Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401
IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207
Все адреса пингуются.
EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.
Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
Прикрепленные файлы
ПЧ.PNG ( 41,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Variables.PNG ( 17,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
NOC2.PNG ( 32,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
NOC1.PNG ( 27,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
DTMBrows.PNG ( 4,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5