|
  |
диф. манометр пластинчатого испарителя как работает?, чиллер |
|
|
|
14.7.2021, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Чиллер Ferrolli. Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока контакт разомкнут, при появлении замкнут. Мне всегда казалось, что контакт всегда должен быть замкнут, а размыкаться ну например если произошло засорение или обмерзание... Или это засорение и есть? Не пойму каким образом отображать сигнал в контроллере, то ли это уже алярм, то ли это дублирующий сигнал протока?.... )))
Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт?
|
|
|
|
|
15.7.2021, 5:35
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.7.2021, 2:27)  Чиллер Ferrolli. Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока контакт разомкнут, при появлении замкнут. Мне всегда казалось, что контакт всегда должен быть замкнут, а размыкаться ну например если произошло засорение или обмерзание... Или это засорение и есть? Не пойму каким образом отображать сигнал в контроллере, то ли это уже алярм, то ли это дублирующий сигнал протока?.... )))
Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт? 1. Логика работы сейчас совпадает с Вашими представлениями: - все в норме (проток есть) - контакт замкнут - есть разрешение на работу чего-то (компрессора, например), - не в норме (протока нет) - контакт разомкнут - снимается разрешение на работу... Откуда тогда Ваше "Мне всегда казалось" ? 2. "Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока ". У меня разрыв шаблона. Поясните. Это реле протока на трубопроводе все же или дифференциальное реле пластинчатого испарителя - что и где оно меряет (давление? в каких точках) ?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
15.7.2021, 7:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.7.2021, 0:27)  Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт? Сделайте датчику сработку и посмотрите на реакцию.
Сообщение отредактировал Neowise - 15.7.2021, 7:56
|
|
|
|
|
15.7.2021, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Neowise @ 15.7.2021, 7:54)  Сделайте датчику сработку и посмотрите на реакцию. Идея хорошая, но нет такой возможности к сожалению. Цитата(Lex @ 15.7.2021, 5:35)  Это реле протока на трубопроводе все же или дифференциальное реле пластинчатого испарителя - что и где оно меряет (давление? в каких точках) ? Диф. реле давления, определяет перепад давления до и после испарителя...
|
|
|
|
|
20.7.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Если испаритель замёрз (А именно это определяет диф реле на испарителе) То все плохо и авария. Аварийные элементы в нормальном не аварийном состоянии замкнуты. Диф реле не определяет наличие протока (датчик протока). Протока нет, перепада нет, реле замкнуто. Проток есть, испаритель не замёрз/не забит перепад маленький реле замкнуто. Испаритель замерз./засорился перепад большой реле разомкнутой, авария.
|
|
|
|
|
20.7.2021, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(yozik @ 20.7.2021, 19:44)  Протока нет, перепада нет, реле замкнуто. Проток есть, испаритель не замёрз/не забит перепад маленький реле замкнуто. Испаритель замерз./засорился перепад большой реле разомкнутой, авария. А тут наоборот почему-то, насос ВЫКЛючаешь - контакт РАЗмыкается, ВКЛючаешь - ЗАмыкается. Контроллер регистрирует аварию в стояночном режиме. По факту диф. манометр реагирует на проток и выдаёт аналогичный датчику протока сигнал.
|
|
|
|
|
21.7.2021, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.7.2021, 2:57)  А тут наоборот почему-то, насос ВЫКЛючаешь - контакт РАЗмыкается, ВКЛючаешь - ЗАмыкается. Контроллер регистрирует аварию в стояночном режиме.
По факту диф. манометр реагирует на проток и выдаёт аналогичный датчику протока сигнал. должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока (который должен быть есть паспортные значения на каждый теплобменник у чиллеров)=перепада давления, это своего рода дублирующий сигнал насосной группы отчасти, гидромодуль же может быть встроен в чиллер а может быть вынесен быть за 1 км от него, сами понимаете гидравлика то разная P.s. эти перепадники как правило всегда фиксированного значения с завода
Сообщение отредактировал vovganmgk - 21.7.2021, 18:22
|
|
|
|
|
21.7.2021, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(vovganmgk @ 21.7.2021, 18:20)  должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока (который должен быть есть паспортные значения на каждый теплобменник у чиллеров)=перепада давления, это своего рода дублирующий сигнал насосной группы отчасти, гидромодуль же может быть встроен в чиллер а может быть вынесен быть за 1 км от него, сами понимаете гидравлика то разная P.s. эти перепадники как правило всегда фиксированного значения с завода В первый раз слышу, чтобы проток определяли по перепаду давления... обычно для этого есть сам датчик протока...
|
|
|
|
|
22.7.2021, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(vovganmgk @ 21.7.2021, 18:20)  должно быть так, если перепад на теплообменники маленький то компрессор не включиться значит нет минимального протока Лажа. Ответе на 1 вопрос Зачем контролировать расход через теплообменник? И потом полумайте как с этим (зачем) справится перепадник на испарителе. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.7.2021, 19:08)  В первый раз слышу, чтобы проток определяли по перепаду давления... обычно для этого есть сам датчик протока... Правильно.
|
|
|
|
|
23.7.2021, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Не знаю, как на пластинчатых, не помню, но на кожухотрубах дифреле в качестве реле протока на чиллерах встречал и не раз. Конкретно чиллеры Lennox. Принцип простой, есть расход, есть перепад на т/о. Обычно 0,3 - 0,5 бара. Настраивается с помощью дифманометра. Как правило у каждого чиллера есть график или таблица зависимости перепада давления на испарителе от расхода. Причем от и до. Алгоритм защиты простой. Запустился насос, через короткое время должен замкнуться контак на дифреле. Эти чиллеры в обслуживании с 98-го годы. Вопросов нет вообще. Во вложении фото и кусок схемы. Дифреле SD1. Так к слову, на входе в теплообменник, должен стоять фильтр.
|
|
|
|
|
23.7.2021, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Ну значит это как раз такой случай.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|