Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> диф. манометр пластинчатого испарителя как работает?, чиллер
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.7.2021, 22:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Чиллер Ferrolli. Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока контакт разомкнут, при появлении замкнут. Мне всегда казалось, что контакт всегда должен быть замкнут, а размыкаться ну например если произошло засорение или обмерзание... Или это засорение и есть? Не пойму каким образом отображать сигнал в контроллере, то ли это уже алярм, то ли это дублирующий сигнал протока?.... )))

Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.7.2021, 5:35
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.7.2021, 2:27) *
Чиллер Ferrolli. Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока контакт разомкнут, при появлении замкнут. Мне всегда казалось, что контакт всегда должен быть замкнут, а размыкаться ну например если произошло засорение или обмерзание... Или это засорение и есть? Не пойму каким образом отображать сигнал в контроллере, то ли это уже алярм, то ли это дублирующий сигнал протока?.... )))

Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт?

1. Логика работы сейчас совпадает с Вашими представлениями:
- все в норме (проток есть) - контакт замкнут - есть разрешение на работу чего-то (компрессора, например),
- не в норме (протока нет) - контакт разомкнут - снимается разрешение на работу...
Откуда тогда Ваше "Мне всегда казалось" ?

2. "Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока ".
У меня разрыв шаблона. Поясните. Это реле протока на трубопроводе все же или
дифференциальное реле пластинчатого испарителя - что и где оно меряет (давление? в каких точках) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 15.7.2021, 7:54
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.7.2021, 0:27) *
Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт?

Сделайте датчику сработку и посмотрите на реакцию.

Сообщение отредактировал Neowise - 15.7.2021, 7:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.7.2021, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 15.7.2021, 7:54) *
Сделайте датчику сработку и посмотрите на реакцию.

Идея хорошая, но нет такой возможности к сожалению.

Цитата(Lex @ 15.7.2021, 5:35) *
Это реле протока на трубопроводе все же или
дифференциальное реле пластинчатого испарителя - что и где оно меряет (давление? в каких точках) ?

Диф. реле давления, определяет перепад давления до и после испарителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.7.2021, 19:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Если испаритель замёрз
(А именно это определяет диф реле на испарителе)
То все плохо и авария.
Аварийные элементы в нормальном не аварийном состоянии замкнуты.
Диф реле не определяет наличие протока (датчик протока).
Протока нет, перепада нет, реле замкнуто.
Проток есть, испаритель не замёрз/не забит перепад маленький реле замкнуто.
Испаритель замерз./засорился перепад большой реле разомкнутой, авария.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.7.2021, 22:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 20.7.2021, 19:44) *
Протока нет, перепада нет, реле замкнуто.
Проток есть, испаритель не замёрз/не забит перепад маленький реле замкнуто.
Испаритель замерз./засорился перепад большой реле разомкнутой, авария.

А тут наоборот почему-то, насос ВЫКЛючаешь - контакт РАЗмыкается, ВКЛючаешь - ЗАмыкается. Контроллер регистрирует аварию в стояночном режиме.

По факту диф. манометр реагирует на проток и выдаёт аналогичный датчику протока сигнал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 21.7.2021, 18:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.7.2021, 2:57) *
А тут наоборот почему-то, насос ВЫКЛючаешь - контакт РАЗмыкается, ВКЛючаешь - ЗАмыкается. Контроллер регистрирует аварию в стояночном режиме.

По факту диф. манометр реагирует на проток и выдаёт аналогичный датчику протока сигнал.


должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока (который должен быть есть паспортные значения на каждый теплобменник у чиллеров)=перепада давления, это своего рода дублирующий сигнал насосной группы отчасти, гидромодуль же может быть встроен в чиллер а может быть вынесен быть за 1 км от него, сами понимаете гидравлика то разная
P.s. эти перепадники как правило всегда фиксированного значения с завода

Сообщение отредактировал vovganmgk - 21.7.2021, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2021, 19:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(vovganmgk @ 21.7.2021, 18:20) *
должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока (который должен быть есть паспортные значения на каждый теплобменник у чиллеров)=перепада давления, это своего рода дублирующий сигнал насосной группы отчасти, гидромодуль же может быть встроен в чиллер а может быть вынесен быть за 1 км от него, сами понимаете гидравлика то разная
P.s. эти перепадники как правило всегда фиксированного значения с завода

В первый раз слышу, чтобы проток определяли по перепаду давления... обычно для этого есть сам датчик протока...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.7.2021, 10:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(vovganmgk @ 21.7.2021, 18:20) *
должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока

Лажа.
Ответе на 1 вопрос
Зачем контролировать расход через теплообменник?
И потом полумайте как с этим (зачем) справится перепадник на испарителе.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.7.2021, 19:08) *
В первый раз слышу, чтобы проток определяли по перепаду давления... обычно для этого есть сам датчик протока...

Правильно. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 23.7.2021, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Не знаю, как на пластинчатых, не помню, но на кожухотрубах дифреле в качестве реле протока на чиллерах встречал и не раз. Конкретно чиллеры Lennox. Принцип простой, есть расход, есть перепад на т/о. Обычно 0,3 - 0,5 бара. Настраивается с помощью дифманометра. Как правило у каждого чиллера есть график или таблица зависимости перепада давления на испарителе от расхода. Причем от и до. Алгоритм защиты простой. Запустился насос, через короткое время должен замкнуться контак на дифреле. Эти чиллеры в обслуживании с 98-го годы. Вопросов нет вообще. Во вложении фото и кусок схемы. Дифреле SD1. Так к слову, на входе в теплообменник, должен стоять фильтр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Diff_Schemу.jpg ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  Diff_View.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.7.2021, 16:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Ну значит это как раз такой случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных