Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поступления тепла от нагретых поверхностей, Поступления тепла от нагретых поверхностей
KPV
сообщение 29.6.2021, 10:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей консультации.
Тепловыделения от поверхностей определяется по формуле-
Справедливо ли принимать температуру окружающего воздуха - как максимально допустимую для летнего периода (равную температуре наружного воздуха в летний период, т.к., не планируется делать охлаждение). Чем меньше дельта t- тем меньше теплопоступления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  формула_тп.png ( 646 байт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  формула_тп.png ( 646 байт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
jota
сообщение 29.6.2021, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



попробуйте решить программно: https://k-flex-isocalc.software.informer.com/5.0/
Вопрос некорректный: с какой целью производится расчёт. Вобщем, обычно расчёты проводятся для граничных условий, н.п. - найвысшая допустимая температура....

Сообщение отредактировал jota - 29.6.2021, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KPV
сообщение 29.6.2021, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Дык с какой целью.
Для определения объема воздуха на ассимиляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2021, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда принимается максимальная температура воздуха. А далее, количество воздуха на ассимиляцию решается автоматикой управления вентиляцией по подержанию температуры помещения в допустимых пределах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 29.6.2021, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



По идее да, чем меньше разница температур, тем меньше расход воздуха. Узнаем минимально допустимый расход, а далее уже можно подобрать установку с запасом и посчитать фактическую температуру внутреннего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KPV
сообщение 29.6.2021, 13:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Сердечно благодарю.
Просто не совсем у меня укладывался в голове тот факт, что если заведомо предусматривается установка с охлаждением, то расход должен быть больше.

В этом то и вопрос.
Пытаюсь определить- нужно ли предусматривать охлаждение.
И на первом же шаге наступает ступор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.6.2021, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



.

Сообщение отредактировал Wiz - 29.6.2021, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 30.6.2021, 8:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(KPV @ 29.6.2021, 14:32) *
Сердечно благодарю.
Просто не совсем у меня укладывался в голове тот факт, что если заведомо предусматривается установка с охлаждением, то расход должен быть больше.

В этом то и вопрос.
Пытаюсь определить- нужно ли предусматривать охлаждение.
И на первом же шаге наступает ступор.


Расход может быть больше, ведь в случае охлаждения, тепловая мощность нагретой поверхности увеличивается. В случае, если температура охлажденного воздуха незначительно меньше температуры внутреннего воздуха, то расход будет выше простой ассимиляции. Для его снижения придется понизить температуру приточного воздуха, если это допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 30.6.2021, 13:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Извините за неуместный вопрос. Вы рассматриваете единственный механизм передачи тепла от стенки в воздуху(?) - радиацию. Насколько я помню институтские учебники, такой механизм играет чувствительную роль в теплопередаче только при очень больших разностях температур источника и приемника тепла . При этом температура приемника тепла (воздуха) играет меньшую, а часто пренебрежительную роль, по сравнению с температурой источника (поверхности). Вы можете в этом убедиться, просчитав несколько вариантов (Т^4).
Да и вообще, когда приемником тепла служит воздух, я бы озадачился конвективным теплообменом.
Простите , но вопросом ассимиляции не заинтересовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных