Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Минимальный напор, Нормы
vk-шник
сообщение 18.6.2021, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392915



Добрый день!

Если ли нормативный документ, который регламентирует минимальный напор в сети водоснабжения? По техническим условиям выдали максимальный напор, пришло замечание экспертизы указать минимальный. Заказчик говорит брать по нормам, мол ТУ долго будут новые делаться. Поделитесь опытом в решении подобных ситуаций.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2021, 13:52
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vk-шник @ 18.6.2021, 13:46) *
Добрый день!

Если ли нормативный документ, который регламентирует минимальный напор в сети водоснабжения? По техническим условиям выдали максимальный напор, пришло замечание экспертизы указать минимальный. Заказчик говорит брать по нормам, мол ТУ долго будут новые делаться. Поделитесь опытом в решении подобных ситуаций.

Заранее спасибо

10м + 4м на каждый этаж.

Цитата(Serg Ivanov @ 18.6.2021, 13:51) *
10м + 4м на каждый этаж выше первого.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.6.2021, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Нет такого, что пишет Иванов. Точнее, это прикидочный расчет при определении требуемого напора для здания.
Если речь о ТУ наружных сетей, то 10 м минималка. Это в объединенке (большинство систем в городах)

ТУ или письмо от Водоканала решит ваш вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.6.2021, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



"Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м".
"Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров".
"В условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны... гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных