Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Различные температурные режимы системы радиаторного отопления
santexnik1
сообщение 9.7.2021, 8:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Такая история. Есть радиаторное отопление рассчитанное на 18-20 градусов внутри. Температура подачи и обратки 80-60. Заказчик хочет чтобы ночью, когда в помещениях никого нет, обеспечивать температуру 5-7 градусов. Можно ли это как-то сделать в ИТП? Например, настроить блок управления ИТП, чтобы датчик температуры, которой возле теплообменника, перекрывал двухходовой в первичном контуре днем при максимальной температуре 80 градусов, в ночью при 70?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.7.2021, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(santexnik1 @ 9.7.2021, 8:17) *
Такая история. Есть радиаторное отопление рассчитанное на 18-20 градусов внутри. Температура подачи и обратки 80-60. Заказчик хочет чтобы ночью, когда в помещениях никого нет, обеспечивать температуру 5-7 градусов. Можно ли это как-то сделать в ИТП? Например, настроить блок управления ИТП, чтобы датчик температуры, которой возле теплообменника, перекрывал двухходовой в первичном контуре днем при максимальной температуре 80 градусов, в ночью при 70?

5-7 градусов не есть хорошо - конденсат выпасть может... градусов 12-13 - да...
Другое дело, что хорошо утепленный дом с массивными стенами до +5 с +20 за ночь не остынет, если только вентиляцию всю ночь не гонять без подогрева...
С первичным контуром играться не советую - теплоснабжающая организация может не так понять.
А так да - в контрольное (самое холодное - с самыми большими удельными теплопотерями) помещение релюшку с датчиком температуры (а можно и вообще с суточно/недельным программатором), которая будет отключать ночью насос вторичного контура...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Современные регуляторы позволяют отключить систему отопления по времени , работает только функция защиты от замерзания , это + 3 градуса температура воздуха в помещениях или программируемая, но для этого внутри здания (внутри одного из помещений ) должен быть установлен ещё один датчик температуры воздуха, связанный с регулятором .Так же можно использовать функцию ночного снижения температуры теплоносителя в регуляторе, что предпочтительней и вас вполне удовлетворит.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2021, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2021, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(santexnik1 @ 9.7.2021, 8:17) *
Такая история. Есть радиаторное отопление рассчитанное на 18-20 градусов внутри. Температура подачи и обратки 80-60. Заказчик хочет чтобы ночью, когда в помещениях никого нет, обеспечивать температуру 5-7 градусов. Можно ли это как-то сделать в ИТП? Например, настроить блок управления ИТП, чтобы датчик температуры, которой возле теплообменника, перекрывал двухходовой в первичном контуре днем при максимальной температуре 80 градусов, в ночью при 70?

такие хотелки "экономов" наконец то нашли пресечение в новом СП60-2020 года и запрещены впрямую. снижать можно не более, чем на 3 гр. С от нормативной Т. Т отопления не только для людей. а и для конструкций самого здания пронормированы, что и конструкциям было "комфортно". не мокли и не промерзали и соседей не охлаждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных