Коллеги, всем добрый день. Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой: показания датчика температуры с выходом 4..20мА на входе контроллера (WAGO) постоянно резко скачут. с 15,5 до 17мА (значение в этом диапазоне меняется 3-4 раза в секунду), в пересчете значение меняется с 21 до 28 С. При этом, при проверке значения мультиметром (UNI-T UTM1181A) значение тока достаточно стабильное 16,07-16,1 мА. Контроллер и датчик запитаны с одного БП, заземление "-" БП ничего не меняет. Неужели мультиметр так сильно усредняет показания и сглаживает помехи?
|