Как обосновать что ЧП должны быть внутри щитов |
|
|
|
1.7.2021, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2021
Из: Москва
Пользователь №: 393461

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста. По проекту частотники находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Необходимо частотный преобразователь установить в шкаф . Степень защиты ЧП IP21. На какие документы можно ссылаться .
|
|
|
|
|
1.7.2021, 11:59
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(AnnA1245 @ 1.7.2021, 14:01)  Необходимо частотный преобразователь установить в шкаф. Добрый. Вы же написали это фразу, значит вы ЗНАЕЕТЕ, что НЕОБХОДИМО частотный преобразователь установить в шкаф. Почему ж Вы спрашиваете на основе чего? Вот на основе чего Вы написали эту фразу в вопросе - вот на основании этого самого. А Вы в этой ситуации кто? Проектировщик, монтажник, тех. надзор, заказчик, ростехнадзор, ГАСН, эксплуатация. На всякий случай - мой ответ на Ваш вопрос - "на нормативные".
|
|
|
|
|
1.7.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(AnnA1245 @ 1.7.2021, 10:01)  На какие документы можно ссылаться . ПУЭ 5 раздел (который в общем) не запрещает ставить не в шкафу Так что читайте 7 раздел Там есть запреты на IP21 А для более точного ответа на вопрос надо знать чего это венткамера (завод, больнита, жилой дом и т.д) И где вентамера (чердак, подвал, и т.д) Что там еще есть кроме приточек и ШУ (мало с чем еще венткамеру совместили)
|
|
|
|
|
1.7.2021, 13:27
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(AnnA1245 @ 1.7.2021, 10:01)  Добрый день! Подскажите пожалуйста. По проекту частотники находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Необходимо частотный преобразователь установить в шкаф . Степень защиты ЧП IP21. На какие документы можно ссылаться . А оборудование в шкафу не задохнётся от частотников? Как по теплу, так и по ЭМС.
|
|
|
|
|
1.7.2021, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Ashihara @ 1.7.2021, 13:27)  А оборудование в шкафу не задохнётся от частотников? Как по теплу, А системы вентиляции для шкафов зачем? Цитата(Ashihara @ 1.7.2021, 13:27)  так и по ЭМС. Не.
|
|
|
|
|
1.7.2021, 15:13
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(yozik @ 1.7.2021, 14:27)  А системы вентиляции для шкафов зачем? Вы мало видели шкафов без вентиляции?
|
|
|
|
|
2.7.2021, 4:27
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(yozik @ 1.7.2021, 16:57)  ПУЭ 5 раздел (который в общем) не запрещает ставить не в шкафу Так что читайте 7 раздел Там есть запреты на IP21
А для более точного ответа на вопрос надо знать чего это венткамера (завод, больнита, жилой дом и т.д) И где вентамера (чердак, подвал, и т.д) Что там еще есть кроме приточек и ШУ (мало с чем еще венткамеру совместили) Я же говорил - на нормативные ПУЭ - он как Пушкин, не знаешь точного ответа - ссылайся на ПУЭ, лучше в целом, без конкретики. А можно точный пруф (пункт) из 7 раздела? (ибо я я то убежден, что в данном случае можно ставить снаружи щита). И чем венткамера в больнице отличается от венткамеры в заводе, например?
|
|
|
|
|
2.7.2021, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
ставят не только в шкафу, если вы не хотите ставить на стене - еще ставят в вент камере на стене приточки или внутри самой приточной системы в камере вентиляции. там сухо и экранированного кабеля меньше тянуть нужно ....
|
|
|
|
|
4.7.2021, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
По возможности лучше не ставить в шкаф, так как вся система начинает зависеть от работы шкафных вентиляторов, их фильтров и т. п. Ставят при мокрых процессах, при опасности поражения неподготовленного персонала и т.п. Тем более современные частотники в большинстве очень капризные, просто так подглюкивают и горят, а тут им сам бог велел. Лучше попросите защитить от пыли и воды сверху, козырёк или лоток пусть проложат на расстоянии 5-10 см.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.7.2021, 19:04
|
|
|
|
|
5.7.2021, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
А можно поподробнее про "современные частотники в большинстве очень капризные, просто так подглюкивают и горят"? А то мы этого как-то не замечали. От слова совсем. Ни капризов, ни подглюкиваний, ни горения...
|
|
|
|
|
5.7.2021, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(AnnA1245 @ 1.7.2021, 10:01)  По проекту частотники находятся вне шкафов, Сейчас все ЧП приточек стоят снаружи (у комплектной автоматики) или на приточках. Вполне допускаю что проектировщики могли тупо вписать в проект приточка с комплектной автоматикой. Не зряже ТС хочет в шкаф их засунуть. ПС тем более что даже Lexx походу про ограничения не знает Цитата(Lex @ 2.7.2021, 4:27)  А можно точный пруф (пункт) из 7 раздела? Цитата(yozik @ 1.7.2021, 12:57)  Так что читайте 7 раздел Там есть запреты на IP21 вот к примеру но он не ко всем чердакам относится Цитата 7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44 Цитата(Lex @ 2.7.2021, 4:27)  И чем венткамера в больнице отличается от венткамеры в заводе, например? Нормативкой. К примеру чиллер для кондиционирования нельзя в помещении больницы где попало ставить. А этот же чиллер но используемый для охлаждения воды к примеру для аппарата МРТ можно где попало. (пример утрированный, но для иллюстрации подйдет)
|
|
|
|
|
5.7.2021, 14:55
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(yozik @ 5.7.2021, 16:33)  вот к примеру но он не ко всем чердакам относится
Нормативкой. Ну yozik, yozik... Венткамера - не чердак. Даже венткамера на чердаке - не чердак, а венткамера.
|
|
|
|
|
5.7.2021, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Lex @ 5.7.2021, 14:55)  Даже венткамера на чердаке - не чердак, а венткамера. С чего бы это? Lexx не "палитесь" венткамера это ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ разделенме/определение помещения чердак это определение ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ (и оно представте себе НЕ ЗАВИСИТ от функционального определения) Цитата 4.2.1 чердак (loft): Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа, не предназначенное для проживания. ГОСТ Р 58033-2017 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Словарь Часть 1 Общие термины (ISO 6707-1:2014, NEQ) Лекс, знание нормативной документации "читаю со словарем"  Цитата(Lex @ 2.7.2021, 4:27)  (ибо я я то убежден,......). И если проект ТС делал Lexx ....как видим возможны и ошибки.
Сообщение отредактировал yozik - 5.7.2021, 15:23
|
|
|
|
|
5.7.2021, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Alexander_I @ 5.7.2021, 10:36)  А можно поподробнее про "современные частотники в большинстве очень капризные, просто так подглюкивают и горят"? А то мы этого как-то не замечали. От слова совсем. Ни капризов, ни подглюкиваний, ни горения... Смотрите прикреплённый раздел в форуме. Там есть все бренды. Причём часто описываются случаи без особых причин. А так-то я работал в сервисе ЧП какое-то время. Там такие не замечающие толпами окучивали телефоны.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.7.2021, 15:39
|
|
|
|
|
5.7.2021, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(kosmos440o @ 5.7.2021, 15:38)  Смотрите прикреплённый раздел в форуме. Там есть все бренды. Причём часто описываются случаи без особых причин. А так-то я работал в сервисе ЧП какое-то время. Там такие не замечающие толпами окучивали телефоны. А мы в это время всей толпой окучивали сотни частотников, самых разных брендов, которые мы-же и вводили на нашем предпрятии.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.7.2021, 16:58
|
|
|
|
|
5.7.2021, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Alexander_I @ 5.7.2021, 16:57)  А мы в это время всей толпой окучивали сотни частотников, самых разных брендов, которые мы-же и вводили на нашем предпрятии. Ну молодцы, что тут скажешь))) А все тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65немолодцы.
|
|
|
|
|
6.7.2021, 5:00
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(yozik @ 5.7.2021, 19:17)  С чего бы это? Lexx не "палитесь" венткамера это ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ разделенме/определение помещения чердак это определение ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ (и оно представте себе НЕ ЗАВИСИТ от функционального определения) Лекс, знание нормативной документации "читаю со словарем"  И если проект ТС делал Lexx ....как видим возможны и ошибки. yozik, какое-то словоблудие, ей-богу... - я когда проекты делаю, я смотрю на "экспликацию помещений" из раздела АР - если там написано венткамера - значит, это венткамера, если написано чердак, значит - чердак. Если написано венткамера - я не смотрю, что вокруг нее - чердак или подвал или жилой этаж или цех - это будет важно при "выходе" кабелей (из венткамеры) и дальнейшей прокладки, но никак на подбор оборудования и кабелей в самой венткамере. На подбор оборудования и кабелей в самой венткамере влияет категория венткамеры - (вот тут, yozik, признаюсь - указали верно) она может оказаться, например, взрывоопасной, тогда да - частотник -> в шкаф с соответствующей защитой. - мое знание нормативной документации прошу не оценивать, ибо Вы не эксперт и не экзаменатор, свое мнение держите при себе. только пруфы воспринимаю, ибо век живи - век учись. - ошибки возможны у всех, собственно из-за них тут и и общаемся, надеюсь, помните - кто не ошибается? - кстати, топикстартер слился - или получил ответ (даже спасибо не сказал) или забил (забыл?), а без него продолжается классический срач,
|
|
|
|
|
6.7.2021, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(kosmos440o @ 5.7.2021, 23:34)  Ну молодцы, что тут скажешь))) А все тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65немолодцы. Да читал я это не один раз. Не надо меня ссылками кормить, ибо я - молодец!
|
|
|
|
|
6.7.2021, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Lex @ 6.7.2021, 5:00)  Если написано венткамера - я не смотрю, что вокруг нее - чердак или подвал или жилой этаж или цех - ................. только пруфы воспринимаю, ибо век живи - век учись. 1. Я пруф и привел. 2. Еще один из СП60 7.10 Помещения для оборудования (то что вы жаргонно называете венткамерой) Цитата 7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование, следует соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2]. Венткамера расположенная на чердаке, это чердак. Отличие венткамеры на чердаке и на тех этаже не в боковых стенах. а в перекрытии (крыше венткамеры) Если у венткамеры своя собственная крыша (отличная от крыши здания) и крыша венткамеры проходит по нормам как межэтаэное перекрытие, то это венткамера на техэтаже (хоть вокруг нее и чердак). На чердаке может быть 100-500 помещений. И все эти помещения чердак. Вы определение внимательно читали? Цитата 4.2.1 чердак (loft): Помещение (помещение для оборудования типа венткамера), расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа, не предназначенное для проживания. От туда же Цитата 4.1 Основные термины 4.1.1 помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами.
Сообщение отредактировал yozik - 6.7.2021, 12:48
|
|
|
|
|
29.7.2021, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Заглянул из любопытства и не ошибся, скрипач не нужен... ТС слился, на повестке чем чердак лучше подвала. )))
Не плохое решение ПЧ INNOVERT IP65, нет вентилятор - не шумят, это во-первых, ставить можно где угодно, хоть на улице. Стоят не дорого. У брендов вроде такого нету, а не все горят желанием инновации испытывать на себе и платить за это деньги.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
30.7.2021, 8:38
|
Guest Forum

|
С надежностью у инноверта не очень.
|
|
|
|
|
30.7.2021, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
По моему, все проще. ТС по известным ему причинам захотел поместить частотники в шкаф. И просит ссылку на документ, которым можно было бы обосновать эту процедуру перед заказчиком.
|
|
|
|
|
  |