Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Крутящий момент, необходимый при затяжке крепежа фланцевого соединения
chugmodks
сообщение 16.7.2021, 14:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2021
Пользователь №: 393987



Здравствуйте, рассчитываю крутящий момент, необходимый при затяжке крепежа фланцевого соединения. В имеющейся формуле не могу понять как считать Fт - - сила, действующая на крепеж при температурных перепадах. Есть у кого догадки как ее посчитать ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 85,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  1.png ( 85,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biy
сообщение 16.7.2021, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2016
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671



Какой это стандарт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chugmodks
сообщение 16.7.2021, 17:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2021
Пользователь №: 393987



Вообще это не стандарт, это выписка из расчетов завода-изготовителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 16.7.2021, 20:48
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Видимо в формуле сила затяжки учитывает температурное расширение/сжатие материала при условии, что температура рабочей среды будет выше или ниже температуры при монтаже соединения. Величина для тонкостенного фланца совершенно никчемная, но вот для толстостенных изделий на большие давления уже ощутимая. Вы кстати, что за фланчик хотите прикрутить и к чему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chugmodks
сообщение 16.7.2021, 23:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2021
Пользователь №: 393987



Фланцы все с толщиной стенки 5мм максимальная, а диаметры фланцев вариируются от 20 до 450; по гост 33259 фланцы 11 типа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 17.7.2021, 9:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1045
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Поддержу Timmy - это учёт температурного расширения материала фланцев. Конструктора это запросто считают - на одном объекте Зак захотел, чтобы на трубопроводе арматура была нж, а ответные фланцы с трубой были черные. Сама труба 350 градусов Мы из старта конструкторам выдавали нагрузки, те за полдня пересчитали все фланцы в схеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных