Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> сброс условно чистых вод в ливневую канализацию, сброс от водоподготовки (встроенной в рыб.фабрику) на отмостку
GEPA
сообщение 29.6.2021, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2016
Из: Мурманск
Пользователь №: 290995



Всем, здравствовать!
У меня вопрос к специалистам: Проектирую ВК, НВК рыбоперерабатывающей (убой) фабрики, вода морская и питьевого качества. Все было хорошо, пока в последний момент (строительство уже началось) заказчик не поставил водоподготовку. Разместили в пристройке, снизу вставили два бетонных резервуара. Сброс от переливов резервуаров очищенной морской и пресной воды и лотков зала очистных я вывел на отмостку с последующим сбросом через систему проектируемой ливневой канализации в Кольский залив. Поставщики ОС требуют сброса в канализацию. Конструктивно это сделать сложно. Посоветуйте нормативы для доказательства моей правоты. На других объектах экспертиза настойчиво заставляла сброс к примеру от трапа в ИТП направлять в ливневку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план.pdf ( 294,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 3.7.2021, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Если ливневка ваша, то нужно просто доказать, что она пропустит расход и на выпуске будет требуемое качество воды. Если ливневка не ваша, нужно получить ТУ и показать, что ваш сток удовлетворяет этим ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GEPA
сообщение 4.7.2021, 9:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2016
Из: Мурманск
Пользователь №: 290995



Ливневка наша. ТУ "Заказчик" пишет сам себе, под нашу диктовку. Сброс мизерный от переливов резервуаров и в помещении водоподготовки - аварийный, если у них что то протечет. Проектируемая ливневка все пропустит с запасом, что не скажешь о внутренней производственной канализации, хотя тоже пропустит (труба 200-250-315). Просто поставщики ЛОС уперлись и мне надо нормативно доказать свою правоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.7.2021, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(GEPA @ 4.7.2021, 9:49) *
Просто поставщики ЛОС уперлись

А они тут каким боком? Вся ответственность на вас как на проектировщике, вы им вообще ничего доказывать не обязаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GEPA
сообщение 4.7.2021, 21:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2016
Из: Мурманск
Пользователь №: 290995



А вот так!! Мое дело выполнять идиотские пожелания заказчика, строителей и смежников. Не говоря уже о начальстве. Насколько я искал - нормативов запрещяющих или разрешающих конкретный сброс условно чистых вод на отмостку или в канализацию НЕТ. Пришлось сбросить в производственную канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.7.2021, 22:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Ничего не понял, но очень интересно.
Любой сток может быть сброшен в любую систему, если перед выпуском в водоем он может быть очищен до требуемых нормативов.
Насколько я знаю, понятия "условно чистый сток" в нормативке не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 5.7.2021, 13:10
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(miter @ 4.7.2021, 22:13) *
Насколько я знаю, понятия "условно чистый сток" в нормативке не существует.


а еще можно придумать "условный сброс стока" или "сброс стока в условный объект". Есть же у физиков виртуальные частицы. Тут тоже самое smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GEPA
сообщение 5.7.2021, 13:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2016
Из: Мурманск
Пользователь №: 290995



Объясните дураку, а что это такое вообще (официально) - "условно чистый сток"?
Для меня, как сантехника до мозгов костей, это было опорожнение систем отопления, водоснабжения, калориферов вентиляции, ну там дренаж фундамента. И можно его было, даже без предварительной очистки сбрасывать в водоем (любой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 5.7.2021, 13:43
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(GEPA @ 5.7.2021, 13:25) *
Объясните дураку, а что это такое вообще (официально) - "условно чистый сток"?
Для меня, как сантехника до мозгов костей, это было опорожнение систем отопления, водоснабжения, калориферов вентиляции, ну там дренаж фундамента. И можно его было, даже без предварительной очистки сбрасывать в водоем (любой).


нет такого понятия. Придет "сотрудник с пробиркой" возьмет сбрасываемый сток в ручеек на анализ.
Потом скажет: "уу, батенька, а у вас тут азотная группа, металлы и четыре пуда нефти"
А вы ему в ответ: "ну дык сток то условно чистый"
А он в ответ: "я не спорю, сток условно крайне чист. Но превышения есть. Посему извольте платить штраф"


Цитата(GEPA @ 5.7.2021, 13:25) *
ну там дренаж фундамента. И можно его было, даже без предварительной очистки сбрасывать в водоем (любой).

PS. Кстати частенько грунтовые воды фонят так (особливо на селитебе), что их язык даже условно грязными не повернется называть)

Сообщение отредактировал speleos - 5.7.2021, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.7.2021, 15:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



https://forum.integral.ru/viewtopic.php?p=128267#p128267
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных