха в тамбур-шлюз помещений категории А и Б должна быть круглосуточно и круглогодично. Раз приток в тамбур-шлюз работает и при пожаре, то является ли система П1р - противодымной вентиляцией (системой ПД) ? Нужно ли на нее ставить вместо обычной заслонки или обратного клапана противопожарный морозостойкий НЗ клапан как для ПД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.6.2021, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Раз приток в тамбур-шлюз работает и при пожаре, то является ли система П1р - противодымной вентиляцией (системой ПД) ?

- думаю, что является.

Цитата
Нужно ли на нее ставить вместо обычной заслонки или обратного клапана противопожарный морозостойкий НЗ клапан как для ПД?

- думаю, что надо, если система, по факту назначения, относится к противодымным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergienko
сообщение 9.6.2021, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Есть еще мнения?)))

Я наоборот считаю, что постоянный подпор в тамур-шлюз помещений А и Б не является системой ПД, а просто защищает другие помещения от перетекания взрывоопасных смесей из помещений А и Б вне зависимости от того есть пожар или нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 10.6.2021, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Если данная система так же должна работать и при пожаре, то к ней должны применяться требования как к системе противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.6.2021, 11:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sergienko @ 9.6.2021, 8:48) *
Я наоборот считаю, что постоянный подпор в тамур-шлюз помещений А и Б не является системой ПД, а просто защищает другие помещения от перетекания взрывоопасных смесей из помещений А и Б вне зависимости от того есть пожар или нет.

Вы абсолютно правы!
Проектирование систем подпора для ТШ пом-ний кат. А и Б регламентируется п.п. 7.1.7, 7.2.17, 7.4.3 СП 60.13330.2016 - все пункты относятся только к общеобменке.
Там же:
Цитата
12.2.1 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной вентиляции (или пожарной сигнализацией) в соответствии с СП 7.13130, а также предусматривать для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б.

Вполне очевидно, что речь об отключении общеобменной вентиляции, частью которой являются системы подпора в ТШ, и исключении этих систем из перечня отключаемых при пожаре.
Далее читаем СП 7:
Цитата
6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.

Весь раздел 6 касается только общеобменной вентиляции. Проектирование противодымных систем регламентируется разделом 7 СП 7, и этот раздел не распространяется на проектирование систем подпора в ТШ пом-ний кат. А и Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergienko
сообщение 10.6.2021, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



ИОВ, большое спасибо.

Все аргументированно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-Star
сообщение 18.4.2025, 9:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29523



Заказчики настаивают, что воздух, подаваемый в тамбур-шлюзы при категориях А и Б, не следует нагревать. В СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013 требований по температуре воздуха, подаваемой в данные тамбур-шлюзы, не нашла. Доводы о том, что будет подача круглосуточно зимой уличного воздуха с отрицательной температурой в т/ш Заказчика не убедил, требуют ссылку на норматив в СП. В СП 60 есть п. 7.4.9, в котором прописано, что подачу наружного воздуха следует предусматривать от отдельной системы или от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б. Так как воздух приточной системы пом. А и Б подогревается, то и подаваемый воздух в т/ш тоже будет с нагревом. Возможно, где-то и прописано про подогрев воздуха для т/ш, буду признательна за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.4.2025, 10:04
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ну если настаивают возьмите с них письмо что категорически требуют не нагревать.
Сделайте им без нагрева. Задание архитектором на изоляцию этих помещений от смежных отапливаемых.
Смысл бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных