> Altivar ATV320 ATV Logic, пример с оф. Сайта Шнейдер Электрик не работает.
gregoryzevs
сообщение 27.6.2021, 16:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265892



Всем привет. На сайте SE есть пример для АТV320: задержка выключения. Все повторил в SoMove. Тест с компьютера вращает двигатель, и обрывает соединение через минуту. Соединяю Li1 и 24в. Двиг не крутит. Соединяю Li5 и 24в -ошибка останов функционального блока. Как заставить работать этот привод и ATV Logic?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregoryzevs
сообщение 28.6.2021, 19:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265892



С обрывами связи разобрался. Соединил землю часто Ника и землю компа. Часто Ника тоже завёлся. Перекинул логику из ПРЕ в ПОСТ. И нижнюю частоту вместо нуля, по умолчанию, установил 50, то ,что мне нужно. Теперь только додумать саму логику, чтобы верно работала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregoryzevs
сообщение 29.6.2021, 23:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265892



Нет эмуляции логики. Каждый раз заливать прогу в привод для проверки, долго. Чуть поменял или добавил элементы логики, и частотник не работает. Теперь ФБ не запускается при подаче питания на частотник. Передёргивать Li5 приходится, что делать, непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregoryzevs
сообщение 30.6.2021, 20:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265892



Официалы дали решение:
При подаче питания происходит инициализация ПЧ. Запуск программы ATV Logic при Вашей настройке происходит по фронту сигнала на DI5. Но этот фронт приходит на ПЧ в момент инициализации, когда встроенный контроллер не активен. После инициализации происходит запуск встроенного контроллера и проверяется условие запуска. Но на входе DI5 присутствует уже логическая 1, а не фронт с 0 на 1.

Что нужно сделать: изменить условие запуска



CONF > FULL > FBM



FBRM=YES



На период отладки подключите кнопку DI5-24V и настройте FBRM=DI5. После отладки FBRM=YES.

Так что всем спасибо smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных