Добрый день!

Жизнь подкинула мне задачку, помогите решить:

Исходные данные: Новое строительство здания торговли. 2 сан.узла. Водоснабжение из накопительной емкости с насосной установкой. Существующих централизованных сетей водоснабжения и канализации нет. От здания до границ участка расстояние 3-4 метра, т.е септик или другая автономная канализация не пройдет по нормативному расстоянию.

Найти: проектные решения по организации отвода стоков от сан.узла.

Заранее спасибо за ответы и идеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.7.2021, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Накопитель стоков например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk-шник
сообщение 6.7.2021, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392915



Цитата(Aerl @ 5.7.2021, 12:42) *
Накопитель стоков например


На территории места под резервуар нет, предлагаете поставить его внутри здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.7.2021, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vk-шник @ 6.7.2021, 8:43) *
На территории места под резервуар нет, предлагаете поставить его внутри здания?


нет конечно. нет место чтобы установить колодец-накопитель Д=2м? Делали расчет объема стоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-volkov
сообщение 8.7.2021, 17:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.7.2021
Из: Москва
Пользователь №: 393733



договориться с соседями по участку для аренды места под автономную канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.7.2021, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Или, если на участке нигде нет места для автономии и соседи не продаются, то резать здание, не дожидаясь перитонита.
А из ёмкости, которая внутри здания, качать сразу в приезжающую по графику или в нужный момент золоатрскую бочку допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274